beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288159
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подстанция трансформаторная 2БКТП-1250 кВА. Точки расчёта токов к.з. для проверки?

Количество просмотров - 8907
(ссылка на эту тему)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 21 Марта 2012 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Отправлено: Вчера в 15:57 Автор: Рсд
Цитата
Прошу прощения, что вторгаюсь в вашу тему, но никто не обращает на мою проблему внимание, а у Вас я увидела ДЭС-400.
Все расчеты КЗ мы ведём с одной целью - проверить кабели и оборудование. По какому току КЗ надо проверять выбранный кабель от ДЭС до РП? Как считать  ток КЗ? ДЭС - электростанция, какую теорию расчёта подтянуть для проверки? Может подскажете?


А на какое напряжение расчитана ДЭС?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Рсд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 21 Марта 2012 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

ДЭС - 0,4кВ, S-120кВа.Вопрос задала  изготовителю-поставщику: жду ответа. Кабель длиной 40м, сгорит ли предохранитель во ВРУ на вводе - надо проверить. Контур заземления ДЭС и ВРУ общий, РЕ проводник ВРУ на этот контур посажен. В рабочем режиме функциональный ноль  идёт от ДЭС. Если взять и просто поделить напряжение на сопротивление кабеля, просто больше ничего в цепи  генератор-нагрузка нет, только еще сопротивление рубильника.  Если я ошибаюсь, поправьте меня.

Электрик (Екатеринбург, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 21 Марта 2012 года, 23:08
(ссылка на это сообщение)

По какому току КЗ надо проверять выбранный кабель от ДЭС до РП?


Кабель длиной 40м, сгорит ли предохранитель во ВРУ на вводе - надо проверить


Я немного не могу понять, Вы хотите проверить сработает ли предохранители во ВРУ, стоящие на приходящем кабеле от ДЭС, при режиме работы от ДЭС? Просто в моем представлении эти предохранители задачу защищать не кабель ДЭС - ВРУ, а шины ВРУ, так как при замыкании, скажем во ВРУ ток КЗ потечет от ДЭС во ВРУ и соответственно кабель надо защищать, устанавливая аппараты на ДЭС. Или вы другой случай имели в виду?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Рсд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 23 Марта 2012 года, 06:30
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за внимание, недостаточное знание теории сказывается.
Если на шинах ВРУ произошло КЗ, то должна сработать защита у ДЭС? Как я  могу доказать  заказчику, электросетевой организации, что защита сработает, ведь кабель я выбираю сама, и расчитывать тоже наверное должна?
Как я могу показать, что односекундный ток КЗ кабеля (от ВРУ до ДЭС) по паспорту ниже расчётного при питании ВРУ от ДЭС, и что нагрев  кабеля в пределах нормы.
Ну возвращаюсь к началу вопроса - есть методика расчётов КЗ 0,4кВ в сети питания от ДЭС?
Нет опыта - сталкивалась ранее с этой проблемой,  но кто нибудь наверняка считал.

Электрик (Екатеринбург, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 23 Марта 2012 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Смотрите РД 153-34.0-20.527-98 РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
в нем есть все формулы для расчета ТКЗ от генераторов






Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Рсд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 23 Марта 2012 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем. Ток КЗ  ДЭС ограничивается:  Iрасц*Ккратности автомата в цепи защиты ДГУ, который устанавливается   изготовителем в конструктиве после получения от заказчика опросного листа вместе со схемой электроснабжения. Если автомат  200А  и К-10, значит Iкз -2000А. По этому току  всё проверяем.
Такой ответ я получила от проектировщиков поставщиков  ДЭС.







Электрик (Екатеринбург, Россия)
Vladimirvv
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 14 Апреля 2012 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)


Проектировщики поставщиков ДЭС сильно не правы. Ток короткого замыкания от ДЭС рассчитывается по сверхпереходному сопротивлению, приводимому в данных на генератор подстанции. К этому сопротивлению прибавляется сопротивление кабеля до ВРУ. Во многих случаях уставка автомата устанавливаемого на выходе генератора сильно завышена. Такое встречается почти всегда.







Инженер (Новосибирск, Россия)
Рсд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 16 Апреля 2012 года, 07:01
(ссылка на это сообщение)

 Я с Вами с радостью соглашусь,  ведь теоретически так и должно быть. ДЭС - источник напряжения, КЗ на шинах источника ... и теория по учебникам. Может подскажете,  где  на стадии проектирования можно получить сведения по сопротивлению ДЭС? Cейчас надо проектировать ДЭС на 200 кВт  для пионерлагеря. Так что  эта тема будет актуальна до полного выяснения всех обстоятельств.     

Электрик (Екатеринбург, Россия)
Эдуард Сергеевич
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 16 Апреля 2012 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

К сожалению, узнать значение сверхпереходного сопротивления генератора, необходимого для расчета внутреннего сопротивления, можно только у поставщика - из техпаспорта генератора. Как вариант поискать на просторах интеренета значение для безликого генератора соответствующей мощности (в СССР были ориентировочные цифры). Еще определитесь со временем срабатывания защиты - точка КЗ на шинах ВРУ да и на генераторе - приближенная, соответственно ток КЗ в момент времени Т надо искать по типовым кривым.

Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
Vladimirvv
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 17 Апреля 2012 года, 19:14
(ссылка на это сообщение)

Если вы ставите конкретный генератор, то запрашивайте у поставщиков паспортные данные. Наши проектировщики так и делают. Не дают, пойдем к другим. Слава богу, сейчас с поставщиками проблем нет. Просто, часто бывает так, что генераторы продают люди, слабо в них разбирающиеся, пусть у них даже и электрическое образование, поэтому тупо просите паспорт на генератор, не дают идите к другим поставщикам. Если генератор известной фирмы, то у них на сайтах обычно есть данные по генераторам.

Инженер (Новосибирск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 332, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Freepgg, асик, Evdbor, doctorRaz, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines