Пожарный шкаф в коридоре офисного здания. Допустимая ширина коридора для размещения?

Количество просмотров - 15758
(ссылка на эту тему)
Оооля
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 16 Августа 2012 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Ув. Оооля наверное дело все таки не в толщине перегородки, а в её огнестойкости? По российским нормам это RI 45.

Ну так оно ж так и есть

Архитектор (Киев, Украина)
Ddd 1978
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 16 Августа 2012 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Нет не так. Не все перегородки толщиной 120 мм имеют требуемый предел огнестойкости.

? (Могилёв, Беларусь)
Оооля
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 16 Августа 2012 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Конечно. Я сказала, как бы я сделала в даном конкретном случае. Для ниши ПК нужно глубину 250мм, у нас стена 250мм - я бы сделала проем (по типу дверного), а сзади "прилепила бы" еще 120 мм из кирпича. Из помещения смотрелось-бы как утолщение в стене

Архитектор (Киев, Украина)
Yuriy M.
***
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 17 Августа 2012 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

Привожу текст СП1.13130.2009
4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из
плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также
встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

Как видите, для шкафов ПК сделано послабление.
Ни какому оборудованию нельзя ВЫСТУПАТЬ из плоскости стены.
Шкафу ПК  сделано ИСКЛЮЧЕНИЕ.


Если читать со всеми знаками препинания, то послабление для встроенных шкафов))) Что я и пытался вам сказать....


Столкнулся с проблемой противопожарного водоснабжения общеобразовательной школы в три этажа и 6 блоков.
Ну и что бы вы подумали? По СНиПу В2 не предусматривается, а вот экспертиза попросила (реально просила) предусмотреть установку пожарных кранов в учебных блоках по одной струе на зону.



6.5.* Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
......
б) в зданиях общеобразовательных школ, кроме школ-интернатов, в том числе школ, имеющих актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой, а также в банях;
....

если в школе есть хоть одна аудитория с круглосуточным пребыванием детей, то такая школа приравнивается к школам-интернатам....и тут необходимо смотреть разделены ли блоки между собой противопожарной стеной 1 типа, если да, то В2 только в блоке с круглосуточным пребыванием детей

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Проектант ВиК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 20 Августа 2012 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Если читать со всеми знаками препинания, то послабление для встроенных шкафов))) Что я и пытался вам сказать....

Всё правильно, встроенным шкафам можно, а навесным, приставным нельзя на пути эвакуации...

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 26 Августа 2012 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

СНБ 2.02.02 п.3.37* В общих коридорах не допускается предусматривать устройство встроенных шкафов, за исключением шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Приборы отопления и другое оборудование, установленное на путях эвакуации ( следует читать не во всем коридоре, а только на его минимальной (требуемой) эвакуационной ширине), а также элементы строительных конструкций, не должны выступать за плоскость стен на высоте до 2 м от уровня пола. Кроме того, если позволяет плотность людского потока (должна приводится в разделе АС - п.3.47, табл.2 (п.1, прим.1, 4), п.3.51), минимальную эвакуационную ширину можно принять и 1 метр.

? (Гомель, Беларусь)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: AdreN
Вчера в 13:34

автор: Мира
Вчера в 06:41

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18