Блоки гальванической развязки для RS485. Кто производит сертифицированное оборудование?

Количество просмотров - 4144
(ссылка на эту тему)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Августа 2012 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

Собственно вопрос в названии темы. А практически необходимо предусмотреть реализацию на промышленном объекте RS485 с "мастером" и двумя удаленными (соседние цеха) "славами". На кабель связи могут воздействовать ЭМИ кабелей питания силового оборудования.
Кто, что предложит?

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Августа 2012 года, 08:20
(ссылка на это сообщение)

Кто, что предложит?

Перейти на FO...

? (Вильнюс, Литва)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Августа 2012 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

Да, хорошо было бы [улыбка] Я и сам предлагал Fiber Optic, но заказчик всусмерть категоричен: "только медь!"  [злой] Один из его аргументов: "если у меня одни оболтусы оптику порвут. то другие ее не восстановят, а ответственное оборудование будет стоять". Вот такие мне поставили условия.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Л.Валерий
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Августа 2012 года, 21:56
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте Болид, Аргус-Спектр

? (Санкт-Петербург, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Августа 2012 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Вот, нашел интересный вариантик оборудования для защиты и развязки RS-485. Производитель Тахион
* pasp_ulu.pdf
(366.12 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 182]

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Августа 2012 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Вот, нашел интересный вариантик оборудования

А сертификат?...

? (Вильнюс, Литва)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Августа 2012 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

Бум требовать [улыбка]

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Августа 2012 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

RS-485 бывает разный. Лучше использовать ус-ва от того производителя, оборудование которого Вы и собираетесь "удлинять". Ежели Schneider, то TWD XCA ISO, ежели ОВЕН, то АС-5. Последний кстати в технических х-ках пишет "класс А ГОСТР 51522", но в сертификате соответствия о этом ГОСТе упоминаний нет.
В этой задаче у меня еще есть вопрос куда при этом подключать экран 485-го кабеля, чтобы и обеспечить нужную ЭМ защищенность и с уравнительными токами не попасть.
В части "кто что предложит" я бы предложил посмотреть на беспроводку Phoenix. У нас в РБ сертифицировано только несколько моделей блютузовых, а в РФ наверно побольше. В части помех от силовых кабелей, это может быть и эффективной защитой, поскольку те помехи до 2,4ГГц не доползают. Конечно надо смотреть расстояния и т.п.
Я применял их PSI-WL-RS232-485BT 2708517 результат положительный, за исключением снижения скорости обмена в 2-3 раза, зато провода при расширении системы перетягивать не надо.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
А. Петрович
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Сентября 2012 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

А сертификат?...
А зачем собственно сертификат? Там что, взрывоопасная зона?
Какой протокол, если Profibus - то к Сименс и Феникс. У них есть сертификаты (если это подлежит обязательной)
Если Modbus или нечто собственной разработки - Феникс. Проверено и то и другое. Мин нет.
Только не забывайте, что репитеров может быть минимум два

Инженер АСУТП ( ? , Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Сентября 2012 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)

А зачем собственно сертификат?

Просто внимательно прочитайте название темы....

? (Вильнюс, Литва)
А. Петрович
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Сентября 2012 года, 22:19
(ссылка на это сообщение)

А зачем собственно сертификат?
Просто внимательно прочитайеу название темы...

читайте ответ...
какой сертификат? соответствия? может метрологический? морской регистр?
репитер Сименс как раз является г. развязкой. Феникс тоже. Если эти штуки подлежат обязательной сертификации, то эти блоки их имеют.
удачи

Инженер АСУТП ( ? , Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Сентября 2012 года, 05:21
(ссылка на это сообщение)

Виноват [грусть] неконкретно поставил вопрос. Речь идет о разрешении на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах. Разрешение выдает Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
А. Петрович
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Сентября 2012 года, 07:05
(ссылка на это сообщение)

Такие разрешения выдаются обычно на приборы с взрывозащитой, искробезопасной цепью и т.п. Если эти слэйвы  стоят во взрывоопасной зоне, тогда понятно, в остальном не понятно, если это не Атомная станция и не Газпром (они с другой планеты).
У Феникса есть PSI-REP-RS485W2 на нем стоит маркировка Ex, но есть-ли разрешение - следует уточнять у представителей компании.
Кто-то кого-то у Вас там вводит в заблуждение...
В любом случае, максимум они работают в зонеII, если только в ExD не упаковывать...
Еще я знаю, что у Сименс практически все оборудование автоматизации имеет (имело) разрешение на применение.
Еще, не забывайте, что повторитель будет вносить задержки. (не большие, но будет)

Инженер АСУТП ( ? , Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Сентября 2012 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

Кто-то кого-то у Вас там вводит в заблуждение...

Цех обеспечивает вентиляцией подземные горизонты, вот заказчик и тычет на эти разрешения.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
А. Петрович
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Сентября 2012 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)


Кто-то кого-то у Вас там вводит в заблуждение...

Цех обеспечивает вентиляцией подземные горизонты, вот заказчик и тычет на эти разрешения.

Мы в шахте делали оптику, и проблем не было. Датчики, контроллеры, да - разрешения прикладывали к ПЗ, а пром. сеть - ни кто не требовал. Шахта НЕ газо-взрыво опасная.
Система обеспечивала контроль за дренажными насосами воды.
Использовали Сименс. У них на разрешении Ростехнадзора было перечислено все что называется Симатик

Инженер АСУТП ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 397, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Дмитрий ЕКБ, Чистильщик, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines