Сообщение #1 : 26 Апреля 2012 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Необходимо запроектировать систему водоснабжения, включая пожаротушение. Система пожаротушения будет состоять из  2-х резервуаров и насосной. Для обеспечения водой площадки проектируется скважина.
Подскажите пожалуйста обязательно ли должно быть две скважины (1 резервная) или можно бурить одну?
Спасибо.

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Светло
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Апреля 2012 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)

Вторая скважина обеспечивает резервное водоснабжение для любой категории системы водоснабжения (ТКП). Экспертиза может принять Ваше обоснование об обеспечении резервного водоснабжения из какого-либо другого источника - например уже существующая скважина. Или проектом данной системы водоснабжения представить, что обеспечение резерва в дальнейшем будет выполнено отдельным проектом.

Специалист по ВиК (Минск, Беларусь)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Мая 2012 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Если существующей скважины нет, то в любом случае придется делать вторую? Видела проект, где одна скважина и резервный насос хранится на складе.

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Мая 2012 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Спрошу здесь про другой случай. Проектируется коровник (потребитель второй категории надежности). Есть одна существующая скважина. Если  на водопроводе от скважины поставить камеру переключения на 2 ввода воды, обязательно ли проектировать вторую  скважину? Подскажите пожалуйста.

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Светло
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Мая 2012 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Для экспертизы важно как будет обеспечен объект проектирования и строительства водой в случае отключения или выхода из строя скважины. А вводы то от одного и того же источника водоснабжения. Воды нет.
Заказчик экономит, но должен определиться как будет осуществляться обеспечение водой например зимой - подвоз воды или возможно  в существующей или проектируемой водонапорный башне храниться запас на период пака отремонтируют скважину (поэтому необходим резервный насос на скважине для срочной замены). Как правило если малейшая проблема скважины не в насосе, то в хозяйстве скандал - коровы без воды, доильная система не работает. Ремонт скважины может занять от 2 дней до 2 недель. Как доить, поить будете? А если скважина существующая не будет подлежать ремонту - таких случаев множество, т.к. существующие скважины отработали уже свой ресурс, нужно собрать ТУ, новую скважину запроектировать, пройти экспертизу, получить разрешение на строительство, пробурить, обустроить, ввести в эксплуатацию. А в это время (1,5 - 4 месяца) коровы без воды.
Конечно много лирики, и заказчик торопиться, и для экспертизы можно подготовить обоснование, но все таки мы должны обеспечить качественное водоснабжение. Я за вторую скважину.

Специалист по ВиК (Минск, Беларусь)
Леди
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Мая 2012 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Однозначно: рабочая и резервная. Для частного заказчика, в зависимости от надежности водоснабжения, резервная может быть разработана отдельным проектом. О чем указывается в задании на проектирование.

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 359, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines