|
Применение ВНА-10/630 на вводах и отходящих линиях в РТП 6 кВ. Как обосновать?
|
Количество просмотров - 7783
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Серж 08
|
нужно обосновать применение ВНА-10/630 на вводах и отходящих линиях без предохранителей ПКТ в РТП-6кВ. ПКТ-6кВ устанавливаю только камере КСО запитывающей силовой трансформатор ТМГ.
|
Инженер (Саранск, Россия)
|
|
|
Денис 1986
|
Согласно НТП ПС: 4.14 В РУ 6, 10 кВ должны предусматриваться шкафы КРУ с вакуумными или элегазовыми выключателями.
|
Инженер (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Михеев
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Выключатели нагрузки применяют в присоединениях силовых трансформаторов на стороне высшего напряжения (6-10 кВ) вместо силовых выключателей, если это возможно по условиям работы электроустановки. Поскольку они не рассчитаны на отключение тока короткого замыкания, функции автоматического отключения трансформаторов в случае их повреждения возлагают на плавкие предохранители либо на выключатели, принадлежащие предшествующим звеньям системы, например на линейные выключатели, расположенные ближе к источнику энергии. (см. "Выключатели нагрузки" ). Согласно НТП ПС: 4.14 В РУ 6, 10 кВ должны предусматриваться шкафы КРУ с вакуумными или элегазовыми выключателями. НТП ПС 35-750 кВ! А у него РТП 6 кВ.
|
Инженер (Тверь, Россия)
|
|
|
Влад 55
|
А где же в таком случае защита с выключателями?
|
Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Михеев
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
нужно обосновать применение ВНА-10/630 на вводах и отходящих линиях без предохранителей ПКТ в РТП-6кВ. ПКТ-6кВ устанавливаю только камере КСО запитывающей силовой трансформатор ТМГ.
Вообщем если докажешь что предохранитель на отходящем фидере или выключатель ПС которая выше, отключит короткое в конце линии, это и будет обоснование.
|
Инженер (Тверь, Россия)
|
|
|
Серж 08
|
Вообщем если докажешь что предохранитель на отходящем фидере или выключатель ПС которая выше, отключит короткое в конце линии, это и будет обосновани понял. спасибо. Еше один момент- применяется магистральная схема электроснабжения. как это может повлиять на применение или отказ от ПКТ на вводе и линиях?
|
Инженер (Саранск, Россия)
|
|
|
Денис 1986
|
Если отказаться от предохранителей на фидерах и на вводе, при КЗ на фидере отключится вся секция РП выключателем питающим данную секцию РП?Ведь никакой другой защиты нет...
|
Инженер (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Nikolay Vasilyevich
|
Положение о единой технической политике ОАО «Холдинг МРСК» в распределительном сетевом комплексе Выключатели Нагрузки Автогазовые не являются аппаратами обеспечивающие защиту оборудования! и в РТП необходимы как минимум выключатели 6 кВ Если отказаться от предохранителей на фидерах и на вводе, при КЗ на фидере отключится вся секция РП выключателем питающим данную секцию РП?Ведь никакой другой защиты нет... вот здесь вырезка из умной книжки см. стр.252 там расписано в каких случаях установка отключающего аппарата не обязательна:
|
Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Сергун
|
Схему сети выложи, а то не понятно . А вообще без предохранителей будет сложно релейщикам отстраивать защиту на головной РП. П.С. А что у заказчика денег нет даже на предохранители?
|
Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
|
|
|
Nikolay Vasilyevich
|
действительно не понятно схему нужно!
|
Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
|
|
|
Серж 08
|
Вот схема.
|
Инженер (Саранск, Россия)
|
|
|
Серж 08
|
Схему сети выложи, а то не понятно . А вообще без предохранителей будет сложно релейщикам отстраивать защиту на головной РП.П.С. А что у заказчика денег нет даже на предохранители? Предохранители в камерах запитывающих трансы. вопрос не в деньгах, а вцелесообразности.
|
Инженер (Саранск, Россия)
|
|
|
Сергун
|
Серж, вот смотри: - нормальный режим, секционный разомкнут. Для 1 с.ш. при КЗ в кабеле в любом фидере 5, 6, 7, 8 у тебя будет отрубаться питающей кабель и ВСЯ 1 с.ш. будет стоять без НАПРЯЖЕНИЯ. Аналогично и для 2 с.ш. - при ремонте (аварии на питающем кабеле) "ввод" выключен, а секционный включен. При КЗ в ЛЮБОМ фидере у тебя отключится головной питающий кабель и обе с.ш. останутся без напряжения. П.С. Я сомневаюсь что релейщики смогут отстроить МТЗ от тока нагрузки. Тебе служба РЗА эту схему не пропустит.
|
Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
|
|
|
Михеев
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Серж, вот смотри: - нормальный режим, секционный разомкнут. Для 1 с.ш. при КЗ в кабеле в любом фидере 5, 6, 7, 8 у тебя будет отрубаться питающей кабель и ВСЯ 1 с.ш. будет стоять без НАПРЯЖЕНИЯ. Аналогично и для 2 с.ш. - при ремонте (аварии на питающем кабеле) "ввод" выключен, а секционный включен. При КЗ в ЛЮБОМ фидере у тебя отключится головной питающий кабель и обе с.ш. останутся без напряжения. П.С. Я сомневаюсь что релейщики смогут отстроить МТЗ от тока нагрузки. Тебе служба РЗА эту схему не пропустит.
Как то вы странно размышляете, почему отключится питающий кабель ? Если зона действия защиты на вышестоящем выключателе будет ограничена питающим кабелем и шинами! Если будет короткое на фидере - ничего не отключится, на сколько мы знаем в сети 10(6) кВ наиболее часто происходят однофазные на землю и сеть может работать достаточно долго в неполнофазном режиме (до того момента пока не позвонят разгневанные потребители). Вообще во всех типовых которые смотрю выполнено без предохранителей на фидерах и вводных! Предохранители можно (но не нужно) даже не ставить на трансе, если тип соединения обмоток позволяет, но это уже другая история.
|
Инженер (Тверь, Россия)
|
|
|
Сергун
|
У вас не менее интересная логика. Всё правильно 70-80% КЗ в КЛ однофазные, а остальные межфазные и 3-х фазные. При возникновении 3-х фазного КЗ в фидере (5, 6....) где и какой коммутационный аппарат будет отключаться по вашему мнению??? Или защита отходящих линий не предусмотрена? Исполнение есть без предохранителей так и с ними - "Распределительное устройство КСО-СЭЩ" . Можно сделать любую схему, главное чтобы её потом согласовали!
|
Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
|
|
|
|