Городские и цеховые ТП 6-10/0,4 кВ. Значение коэффициента загрузки трансформатора?

Количество просмотров - 14237
(ссылка на эту тему)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 04 Апреля 2012 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Проектировщики обращаютвнимание на эти госты и (честно говоря невсегда, а так для друга-заказчика-сужу по себе) наезжают на энергосистему и согласовывают варианты, когда перегрузка трансформаторов в аварийных режимах посчитана согласно этих ГОСТов и других нормативных документов выполненных на основе этих гостов. [подмигиваю]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Денис 88
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 04 Апреля 2012 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Это все верно. С точки зрения оперативных переключений у меня вопросов нет! Вопрос в том, что когда один транс тянет обе секции, коэффициент загрузки его какой? К=1,4; 6 часов не более 5 суток? В каком документе это написано?

Инженер (Челябинск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 04 Апреля 2012 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

Однозначного ответа на свой вопрос Вы ненайдёте. Т.к. величина и время перегрузки напрямую завязана на загрузку (недогрузку) трансформатора перед его вводом в режим перегрузки и от температуры охлаждающей среды (в нашем случае - наружного воздуха)

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 04 Апреля 2012 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

Денис 88
Определитесь сначала у вас промпредприятие или все-же жилой многоквартирный дом, а то мы разговариваем о разных вещах по моему

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Денис 88
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 05 Апреля 2012 года, 05:47
(ссылка на это сообщение)

Хорошо. Пусть это будет много квартирный дом. Я так понимаю необходим суточный график нагрузки, по которому можно определить истинное значение нагрузки. А если это будет нетиповой дом, например, гостиница класса люкс. Я сомневаюсь, что где-либо найдется график нагрузки.
В случае пром предприятия:
1. Предположим у нас много мелких потребителей: станки, освещение. Тогда тоже необходим график нагрузки.
2. Питается от каждого транса по 2 мощных двигателя и все. График нагрузки будет ровным. В этом случае Коэффициент загрузки будет 0,5 (при нормальной температуре окружающей среды для трансформатора), так как за время 5 часов устранить повреждение будет не реально.
Мои рассуждения верны?

Инженер (Челябинск, Россия)
Денис 88
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 05 Апреля 2012 года, 05:51
(ссылка на это сообщение)


Однозначного ответа на свой вопрос Вы ненайдёте. Т.к. величина и время перегрузки напрямую завязана на загрузку (недогрузку) трансформатора перед его вводом в режим перегрузки и от температуры охлаждающей среды (в нашем случае - наружного воздуха)


Вася с Лабазовки, в ГОСТ 14209-97 перегрузка трансформатора нормируется в зависимости от температуры охлаждающей среды.Для трансформатора ТМГ "охлаждающая среда" - это воздух или масло? Можно, конечно, предположить, что, так как температура изменяется от -25С...+40С, то это воздух!

Инженер (Челябинск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 324, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Top4ok, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines