beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Место установки заземляющего ножа разъединителя. Соответствие УГО

Количество просмотров - 6547
(ссылка на эту тему)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Августа 2012 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Хотелось бы разобраться на каком рисунке заземлитель нарисован со стороны пальцевого контакта
1.jpg
 
* 1.jpg
(12.22 Кб, 560x498)  [скачать]  [загрузок: 1584]
2.jpg
 
* 2.jpg
(11.08 Кб, 510x425)  [скачать]  [загрузок: 1547]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Августа 2012 года, 18:06
(ссылка на это сообщение)

на первом рисунке со стороны ножей, на втором со стороны губок.
про пальцевый контакт виноват, но мне ничего неизвестно

Конструктор (Волгоград, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Августа 2012 года, 18:25
(ссылка на это сообщение)

на первом рисунке со стороны ножей, на втором со стороны губок.

Это понятно со стороны подвижного неподвижного контакта. А если две колонки поворотные
пк.jpg
 
* пк.jpg
(73.23 Кб, 938x517)  [скачать]  [загрузок: 1556]
DSCN1068.jpg
 
* DSCN1068.jpg
(103.95 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 1526]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Августа 2012 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

чето я похоже туплю.
ЗН он или со стороны шин или с другой стороны.
для однолинейки важно это
хотя ножом к шинами я не втречал, что б так изображали,

Конструктор (Волгоград, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Августа 2012 года, 19:01
(ссылка на это сообщение)

чето я похоже туплю.
ЗН он или со стороны шин или с другой стороны.
для однолинейки важно это

Да важно! заземлители нужны для безопасного обслуживания присоединения в зависимости от этого устанавливаются.
А разница с какой стороны устанавливается заземлитель относительно пальц. или кулачкового конт нужна для правильного заказа оборудования
заземлитель.jpg
 
* заземлитель.jpg
(21.45 Кб, 238x759)  [скачать]  [загрузок: 1525]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Августа 2012 года, 19:48
(ссылка на это сообщение)

это-то я понял, только вот как это изобразить на принципиалной схеме электроснабжения или принц схеме распределительной сети ума не приложу...
может это надо изобразить на плане расположения оборудования и эл сетей? дать разрезы и заполнить опросный лист?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Августа 2012 года, 20:05
(ссылка на это сообщение)

По поводу как изображать не скажу, но думаю что лучше всего созвониться с производителями оборудования, технические работники предприятия лучше всего смогут объяснить как правильно заказать оборудование. Сейчас они даже схемы могут сами разработать забесплатно. По крайней мере мы в таких случаях всегда обращались и в принципе производители практически всегда все разжевывали и раскладывали по полочкам.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
He Spec 9I
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Августа 2012 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Как вариант можно написать примечание на опросном листе, не совсем в курсе как у Вас дела обстоят в России, также можно обратить на эту важную тонкость в задании на закупку оборудования. Вот такие вот мысли по этому поводу. Ну и конечно же связаться с поставщиками данного оборудования как посоветовали предыдущие коллеги - наверно лучшая идея.
Самому интересно как на схемах отображать такие ньюансы. Спасибо за тему

Инженер (Мозырь, Беларусь)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Августа 2012 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

Для начала выясните, какой из полюсов является ведущим (это похоже на Великие Луки?). по-моему, как раз полюс с пальцевым контактом и ведущий, но нужно уточнить.

Инженер ( ? , Украина)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Августа 2012 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Для начала выясните, какой из полюсов является ведущим (это похоже на Великие Луки?). по-моему, как раз полюс с пальцевым контактом и ведущий, но нужно уточнить.

Производитель ABB SGF123nII-100УХЛ1.
Ведущий - пальцевый контакт.
Ведомый - кулачковый контакт.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Августа 2012 года, 04:30
(ссылка на это сообщение)

Значит разъединитель
УЭТМ:  РПД
Цитата
Размыкаемый контакт разъединителя выполнен в виде кулач-
кового контакта, закрепленного на конце одного токопрово-
да, и контактных пальцев, закрепленных на конце другого. Во
включенном положении разъединителя контактные пальцы
охватывают кулачковый контакт. Пальцы и кулачковые кон-
такты имеют серебряное покрытие.


СЭЩ: РН
Цитата
На контактном ноже 13  имеется ламельный контакт,  выполненный из  
контактных ламелей 40,  на конце которых имеются отгибы  (ловители).
Контактные ламели выполнены из бронзового сплава и не требуют регулировки
контактного нажатия в течение всего срока службы.
На конце контактного ножа 12  имеется контакт типа  «кулачок»,
образованный отгибами двух параллельных шин 41  и защищенный от
обледенения кожухом 42.  На рабочие контактные поверхности  «кулачка»
напаяны пластинки из серебряного сплава.


ALSTOM: D300
по-моему, как раз полюс с пальцевым контактом и ведущий, но нужно уточнить. если таки-да, с пальцами, то тогда изображение первое.

Зарубежные производитель не разграничивает понятия пальцевый и кулачковый контакт.
У отечественного и зарубежного производителя есть закономерность ведущим контактом является пальцевый.
На заводе особенно которые делают компоновки на такие мелочи внимания не обращают и попросту зеркалят разъединители по оси ПС... По этому вопрос необходимо адресовывать конструктору.
РПД.jpg
 
* РПД.jpg
(103.59 Кб, 1024x908)  [скачать]  [загрузок: 463]
РН.jpg
 
* РН.jpg
(89.76 Кб, 1024x442)  [скачать]  [загрузок: 392]
D BF4-123.jpg
 
* D BF4-123.jpg
(184.19 Кб, 1016x859)  [скачать]  [загрузок: 313]
D300.jpg
 
* D300.jpg
(52.85 Кб, 1024x335)  [скачать]  [загрузок: 288]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Олег Зрайченко, Коты, Чистильщик, Толичек, РоманC, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines