beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22029
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288178
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Дымоудаление в офисном здании. Количество датчиков необходимое для управления системой?

Количество просмотров - 6966
(ссылка на эту тему)
Alex 85
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Марта 2012 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Подскажите в таком вопросе:
Новое 9-ти этажное офисное здание.
Управляем полностью всеми системами: лифтами, подпор воды к кранам, вентиляторами вытяжными, дымоудаления, огнезадерживающими клапанами, клапанами дымоудаления.
Дымоудаление проходит только по коридору, в нем я увеличиваю кол-во датчиков, уменьшаю расстояние между ними.
Я считаю что если дымоудаление только идет по коридору то в остальных помещениях, кабинетах АПС и кол-во датчиков я оставляю прежним, без уменьшения.
Так ли это или нет?

Проектировщик (Киров, Россия)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Апреля 2012 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Уменьшение расстояния в половину только для тех помещений, из которых производится дымоудаление, все правильно. И логично

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Апреля 2012 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Подскажите в таком вопросе:
Новое 9-ти этажное офисное здание.
Управляем полностью всеми системами: лифтами, подпор воды к кранам, вентиляторами вытяжными, дымоудаления, огнезадерживающими клапанами, клапанами дымоудаления.
Дымоудаление проходит только по коридору, в нем я увеличиваю кол-во датчиков, уменьшаю расстояние между ними.
Я считаю что если дымоудаление только идет по коридору то в остальных помещениях, кабинетах АПС и кол-во датчиков я оставляю прежним, без уменьшения.
Так ли это или нет?

Не совсем понятен вопрос, как связано количество датчиков АПС и система дымоудаления?

Инженер (Тюмень, Россия)
Владимир 227
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Мая 2012 года, 20:45
(ссылка на это сообщение)

Письмо МЧС РФ от 17.05.2004 N 18/4/1255
2. При защите путей эвакуации (коридоров, холлов) системой дымоудаления (за исключением случаев включения указанных систем в жилых домах повышенной этажности) запуск вышеуказанной системы следует осуществлять при реальном возникновении задымленности на путях эвакуации, а сигнал формировать от двух дымовых пожарных извещателей, расположенных в зоне дымоудаления. Количество извещателей в защищаемой зоне определяется в соответствии с положениями п. 13.3* НПБ 88-01*. При этом другие помещения допускается оборудовать системой сигнализации с учетом требований п. п. 12.16, 12.17 НПБ 88-01*.

Инженер (Анапа, Россия)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Мая 2012 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

А уменьшение расстояния в половину тогда причем?

Инженер (Тюмень, Россия)
Владимир 227
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Мая 2012 года, 19:18
(ссылка на это сообщение)

13.1. Аппаратура системы пожарной сигнализации должна формировать команды на управление автоматическими установками пожаротушения или дымоудаления или оповещения о пожаре или управления инженерным оборудованием объектов при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, расстояние между которыми в этом случае должно быть не более половины нормативного, определяемого по таблице 5-8 соответственно.

Инженер (Анапа, Россия)
Владимир 227
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Мая 2012 года, 20:06
(ссылка на это сообщение)

Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения,

или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при

срабатывании не менее двух пожарных извещателей,включенных по логической схеме «И».

Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины

нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6 соответственно.

СП 5.13130.2009

Инженер (Анапа, Россия)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Мая 2012 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

Владимир 227 ,спасибо! Как-то этот момент мимо глаз прошел, теперь буду знать.

Инженер (Тюмень, Россия)
Владимир 227
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Мая 2012 года, 21:15
(ссылка на это сообщение)

Только вчера защитил проект: 15 этажное офисное здание, эксперт тянул на орицаловку  пока не ткнул носом в это письмо. Оказывается о нем мало кто знает.

Инженер (Анапа, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Июля 2013 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Подскажите в таком вопросе:
Новое 9-ти этажное офисное здание.
Управляем полностью всеми системами: лифтами, подпор воды к кранам, вентиляторами вытяжными, дымоудаления, огнезадерживающими клапанами, клапанами дымоудаления.
Дымоудаление проходит только по коридору, в нем я увеличиваю кол-во датчиков, уменьшаю расстояние между ними.
Я считаю что если дымоудаление только идет по коридору то в остальных помещениях, кабинетах АПС и кол-во датчиков я оставляю прежним, без уменьшения.
Так ли это или нет?

Уменьшение расстояния в половину только для тех помещений, из которых производится дымоудаление, все правильно. И логично


я считаю что вы не правы

тут уже цитировалось СП 5.13130.2009

Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения,

или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при

срабатывании не менее двух пожарных извещателей,включенных по логической схеме «И».

Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины

нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6 соответственно.

т.к.  

даже если по датчикам в кабинетах вы не включаете дымоудаление, хотя это отделенное весьма спорно решение и отдельный вопрос,  то уж включение СОУЭ у вас должна предусматирваться, посему во всех помещениях не мениее 2-Х если они адресные и выполняется требование СП  


13.3.3 В защищаемом помещении или выделенных частях помещения допускается устанавливать один автоматический пожарный извещатель, если одновременно выполняются условия:
   
    а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 13.3-13.6;
   
    б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе;
   
    в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью световой индикации и возможность его замены дежурным персоналом за установленное время, определяемое в соответствии с приложением О;
   
    г) по срабатыванию пожарного извещателя не формируется сигнал на управление установками пожаротушения или системами оповещения о пожаре 5-го типа по [15], а также другими системами, ложное функционирование которых может привести к недопустимым материальным потерям или снижению уровня безопасности людей.
   
 


вот в коридоре наоборот если его ширина менее 3 м

    13.3.10 При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояния между извещателями, указанные в таблице 13.3, допускается увеличивать в 1,5 раза.

отсюда если в коридоре (АПС) управляет чем либо то 1,5 /2 = 0,75 от нормативного.

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 375, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Mav, МихаилИЗнв, VadGKorn, Alex2214
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines