Сообщение #1 : 31 Мая 2012 года, 19:24
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Проектирую кабельную линию 35 кВ с переходом в воздушную линию, подскажите, как выбрать  соединительную муфт,  на что обратить внимание, тип опоры, крепление. Можно ссылку на типовой проект, литературу.

Наладчик (Челябинск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Мая 2012 года, 20:34
(ссылка на это сообщение)

Читай и выбирай! Типовых по выбору муфт не встречал.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Avariya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Июня 2012 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

Муфта нужна на переходе ВЛ в КЛ?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Константин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Июня 2012 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Муфта нужна на переходе ВЛ в КЛ?
[/quote]
А как её крепить к опоре, почитал в интернете опору нельзя сверлить и ничего приваривать.
 

Наладчик (Челябинск, Россия)
Zve 1
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Июня 2012 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

К какой опоре? Металлическую сверлить можно, к оцинкованной приваривать нельзя

? (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Июня 2012 года, 17:44
(ссылка на это сообщение)

Здесь на форуме уже обсуждали похожий вопрос: переход ВЛ110 кВ в КЛ. Даже с фотками. Поищите.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Июня 2012 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Мое решение!
IMG_2689.jpg
 
* IMG_2689.jpg
(356.61 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 1829]
IMG_2691.jpg
 
* IMG_2691.jpg
(353.36 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 1757]
IMG_2703.jpg
 
* IMG_2703.jpg
(309.58 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 1709]
IMG_2714.jpg
 
* IMG_2714.jpg
(305.53 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 1693]

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Июня 2012 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Только хотелось бы поправить - муфта нужна не соединительная, а концевая. Райхем, к-рый предложил Mav - хороший вариант, и каталог там подробный.

Инженер ( ? , Украина)
Taigor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Июня 2012 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Мое решение!
не понял. По кол-ву изоляторов -- 35 кВ.
концевая что за она -- сухая -- наполненная???
Радиусы изгиба под концевой [непонятно]
 Непонятно

? (Минск, Беларусь)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Июня 2012 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

35кВ
Муфта сухая!
Радиусы строители накосячили! Щас исправляют!

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Июня 2012 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

Муфта
* ESS72-C23.pdf
(693.15 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 573]

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Taigor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Июня 2012 года, 21:07
(ссылка на это сообщение)

Муфта
Богато жить не запретишь!!!
муфта заполнена силиконом. на напряжение72.5 кВ.
Заказчик знает. что его развели как кролика???

? (Минск, Беларусь)
Taigor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Июня 2012 года, 21:08
(ссылка на это сообщение)

только одно оправдание -- загрязненная атмосфера.

? (Минск, Беларусь)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Июня 2012 года, 21:20
(ссылка на это сообщение)

Муфта
Богато жить не запретишь!!!
муфта заполнена силиконом. на напряжение72.5 кВ.
Заказчик знает. что его развели как кролика???
Обаснуй и найди советский аналог!

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Taigor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Июня 2012 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)

По памяти без каталогов как эксплуатационник.
Что б не сочли за рекламу: Ty... ............nics (буржуйский). П........... завод электромонтажных изделий (российский).
КНО-35 (советский) для кабелей с ТПЖ в отдельных оболочках типа ОАСБ (тут не подходит)
Навскидку: масса нетто ESS72-C23 -- 42 кг (на фазу). отсюда такой портал мощный (больше сметная стоимость --> больше денег  с Заказчика на СМР да и на проектирование).
Масса вышеприведенной кабельной арматуры не более 5 кг. можно установить в любом пространственном положении в отличии от ESS72-C23. да хоть просто на губки ЛР. но лучще рядом ( для обслуги). портал не нужен.
Извини если обидел.
С Уважением. taigor


? (Минск, Беларусь)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Samsony 1
Вчера в 23:23

автор: R 13
Вчера в 23:05

автор: Danny Sk
Вчера в 22:20

Вчера в 19:59

автор: Ernaton
Вчера в 16:25

автор: Samsony 1
Вчера в 15:05

автор: Taras 110
Вчера в 12:23

автор: Samsony 1
Вчера в 11:56

автор: Samsony 1
Вчера в 11:19

автор: Foxson
Вчера в 10:39

автор: Samsony 1
Вчера в 09:27

автор: Samsony 1
Вчера в 08:53

автор: Антониони
Вчера в 07:56

27 Января 2020 года, 19:20

автор: Samsony 1
27 Января 2020 года, 16:20

Последние 10 cообщений чата:
14 Января 2020 года, 13:45
всех с прошедшим старым Новым годом
успехов во всех делах
07 Января 2020 года, 10:29
праздник праздником, а морозов нет
05 Января 2020 года, 15:49
совсем скоро рождество и рождественские морозы
02 Января 2020 года, 21:57
с наступившим Новым годом коллеги!
счастья, успехов во всех делах
02 Января 2020 года, 16:40
Всех с Новым годом! Вот он уже и пришел.
25 Декабря 2019 года, 08:52
Надо ждать НГ! Чуда. Вдруг случится [улыбка]
Опять же-длинные выходные

24 Декабря 2019 года, 23:30
Не обязательно перегружать печень. Можно и нужно аккуратно. А праздники чуть жизнь веселее делают. Правда НГ уже давно не жду... как в детстве.
23 Декабря 2019 года, 22:14
а еще НГ на носу, это какая жэж печень такое выдержит))
23 Декабря 2019 года, 09:48
Сколько ж праздников:
- день строителя;
- день проектировщика;
- день энергетика :-)
22 Декабря 2019 года, 13:41
Поздравляю всех с Днем энергетика! Профессиональных успехов и технически правильных решений!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 249, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Евгений ТХ, Taras 110, 406610, KSB, Овощь
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines