beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288157
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Применение ВНА-10/630 на вводах и отходящих линиях в РТП 6 кВ. Как обосновать?

Количество просмотров - 7783
(ссылка на эту тему)
Серж 08
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Марта 2012 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

нужно обосновать применение ВНА-10/630 на вводах и отходящих линиях без предохранителей ПКТ в РТП-6кВ. ПКТ-6кВ устанавливаю только камере КСО запитывающей силовой трансформатор ТМГ.

Инженер (Саранск, Россия)
Денис 1986
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Марта 2012 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Согласно НТП ПС:
4.14 В РУ 6, 10 кВ должны предусматриваться шкафы КРУ с
вакуумными или элегазовыми выключателями.

Инженер (Новосибирск, Россия)
Михеев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Марта 2012 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Выключатели нагрузки применяют в присоединениях силовых трансформаторов на стороне высшего напряжения (6-10 кВ) вместо силовых выключателей, если это возможно по условиям работы электроустановки. Поскольку они не рассчитаны на отключение тока короткого замыкания, функции автоматического отключения трансформаторов в случае их повреждения возлагают на плавкие предохранители либо на выключатели, принадлежащие предшествующим звеньям системы, например на линейные выключатели, расположенные ближе к источнику энергии. (см. "Выключатели нагрузки" ).

Согласно НТП ПС: 4.14 В РУ 6, 10 кВ должны предусматриваться шкафы КРУ с вакуумными или элегазовыми выключателями.
НТП ПС 35-750 кВ! А у него РТП 6 кВ.

Инженер (Тверь, Россия)
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Марта 2012 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

А где же в таком случае защита с выключателями?

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Михеев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Марта 2012 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)


нужно обосновать применение ВНА-10/630 на вводах и отходящих линиях без предохранителей ПКТ в РТП-6кВ. ПКТ-6кВ устанавливаю только камере КСО запитывающей силовой трансформатор ТМГ.


Вообщем если докажешь что предохранитель на отходящем фидере или выключатель ПС которая выше, отключит короткое в конце линии, это и будет обоснование.

Инженер (Тверь, Россия)
Серж 08
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Марта 2012 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Вообщем если докажешь что предохранитель на отходящем фидере или выключатель ПС которая выше, отключит короткое в конце линии, это и будет обосновани

понял. спасибо.
Еше один момент- применяется магистральная схема электроснабжения. как это может повлиять на применение или отказ от ПКТ на вводе и линиях?

Инженер (Саранск, Россия)
Денис 1986
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Марта 2012 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

Если отказаться от предохранителей на фидерах и на вводе, при КЗ на фидере отключится вся секция РП выключателем питающим данную секцию РП?Ведь никакой другой защиты нет...

Инженер (Новосибирск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Марта 2012 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

Положение о единой технической политике ОАО «Холдинг МРСК» в распределительном сетевом комплексе
* Pologenie_tex_politika.pdf
(1873.66 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 124]

Выключатели Нагрузки Автогазовые не являются аппаратами обеспечивающие защиту оборудования! и в РТП необходимы как минимум выключатели 6 кВ
Если отказаться от предохранителей на фидерах и на вводе, при КЗ на фидере отключится вся секция РП выключателем питающим данную секцию РП?Ведь никакой другой защиты нет...

вот здесь вырезка из умной книжки см. стр.252 там расписано в каких случаях установка отключающего аппарата не обязательна:

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Сергун
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Марта 2012 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Схему сети выложи, а то не понятно [непонятно]. А вообще без предохранителей будет сложно релейщикам отстраивать защиту на головной РП.
П.С. А что у заказчика денег нет даже на предохранители?

Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Марта 2012 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

действительно не понятно схему нужно!

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Серж 08
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Марта 2012 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Вот схема.

Инженер (Саранск, Россия)
Серж 08
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Марта 2012 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Схему сети выложи, а то не понятно . А вообще без предохранителей будет сложно релейщикам отстраивать защиту на головной РП.П.С. А что у заказчика денег нет даже на предохранители?

Предохранители в камерах запитывающих трансы. вопрос не в деньгах, а вцелесообразности.

Инженер (Саранск, Россия)
Сергун
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Марта 2012 года, 07:29
(ссылка на это сообщение)

Серж, вот смотри:
- нормальный режим, секционный разомкнут. Для 1 с.ш. при КЗ в кабеле в любом фидере 5, 6, 7, 8 у тебя будет отрубаться питающей кабель и ВСЯ 1 с.ш. будет стоять без НАПРЯЖЕНИЯ. Аналогично и для 2 с.ш.
- при ремонте (аварии на питающем кабеле) "ввод" выключен, а секционный включен. При КЗ в ЛЮБОМ фидере у тебя отключится головной питающий кабель и обе с.ш. останутся без напряжения.
П.С. Я сомневаюсь что релейщики смогут отстроить МТЗ от тока нагрузки. Тебе служба РЗА эту схему не пропустит.

Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
Михеев
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Марта 2012 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)


Серж, вот смотри:
- нормальный режим, секционный разомкнут. Для 1 с.ш. при КЗ в кабеле в любом фидере 5, 6, 7, 8 у тебя будет отрубаться питающей кабель и ВСЯ 1 с.ш. будет стоять без НАПРЯЖЕНИЯ. Аналогично и для 2 с.ш.
- при ремонте (аварии на питающем кабеле) "ввод" выключен, а секционный включен. При КЗ в ЛЮБОМ фидере у тебя отключится головной питающий кабель и обе с.ш. останутся без напряжения.
П.С. Я сомневаюсь что релейщики смогут отстроить МТЗ от тока нагрузки. Тебе служба РЗА эту схему не пропустит.


Как то вы странно размышляете, почему отключится питающий кабель ? Если зона действия защиты на вышестоящем выключателе будет ограничена питающим кабелем и шинами! Если будет короткое на фидере - ничего не отключится, на сколько мы знаем в сети 10(6) кВ наиболее часто происходят однофазные на землю и сеть может работать достаточно долго в неполнофазном режиме (до того момента пока не позвонят разгневанные потребители). Вообще во всех типовых которые смотрю выполнено без предохранителей на фидерах и вводных! Предохранители можно (но не нужно) даже не ставить на трансе, если тип соединения обмоток позволяет, но это уже другая история.

Инженер (Тверь, Россия)
Сергун
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 16 Марта 2012 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

У вас не менее интересная логика.
Всё правильно 70-80% КЗ в КЛ однофазные, а остальные межфазные и 3-х фазные. При возникновении 3-х фазного КЗ в фидере (5, 6....) где и какой коммутационный аппарат будет отключаться по вашему мнению??? Или защита отходящих линий не предусмотрена?
Исполнение есть без предохранителей так и с ними - "Распределительное устройство КСО-СЭЩ" .
Можно сделать любую схему, главное чтобы её потом согласовали!

Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Сегодня в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 389, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Ixion, Чистильщик, РоманC, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines