Ввод шинами 0,4 кВ через стену от сухого трансформатора в ЩСН. Типовое проектное решение?

Количество просмотров - 6361
(ссылка на эту тему)
Gera 6014
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 28 Марта 2012 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

Нужен типовой проект, типовое решение ввода шинами через стену в ЩСН с разделением ПЕН проводника в ЩСН

Инженер (Москва, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Марта 2012 года, 05:03
(ссылка на это сообщение)

вот как делалось в 1959г.
P3190180.jpg
 
* P3190180.jpg
(58.82 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 1843]
 
P3190181.jpg
 
* P3190181.jpg
(81.29 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 1798]
 
IMG_2030.jpg
 
* IMG_2030.jpg
(68.91 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 1767]

PS здание ЗРУ-ОПУ типовое

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Gera 6014
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Марта 2012 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за фото. Мне бы в проекте сослаться на типовой (возможно вставив чертёж) , т.к. у меня стадия П и не требуется сильно расчерченых узлов , а когда потребуется это стадия Р... или потребуют в замечаниях, но смотрю проекты которые делались , там , извините меня , так скудно всё даётся что просто офигиваешь как это всё принималось... вот..

прикольно с подвесом...)

Инженер (Москва, Россия)
Сергун
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Марта 2012 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

В чём проблема установить проходные изоляторы???

Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
Gera 6014
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Марта 2012 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

у меня ТЗ задания нет по строительной части, а начальство требует результатов и решений, воьт по типовикам выхожу.... меня спрашивают а я говорю что по типовому решению  и т.д. т.е будет тех задание то смогу спроетировать

Инженер (Москва, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Марта 2012 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

у меня ТЗ задания нет по строительной части, а начальство требует результатов и решений, воьт по типовикам выхожу.... меня спрашивают а я говорю что по типовому решению  и т.д. т.е будет тех задание то смогу спроетировать


А зачем вам задание на строительную часть, вы же электрическую часть делаете? Может лучше наоборот вам выдать задание на проектирование строительному отделу, чтобы они разработали проход для шин через стену при помощи проходных изоляторов, ведь все равно даже если брать типовую серию, то её надо привязывать под конкретный случай.

P.S. Ну или можно сделать кабельный ввод либо по А5-95 либо что-нибудь подобное вот на это:
019.jpg
 
* 019.jpg
(157.87 Кб, 1024x715)  [скачать]  [загрузок: 1790]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Gera 6014
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Марта 2012 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

Здание разрабатывают строители... да и просто видел типовик теперь дошло время его посмотреть и возможно применить готовые решения для подстанции... стадия П.... а потом на стадии Р , если возникнут несоответствия тогда можно доработать...

Инженер (Москва, Россия)
Рамбовский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Марта 2012 года, 21:24
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите эти два файла когда-то мне их дали для привязки щита к шинопроводам,может помогут.
* шинный мост.rar
(96.63 Кб)  [скачать]  [загрузок: 375]

Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Vladimirvv
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Апреля 2012 года, 20:01
(ссылка на это сообщение)

Наши сети вообще требуют, чтобы по 0,4 небыло никаких проходных изоляторов или проходных пластин, закрывающих проем. Делаем просто прямоугольный проем с обрамлением из уголков, в  который и проходят шины. Мотивация, на проходных пластинах или изоляторах накапливается влага с пылью, бывает пререкрывает. А вообще посмотрите  вот это
p0008-sel.jpg
 
* p0008-sel.jpg
(205.73 Кб, 1024x710)  [скачать]  [загрузок: 1739]

Инженер (Новосибирск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 236, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines