beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Страниц: 1 ... 17 18 19 [20] 21 22  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Активная молниезащита. Достоинства, недостатки и опыт применения?

Количество просмотров - 75603
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #286 : 16 Апреля 2019 года, 06:32
(ссылка на это сообщение)

Доклад- еще один аргумент в защиту  сетки ( пусть внешней)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #287 : 16 Апреля 2019 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

До тех пор, пока не будет разработан стандарт на применение активной молниезащиты, устанавливать ее можно только в частном секторе для защиты коттеджей. Установить нечто подобное на промышленном предприятии не получится с соблюдением всех норм. Технический надзор, если таковой имеется, не пропустит.

Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #288 : 16 Апреля 2019 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)


До тех пор, пока не будет разработан стандарт на применение активной молниезащиты, устанавливать ее можно только в частном секторе для защиты коттеджей. Установить нечто подобное на промышленном предприятии не получится с соблюдением всех норм. Технический надзор, если таковой имеется, не пропустит.

Зачем вы такие вещи пишите? Не делайте так.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #289 : 16 Апреля 2019 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

ни одного частного дома не видел с какой-либо молниезащитой, ни сто штырьками, ни с тросом, ни уж тем более с каким-то активным молниеприемником. Кто нибудь видел из здесь присутствующих?
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #290 : 16 Апреля 2019 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

С тросом по коньку, но то еще дома немецкой постройки.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #291 : 16 Апреля 2019 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Кто нибудь видел из здесь присутствующих?

на морях обычное дело, они там не понаслышке знают
Рис_ 1.jpg
 
* Рис_ 1.jpg
(1387.62 Кб, 1922x798)  [скачать]  [загрузок: 194]

Конструктор (Волгоград, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #292 : 16 Апреля 2019 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Зачем вы такие вещи пишите? Не делайте так.

А что  не так я написал? поясните.

Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #293 : 16 Апреля 2019 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)


Зачем вы такие вещи пишите? Не делайте так.

А что  не так я написал? поясните.

Профессиональное сообщество давно уже пришло к консенсусу (см. эту тему) в отношении того, что активная молниезащита не работает так, как заявляют производители.
Вы же, опуская физическую сторону вопроса опускаетесь в легазим, забывая в какой стране мы живем. Вспомните как легко продавили алюминий в электропроводках.
И тем более активную молниезащиту можно сейчас применять, но с зонами защиты согласно СО и РД. Как уже писалось выше сертифицировать можно хоть оцинкованное ведро, будь оно определенной толщины.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #294 : 16 Апреля 2019 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

сертифицировать можно хоть оцинкованное ведро, будь оно определенной толщины.

Активную молниезащиту может и можно сертифицировать со ссылкой на какое  нибудь ТУ, но серьезный заказчик требует сертификацию по ГОСТ.

Насчет "не работает так, как заявляют производители" согласен.
Поэтому и указываю, что кроме частного сектора эту молниезащиту нигде ставить нельзя.


Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #295 : 16 Апреля 2019 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

Активную молниезащиту может и можно сертифицировать со ссылкой на какое  нибудь ТУ, но серьезный заказчик требует сертификацию по ГОСТ.

Так оно по госту и сертифицировано.
Поэтому и указываю, что кроме частного сектора эту молниезащиту нигде ставить нельзя.

А частники не люди по вашему? Или у них законы физики какие-то другие?
Зачем вы это пишите? Кто-нибудь прочитает и поставит.
Не делайте так.

АМЗ не работает, применять ее нельзя.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #296 : 16 Апреля 2019 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Так оно по госту и сертифицировано.

По какому именно ГОСТу?
А частники не люди по вашему? Зачем вы это пишите?

Я никому не рекомендую использовать активную молниезащиту. А пишу лишь о том, что устанавливать ее все таки кто то может. Ведь если она работает как указывают ее производители, то установивший ее соберет на свой участок все молнии со всего дачного кооператива. А как обычная молниезащита она должна работать.

Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #297 : 16 Апреля 2019 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

По какому именно ГОСТу?

Напишите Электра, он вам все расскажет и прайсы скинет.
Ведь если она работает

Так ведь не работает.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #298 : 16 Апреля 2019 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Так ведь не работает.

А как обычная молниезащита она тоже не работает?

Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #299 : 16 Апреля 2019 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)


Так ведь не работает.

А как обычная молниезащита она тоже не работает?

Вы с какой целью спрашиваете?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #300 : 16 Апреля 2019 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

Ведь если она работает

Работает, но не лучше обычного стержневого молниеприемника.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: 1 ... 17 18 19 [20] 21 22  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Вчера в 18:09

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 339, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Александр 156, Walkmax, VadGKorn, Mclaud 72
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines