Кабельная линия 35 кВ с переходом в воздушную линию. Выбор соединительных муфт?

Количество просмотров - 7110
(ссылка на эту тему)
Константин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Мая 2012 года, 19:24
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Проектирую кабельную линию 35 кВ с переходом в воздушную линию, подскажите, как выбрать  соединительную муфт,  на что обратить внимание, тип опоры, крепление. Можно ссылку на типовой проект, литературу.

Наладчик (Челябинск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Мая 2012 года, 20:34
(ссылка на это сообщение)

Читай и выбирай! Типовых по выбору муфт не встречал.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Avariya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Июня 2012 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

Муфта нужна на переходе ВЛ в КЛ?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Константин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Июня 2012 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Муфта нужна на переходе ВЛ в КЛ?
[/quote]
А как её крепить к опоре, почитал в интернете опору нельзя сверлить и ничего приваривать.
 

Наладчик (Челябинск, Россия)
Zve 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Июня 2012 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

К какой опоре? Металлическую сверлить можно, к оцинкованной приваривать нельзя

? (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Июня 2012 года, 17:44
(ссылка на это сообщение)

Здесь на форуме уже обсуждали похожий вопрос: переход ВЛ110 кВ в КЛ. Даже с фотками. Поищите.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Июня 2012 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Мое решение!
IMG_2689.jpg
 
* IMG_2689.jpg
(356.61 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 1724]
IMG_2691.jpg
 
* IMG_2691.jpg
(353.36 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 1656]
IMG_2703.jpg
 
* IMG_2703.jpg
(309.58 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 1607]
IMG_2714.jpg
 
* IMG_2714.jpg
(305.53 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 1595]

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Iriiishka
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Июня 2012 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Только хотелось бы поправить - муфта нужна не соединительная, а концевая. Райхем, к-рый предложил Mav - хороший вариант, и каталог там подробный.

Инженер ( ? , Украина)
Taigor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Июня 2012 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Мое решение!
не понял. По кол-ву изоляторов -- 35 кВ.
концевая что за она -- сухая -- наполненная???
Радиусы изгиба под концевой [непонятно]
 Непонятно

? (Минск, Беларусь)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Июня 2012 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

35кВ
Муфта сухая!
Радиусы строители накосячили! Щас исправляют!

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Июня 2012 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

Муфта
* ESS72-C23.pdf
(693.15 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 543]

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Taigor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Июня 2012 года, 21:07
(ссылка на это сообщение)

Муфта
Богато жить не запретишь!!!
муфта заполнена силиконом. на напряжение72.5 кВ.
Заказчик знает. что его развели как кролика???

? (Минск, Беларусь)
Taigor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Июня 2012 года, 21:08
(ссылка на это сообщение)

только одно оправдание -- загрязненная атмосфера.

? (Минск, Беларусь)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Июня 2012 года, 21:20
(ссылка на это сообщение)

Муфта
Богато жить не запретишь!!!
муфта заполнена силиконом. на напряжение72.5 кВ.
Заказчик знает. что его развели как кролика???
Обаснуй и найди советский аналог!

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Taigor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Июня 2012 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)

По памяти без каталогов как эксплуатационник.
Что б не сочли за рекламу: Ty... ............nics (буржуйский). П........... завод электромонтажных изделий (российский).
КНО-35 (советский) для кабелей с ТПЖ в отдельных оболочках типа ОАСБ (тут не подходит)
Навскидку: масса нетто ESS72-C23 -- 42 кг (на фазу). отсюда такой портал мощный (больше сметная стоимость --> больше денег  с Заказчика на СМР да и на проектирование).
Масса вышеприведенной кабельной арматуры не более 5 кг. можно установить в любом пространственном положении в отличии от ESS72-C23. да хоть просто на губки ЛР. но лучще рядом ( для обслуги). портал не нужен.
Извини если обидел.
С Уважением. taigor


? (Минск, Беларусь)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Восток 57
Вчера в 22:16

автор: Привод
Вчера в 18:41

автор: ACV
Вчера в 14:56

автор: doctorRaz
Вчера в 07:01

автор: Infane
18 Мая 2019 года, 23:15

автор: Абдулла
18 Мая 2019 года, 17:03

автор: Foxson
18 Мая 2019 года, 10:42

17 Мая 2019 года, 21:26

автор: ТОЭ
17 Мая 2019 года, 14:49

автор: ТОЭ
17 Мая 2019 года, 12:30

автор: Абдулла
17 Мая 2019 года, 11:19

автор: Diego
17 Мая 2019 года, 10:12

автор: ПТЗ
17 Мая 2019 года, 10:02

автор: ПТЗ
17 Мая 2019 года, 09:54

автор: Привод
16 Мая 2019 года, 13:55

Последние 10 cообщений чата:
09 Мая 2019 года, 09:06
Поздравляю всех с этим важным для каждого из нас праздником. С Днем Победы всех Вас!
06 Мая 2019 года, 18:12
Коллеги, поздравляю с наступающим Днем Великой Победы!
Желаю Мира и Добра в Ваших домах!!!
23 Апреля 2019 года, 15:46
ищу работу по переносу,переключению кроссов
16 Апреля 2019 года, 12:40
Добрый!
16 Апреля 2019 года, 11:04
Добрый день, коллеги.
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 174, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, zex
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines