Прокладка цепей КИП 4-20 мА. Нормативное расстояние от цепей питания КИП 220 В?

Количество просмотров - 32809
(ссылка на эту тему)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 22 Октября 2012 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

а 4...20 мА это сколько вольт  [подмигиваю]
на длинной линии м.б. и больше 42-х В

Проектант (Самара, Россия)
А. Петрович
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 22 Октября 2012 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

на длинной линии м.б. и больше 42-х В

Источник питания больше 36В не попадался.
На искробезопасной цепи, не больше 20В если правильно помню.

Инженер АСУТП ( ? , Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 22 Октября 2012 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

ну почему же, есть источники и 48 В, и 72 В - просто все привыкли работать с ИП 24 В.
хотя и попадались мне ранее СО (вроде ЮКОСА) с требованиями как у энергетиков, я с Вами согласен - надо экранироваться, лучше брать витую пару в экране и ЭМС соблюдать
не могу найти, но где-то был допуск на прокладку питания ~220 В и 4...20 мА в ОДНОМ кабеле, если эти цепи одного прибора

Проектант (Самара, Россия)
А. Петрович
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 22 Октября 2012 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

ну почему же, есть источники и 48 В, и 72 В - просто все привыкли работать с ИП 24 В.

имелось ввиду в токовой петле не попадался...

Инженер АСУТП ( ? , Россия)
Iceguy
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 05 Апреля 2013 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Есть цепи:
- искробезопасные EXia;
- слаботочные до 42 В (ПУЭ. 2.1.16) ;
- силовые до 1 кВ;
- силовые свыше 1 кВ до …
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 08 Октября 2013 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

а 4...20 мА это сколько вольт  Подмигивающий
на длинной линии м.б. и больше 42-х В

Если Exi - вообще отдельно по ПУЭ. Если Exd - до 42В.
Мы обычно 4 короба предусматриваем:
К1 - искробезопасные цепи
К2 - НЕискробезопасные цепи и цепи 24в
К3 - цепи 220В
К4 - цепи общепромышленного исполнения (без взрывозащиты)

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Mishanya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 03 Декабря 2013 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

Я думаю, воспользовавшись  РМ 14-177-05 ч.2 в отношении случая с 4...20мА и 220В все будет понятно.
Также ПУЭ п.2.1.16 (цепи до 42В и выше - раздельная прокладка) и табл.2.3.1.
И обратите внимание на вид взрывозащиты (если Exi , то в отдельном коробе от остальных кабелей)

Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 396, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Beroes Group, VadGKorn, Evdbor, Shvet, РоманC, Seleron, Вадик, Малевич
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines