Совмещение системы дымоудаления. Работоспособность системы дымоудаления без вентиляторов?

Количество просмотров - 5418
(ссылка на эту тему)
Hugo
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Августа 2012 года, 00:02
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, есть реализованный проект двухэтажного склада готовой продукции, где совмещена система дымоудаления с есстественной вытяжной системой. Объём склада 7000 м3.При этом всё выполнено в соответствии с ПСД. Система дымоудаления выполнена также есстественной (без принуждения). Получено разрешение МЧС, чтобы клапана дымоудаления были постоянно открыты. Система на данный момент (летний период) не работает, портится картонная гофроупаковка готовой продукции из-за высокой влажности (95-98%). Как можно выйти из положения? Правильно ли проектное решение по объединению систем? Возможна ли работоспособность системы дымоудаления без вентиляторов?

Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Августа 2012 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

Правильно ли проектное решение по объединению систем?
Цитата
СНБ.4.02.01 п.8.10 Удаление дыма непосредственно из помещений одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через дымовые шахты с дымовыми клапанами или открываемые незадуваемые фонари.
Из примыкающей к окнам зоны шириной l ≤ 15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), исключающие задувание, низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола.

Система на данный момент (летний период) не работает, портится картонная гофроупаковка готовой продукции из-за высокой влажности (95-98%). Как можно выйти из положения?

Непонятно одно, почему у вас летом открыты все клапана, думаю что для естественной вентиляции так много не надо.
Вы совершенно правы, летом естественная вентиляция не работает. У вас есть каке-то решетки длоя притока воздуха в дверях или стенах. Если их нет то проветривание вряд ли получится летом.
Как выйти из положения - можно сделать механическую вентиляцию на лето, можно поставить осушители воздуха.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Hugo
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Августа 2012 года, 23:16
(ссылка на это сообщение)

Приточных решеток нет. Приток организован через загрузочные доки.
На счёт одноэтажных складов тут более менее понятно. Как быть со вторым этажом? Там вообще парилка.
Спасибо за совет. Я тоже склоняюсь сделать механическую вентиляцию на лето или поставить осушители воздуха?
Потому как искать кто виноват и как с этим бороться надоело!!!

Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Августа 2012 года, 18:28
(ссылка на это сообщение)

Потому как искать кто виноват и как с этим бороться надоело!!!
Так можно дойти то темы "и кто эти нормы только придумал"?

На счёт одноэтажных складов тут более менее понятно. Как быть со вторым этажом? Там вообще парилка.
На втором тоже склад?
Чисто теоретически парилка может быть из-за того, что кровля плохо утеплена и стены или ещё от чего-то - надо искать что именно дает летом такие большие теплопоступления [грусть]
Решение - можно попытаться охладить воздух, но всё зависит от назначения этих помещений и категорийности.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 389, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
МихаилИЗнв, VadGKorn, Alex2214
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines