beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Проект полосы отвода для линий электропередач. Содержание текстовой и графической части?

Количество просмотров - 76136
(ссылка на эту тему)
Настёна
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Мая 2012 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте помогите пожалуйста!!! Совсем недавно работаю в этой компании...компания занимается проектированием линий электропередач...мне предложили заняться проектом полосы отвода, дали пример и сказали разбираться....пример какой то не очень...так вот...может кто нибудь поможет в нем разобраться....просто даже спросить не у кого((((

Если у кого нибудь есть пример можете скинуть...заранее спасибо)))


Инженер по согласованию проектов (Екатеринбург, Россия)
Амр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Мая 2012 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Ты выложи пример а мы сделаем замечания , если такие имеются

Инженер-проектировщик (Оренбург, Россия)
Настёна
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Мая 2012 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

вот я разбираюсь с таблицей отчуждения земли под опоры...и много чего не понимаю(((


Как рассчитать отвод земли в постоянное пользование на одну опору?
* 10-1000-ППО.docx
(1552.13 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 6042]
* 10-1000-ППО л.1 План инженерных сетей.dwg
(1004.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 4019]
* 10-1000-ППО л.2 Ведомость отвода земли.dwg
(105.69 Кб)  [скачать]  [загрузок: 4014]

Инженер по согласованию проектов (Екатеринбург, Россия)
Avariya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Мая 2012 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

Для начала посмотрите вот это "НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-750 КВ №14278тм-т1".

Содержание раздела по 87-му поставнолению

35. Раздел 2 "Проект полосы отвода" должен содержать:

в текстовой части

а) характеристику трассы линейного объекта (описание рельефа местности, климатических и инженерно-геологических условий, опасных природных процессов, растительного покрова, естественных и искусственных преград, существующих, реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и сооружений
б) расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (далее - полоса отвода);
в) перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству;
г) описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории;
д) сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах;
е) обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий;

в графической части

и) топографическую карту-схему с указанием границ административно-территориальных образований, по территории которых планируется провести трассу линейного объекта;
к) план и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций
л) план трассы с указанием участков воздушных линий связи (включая места размещения опор, марки подвешиваемых проводов) и участков кабельных линий связи (включая тип кабеля, глубины заложения кабеля, места размещения наземных и подземных линейно-кабельных сооружений);

И заметьте в ППО не нужно рассматривать технические решения по переустройству пересекаемых сооружений, а нужен только их перечень. Какие именно переустраивать - спросите у тех кто занимается расстановкой опор и профилем.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Мая 2012 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

Может это тоже пригодится, правда тут 6-10 кВ
* Отвод земель.doc
(531.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 5243]

Инженер ( ? , Россия)
Avariya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Мая 2012 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

а) берётся из изысканий
б) по 14278тм
в)взять информацию у коллег
г)обычно отделываетесь одной фразой что организация рельефа трассы не предусматривается. В отдельных случаях конечно может быть, но мне пока не приходилось это делать. инженерная подгтовка территорий - возможно здесь нужно сказать о вырубке просек, то есть о самом факте вырубки и о том на каких участках это производится.
д) меряем в автокаде углы поворота, указываем пикеты каждого угла (могу поделиться формой таблицы)
е) в каждом конкретном случае по разному.

про графическую часть позже.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Avariya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Мая 2012 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

Пример оформления. Предоставлена вырезка из проекта, названия организаций, населённых пунктов и подстанций изменены. В связи с особенностями состава проекта некоторые пункты были пропущены.
Это из проекта ВЛ 110 кВ.
* ППО.doc
(542.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 6012]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Настёна
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Мая 2012 года, 18:51
(ссылка на это сообщение)

Спаибо большое!!!! Попробую посчитать))))))
А нормативы и потсановления уже выучила [улыбка]

Инженер по согласованию проектов (Екатеринбург, Россия)
Avariya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Мая 2012 года, 21:29
(ссылка на это сообщение)

собственно расстановкой опор на плане и профилем трассы занимаетесь Вы или кто-то другой?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Амр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Мая 2012 года, 06:41
(ссылка на это сообщение)

14278- этот документ можно использовать для транс подстанций и складирования материла .По новым нормам для ВЛ  уже другой документ .
    В соответствии с №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0.38-750кВ» для трансформаторных подстанций и площадки складирования материялов отводится полоса земель для временного краткосрочного пользования на период их строительства. В соответствии  с постановление Правительства РФ от 11 августа 2003 г. N 486 "Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети" п.3 п.8. для воздушных линий электропередачи отводится полоса земель для временного краткосрочного пользования на период их строительства.
   

Инженер-проектировщик (Оренбург, Россия)
Амр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Мая 2012 года, 07:14
(ссылка на это сообщение)

 У тебя еще нет на плане Охранной зоны ВЛ по постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». А он должен быть обязательно
   На каждую опору 160 квадратных метров на время строительства у тебя тоже не показано.
  по поводу расстановки опор :
  Опора № 5 у тебя анкерная , во первых на этой опоре  угол ,чего не должно быть как ты расположила подкос , во вторых  ВЛ-0,4 кВ уходит в другую сторону на 90 градусов , а каждый провод дает тяжение этого не нужно забывать , значит провод опору твою тянет , а опора за воздух не держится .
Опора №4, Вл-0,4кВ   внутренний угол 75 градусов , а он не должен быть менее 90 градусов.
Опора № 6 расстояние до забора у тебя 1,55 метра .Согласно ПУЭ пункт 2.5.217.Допускается принимать для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали ОТ КРАЙНИХ ПРОВОДОВ ВЛ ПРИ НАИБОЛЬШЕМ ИХ ОТКЛОНЕНИИ до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и колективных садовых участков не менее
Тебе еще нужно будет доработать ЭС том.

Инженер-проектировщик (Оренбург, Россия)
Avariya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Мая 2012 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003 г. N 486  - краткая выдержка из 14278, те же самые требования к ширине полосы в 1 и 1,5 м. Так как я проектирую ВЛ 35-110, то мне удобнее пользоваться именно 14278, в нём есть таблица с площадями под каждый тип опоры. Есть небольшие отличия по сравнению с расчётными, но на то и название таблицы "укрупнённые...".

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Настёна
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Мая 2012 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)


собственно расстановкой опор на плане и профилем трассы занимаетесь Вы или кто-то другой?

Расстановкой опор занимаемся мы!!!
Вернее наши но не я !!! Я только разделом полосы отвода


Инженер по согласованию проектов (Екатеринбург, Россия)
Амр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Мая 2012 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

По поводу ведомости отвода земли . У Вас подсчитано по старым нормам , по новым нормам срез опоры у основания для ж/б опор 10 кВ

Инженер-проектировщик (Оренбург, Россия)
Павел Сергеевич
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 03 Сентября 2012 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)


Пример оформления. Предоставлена вырезка из проекта, названия организаций, населённых пунктов и подстанций изменены. В связи с особенностями состава проекта некоторые пункты были пропущены.
Это из проекта ВЛ 110 кВ.


Не открывается пример=(! сбросьте пожалуйста по новой примерчик ! или кому не сложно кто нибудь еще сбросте пожалуйста!=)

ГИП (Саранск, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Sunsvetic, Азимут41, sergey158, builderpgs
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines