Система управления дымоудолением на базе АПКП "Бирюза". Пример выполнения проекта?

Количество просмотров - 5455
(ссылка на эту тему)
Gooner
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 23 Марта 2012 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Имеется 12-этажное здание гостиницы, на котором установлена АСПС на базе "Бирюзы" (6 приборов), все выводится на ВПУ.ПЦН.
Необходимо спроектировать систему управления дымоудалением, естественно на основе существующей АСПС.
планировал сделать так: поставить на каждом этаже МШ-4 (т.е. врезаться в существующий адресный шлейф) чтобы запускать клапаны дымоудаления, а также установить дополнительно МШ-4 для запуска вентиляторов приточки, вытяжки и т.д... НО, позвонил на РОВАЛЕНТ и там сказали, что реле на МШ-4 является локальным, т.е. программируется только по событиям той бирюзы в шлейф которой но установлен. Т.е. получается сработали допустим дымовые извещатели на 3-м этаже, реле на МШ (который находится в этом же шлейфе) срабатывает и запускается клапан ДУ, но необходимо еще запустить вентиляторы, запуск которых производится от МШ которые подключены к другой бирюзе...
в общем может у кого есть проект на бирюзе дымоудаления, или просто дайте совет (но лучше конечно проект))))))
заранее спасибо

Проектировщик ОПС (Минск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Сентября 2012 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Используйте лучше не адресный шлейф с МШ-4 (не факт что есть свободные адреса, разрывать шлейф адресный - не очень хорошо), а магистральную линию с АБ-4У. Все схемы есть на сайте Ровалэнта. Проект, если еще актуально могу выслать. 100% работоспособность и возможность увязки АБ-4 с разных Берез с помощью скриптов.

Вообще, и МШ-4 можно увязать с разых Березок - просто Вас немного обманули... Ну леняться настройщики выполнять свою работу - вот и придумывают... Гворю - потому, что у меня окола 50 объектов по дымоудалению на Березках и многие уже запущены...

Бирюза - адресная система пожарной сигнализации - боюсь, что с экспертизой будут проблемы, если только все на МШ-4 не выполнять... Проще из Ровалэнтовского на КСО выполнить... А еще лучше на других системах, попроще, разрешенных для дымоудаления.

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Valand
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Января 2013 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Каких, например?

? (Солигорск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Января 2013 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

Вертикаль Авангарда - простая - все модули заточены ровно под дымоудаление
похожа - Сирена-С - то же!

Сирена С  Запспецтехсервис

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Valand
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Января 2013 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Спс, а примера проекта у Вас нет случайно... И что лучше Сирена или Вертикаль?

? (Солигорск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #6 : 21 Января 2013 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Пример проекта на Вертикали:

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Valand
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Января 2013 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо!  [улыбка]

? (Солигорск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Января 2013 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

С Сиреной С после прочтения руководства не сложно будет и самому разобраться..

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Екатерина Калачёва
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Сентября 2019 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)


Используйте лучше не адресный шлейф с МШ-4 (не факт что есть свободные адреса, разрывать шлейф адресный - не очень хорошо), а магистральную линию с АБ-4У. Все схемы есть на сайте Ровалэнта. Проект, если еще актуально могу выслать. 100% работоспособность и возможность увязки АБ-4 с разных Берез с помощью скриптов.

Вообще, и МШ-4 можно увязать с разых Березок - просто Вас немного обманули... Ну леняться настройщики выполнять свою работу - вот и придумывают... Гворю - потому, что у меня окола 50 объектов по дымоудалению на Березках и многие уже запущены...

Бирюза - адресная система пожарной сигнализации - боюсь, что с экспертизой будут проблемы, если только все на МШ-4 не выполнять... Проще из Ровалэнтовского на КСО выполнить... А еще лучше на других системах, попроще, разрешенных для дымоудаления.




Я являюсь молодым инженером-проектировщиком. Мне предстоит разработать проект по дымоудалению 11-этажного здания с уже имеющейся системой вентиляции.
С проектированием на базе оборудования "Ровалэнт" (АСПС "Бирюза") сталкиваюсь впервые.
До этого в проектировании мною была использована лишь система "Болид".
Не могли бы Вы прислать мне примеры готовых проектов, как когда-то предлагали другому форумчанину?

Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Вчера в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 927, пользователей - 19
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, doctorRaz, Albert007, Чистильщик, AdreN, Наталья1698, Seleron, Mav, РоманC, Set, Ernaton, Перельман, ИК, Posetitel, Imp, Top4ok, Walkmax, СергейА, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines