Санузел в подвале не имеющем канализационных сливов. Как организовать отвод стоков?

Количество просмотров - 22165
(ссылка на эту тему)
Yell
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 06 Апреля 2008 года, 23:00
(ссылка на это сообщение)

хм... Сейчас по-моему насосов полно, для каждого типа жидкости. От фекалий и пищи до чистых и перегретых жидкостей.
Меня удивило восхищение установками которые "не забиваются"... да еще и рубят))))
Миф
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 07 Апреля 2008 года, 21:21
(ссылка на это сообщение)


Меня удивило восхищение установками которые "не забиваются"... да еще и рубят))))
Может конечно и удивлять, но никто не может похвастаться тем, что знает все [улыбка]. Я лично рад за Немо.

Инженер (Минск, Беларусь)
Немо
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 19 Августа 2008 года, 20:52
(ссылка на это сообщение)

Я лично рад за Немо.

Спасибо за поддержку, действительно для меня на некотором этапе развития стало открытием наличие специальных насосов, способных организовать санузел в подвале, вдали от канализации... Сейчас опыта стало побольше, так что это уже не диковинка, но возможно читающие данное сообщение не все слышали о такой системе.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Slava 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 06 Ноября 2008 года, 21:09
(ссылка на это сообщение)

[улыбка] Благодаря этому форуму применил у себя в паре проектов.

К томуже в частных домах можно применять. и не нужно колодцев на выпуске.

Стоит 370 евро. Но я экономлю за счет объединения стоков от умывальника и унитаза перед sololift WC и установкой ревизии, вместо установки  WC 1-3. а разница почти до 50 евро.
Люди хоть и с деньгами но выкидывать 50 евро не хотят [улыбка].

Кто нить сталкивался с дешевыми насосами с режущим механизмом, которые можно применить для частников?

выкладываю свою схему установки sololift WC
* ВК sololift WC а.dwg
(159.75 Кб)  [скачать]  [загрузок: 70]

Прораб, проектировщик (Гомель, Беларусь)
Вода
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 02 Января 2009 года, 19:05
(ссылка на это сообщение)

1.при присоединении к безнапорной системе канализации не забывайте гасить напор после насосной установки (сделайте внезапное расширение. когда-то все это расчитывала, поэтому для установки сололивт смело можно гасить напор при помощи перехода 32х100).
2.присоединение к системе канализации должно быть при помощи косого тройника.отросток косого тройника направлен вверх,чтобы стоки (идущие сверху) не попадали в насосную установку, не давили на обратный клапан насосной установки.

Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Slava 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 03 Января 2009 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

Сделаю небольшое пояснение по поводу выложенной схемы:
Там были существующие чугунные трубы, к тому же этот сололифт давит с напором до 10 метров (мах) в идеальных условиях. Для чугунных труб ставить тройник, я считаю с экономической и практической (разбирать и втавлять) точки зрения дороже чем хомут.
А вот к новому строительству и в системах с полиэтиленовыми трубами все замечания из вышележащего сообщения по гашению напора и косого тройника...очень даже уместны!!!

Прораб, проектировщик (Гомель, Беларусь)
Вода
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 04 Января 2009 года, 01:20
(ссылка на это сообщение)

ой, если это реконструкция, то с тройником полностью согласна, но нужно предусмотреть меры по предотвращению давления жидкости на обратный клапан,например, сделать петлю на трубах, как рекомендует фирма производитель этих насосов.
Важно учесть, что санузел расположен ниже отметки люка колодца. значит подключение к существующему стояку должно быть выше отметки люка колодца, чтобы предотвратить обратное подтопление (давление жидкости на обратный клапан). опять возвращаемся к петле, установленной выше отметки люка колодца.

Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24