Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19769
Всего тем - 26633
Всего сообщений - 248150
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Молниезащита ШРП. Необходимость защиты по ТКП 336-2011 и СТБ П IEC 62305 ?

Количество просмотров - 4951
(ссылка на эту тему)
Гастарбайтер
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 07 Мая 2012 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

"Прошуршил" весь форум и однозначного ответа так и не нашел  [грусть]  Есть ШРП с 2-мя трубами сброса. Так вот, в ТКП 336-2011, как я понял, по наружным установкам вообще ничего нет, а в СТБ П IEC 62305-3 все, что нашел в приложении D, так это "туманные" рекомендации и типы зон. В общем сомения по прежнему не рассеялись - защищать ли зону В1-г (цилиндр H=2,5м и R=5м как по "ушедшему" РД 34.21.122-87) отдельно-стоящим молниеприемником, или достаточно заземления металлического шкафа ШРП  [непонятно]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Бук
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Мая 2012 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

Защита ШРП обязательна. Расчет выполняется согласно СО 153-34.21.122-2003. У нас это делают газовики, сначала, правда, консультировались, а теперь уже по накатанной дорожке. Ничего сложного, один или два столба ограждения(металлических) ШРП наращиваются до значения,полученного расчетом, обеспечивающего зону защиты. Можно еще в масштабе на чертеже определить и проверить расчетом. У нас еще требуют  кроме плана еще и разрез.

Руководитель группы проектной организации "Оренбургагропромпроект", инженер-электик (Оренбург, Россия)
Гастарбайтер
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Мая 2012 года, 01:12
(ссылка на это сообщение)

само ШРП защитить не проблема, вопрос именно по молниезащите зоны В-1г, создаваемой возле горловин труб сброса и именно согласно нашего (РБ) ТКП 336-2011, в котором про наружные установки ничего не сказано. Видимо придется пока выполнять по РД 34.21.122-87.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Cyber-mhn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Сентября 2014 года, 20:18
(ссылка на это сообщение)

Доброго вечера! Необходимо сделать молниезащиту котельной и ШРП. Как видно из вложения в конус рассчитанный по ТКП 336-2011 (формула 10.1) все здание не попадает. Крыша котельной двухскатная металлическая. Достаточно ли будет ее присоединить к внешнему ЗУ? И нужно ли сейчас обеспечивать выполнение п. 2.6 РД 34.21.122-87 в зону защиты молниеотвода должно входить пространство над обрезом труб H=2.5 м и R=5 м? Если да. то какое решение можно придумать? Достаточно ли просто присоединить продувочный газопровод к металлической кровле здания или необходим отдельный молниеприёмник, в зону защиты которого попадает продувочный газопровод.
* Чертеж1.dwg
(89.19 Кб)  [скачать]  [загрузок: 98]

Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Киренга
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Сентября 2014 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Крышу здания можно использовать в качестве молниеприемника при толщине металла более 4 мм, или при толщине 0,5 мм при отсутствии под кровлей горючих материалов (СО 153-34.21.122-2003 п. 3.2.1.2). Надежность молниезащиты при использовании только дымовой трубы 15 м с учетом необходимости защиты пространств над обрезами труб составляет 0,8, период прорыва молнии раз в 108 лет. Для надежности защиты не менее 0,9 необходима установка дополнительного молниеприемника. При установке отдельно стоящего молниеприемника высотой 8 м у нижнего правого угла здания на расстоянии 3 метра от стены надежность защиты составит 0,92, период прорыва - 256 лет. Пример мачты 8 метров: http://www.zandz.ru/molniezashchita/vneshnyaya_molniezashchita/molniepriemnik_na_trekh_osnovaniyakh_trokhstupenchataya_podderzhka.html
Legogo
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Июня 2018 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пжст, для ШРП сопротивление заземляющего контура - 4 или 10??? и где это четко прописано? может, подскажете. для РБ
ТКП 45-4.03-267-2012 ссылка на РД 34.21.122-87.. а там: До недавнего времени для заземлителей молниезащиты нормировалось импульсное сопротивление растеканию токов молнии: его максимально допустимое значение было принято равным 10 Ом для зданий и сооружений I и II категорий и 20 Ом для зданий и сооружений III категории.

Т.е. 10Ом?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Гастарбайтер
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Июня 2018 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пжст, для ШРП сопротивление заземляющего контура - 4 или 10??? и где это четко прописано? может, подскажете. для РБ
ТКП 45-4.03-267-2012 ссылка на РД 34.21.122-87.. а там: До недавнего времени для заземлителей молниезащиты нормировалось импульсное сопротивление растеканию токов молнии: его максимально допустимое значение было принято равным 10 Ом для зданий и сооружений I и II категорий и 20 Ом для зданий и сооружений III категории.

Т.е. 10Ом?
По молниезащите см. ТКП 336-2011
в 7.2.3 указано
Цитата
Как правило, рекомендуется низкое сопротивление заземления (не более 10 Ом, измеренное на низкой частоте).
а далее там расписаны длины заземлителей, которые можно не учитывать при достижении сопротивления заземлителя 10 Ом и менее

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Legogo
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Июня 2018 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

спасибо

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mvdmitriev
Вчера в 23:27

автор: Ka3ax
Вчера в 20:17

Вчера в 17:39

автор: Vоlk
Вчера в 16:03

автор: Mvdmitriev
Вчера в 15:56

автор: Vоlk
Вчера в 15:35

автор: Vоlk
Вчера в 15:33

автор: Олега 777
Вчера в 14:21

автор: Foxson
Вчера в 13:57

автор: Mvdmitriev
Вчера в 12:04

автор: Mvdmitriev
Вчера в 11:58

автор: Mvdmitriev
Вчера в 11:50

автор: Diego
Вчера в 10:36

автор: Frlc
Вчера в 10:25

автор: Mikhanych
Вчера в 09:56

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 15:50
Мне кажется, что администратор Volk не вполне нормальный. Гоняется за мной по форуму и считает своим долгом ответить на каждое мое сообщение. Это зачем так?
Вчера в 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
21 Января 2019 года, 12:23
Добрый день, коллеги.
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.
06 Января 2019 года, 17:06
всех с Рождеством!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
04 Января 2019 года, 15:21
Всех с наступающим Рождеством!
04 Января 2019 года, 00:35
Работа сайтов восстановлена. Приношу извинения за доставленные неудобства.
03 Января 2019 года, 15:53
эу

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 291, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, Омон
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines