Аммиачная компрессорная (категория А). Размещение и окраска пожарных кранов, требования?

Количество просмотров - 4330
(ссылка на эту тему)
Rylskaya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Марта 2012 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Проектируется аммиачная компрессорная, проектирую первый раз. Категория "А" .
Пожаротушения от ПК 2х2,5 л/сек.
ПК размещаю у входа, трубопровод прокладывается по стенке, трубы по ГОСТ 10704.


  • Чем их лучше покрасить.
    И вообще на что надо особо обратить внимание при проектировании аммичной компрессорной.
    Может что-нибудь посоветуете.



Инженер (Киев, Украина)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Марта 2012 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

В Беларуси красил эмалью 2 слоя по грунтовке. Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704
у вас должен быть аналог ПБ 09-595-03 Правила безопасности аммиачных холодильных установок - они устанавливают требования к технологическим трубопроводам и свободным проходам

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Rylskaya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Марта 2012 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

В правилах написано в основном требование к технологическим трубопроводам, а к системам В1 и К3, а также пожаротушения ничего не написано. Как проектировать водоснабжение и канализацию а также пожаротушение аммиачных компрессорных, где что можно почитать, какие трубование . Если ты сталкиваешься с проектирование компрессорных первый раз, то даже не знаешь где можно почитать об этом и спросить не у кого, только как на сайте проектировщиков. Может кто что и подскажет, на что особо надо уделить внимание, что не забыть запроектировать. Трубы покрасить эмалью, а какой лучше, а как быть со шкафом для ПК

Инженер (Киев, Украина)
Леди
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Марта 2012 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

По внутреннему пожаротушению см. ответ выше. Все правильно. Обратите внимание на систему канализации взрывоопасных цехов.

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Rylskaya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Марта 2012 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Доброе всем утро. Леди, скажите пожалуйста, а на что мне надо особенно обратить внимание на систему канализации при проектирование аммиачной компрессорной. Технологи задали мне трапы, больше вроде нет никакой канализации. Я где-то прочитала что на выпуске надо ставить колодец с гидрозатвором это обязательно, ведь трапы уже с гидрозатвором.

Инженер (Киев, Украина)
Леди
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Марта 2012 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Обязательная установка вытяжного стояка и колодца с гидрозатвором на выпуске( если не возможно установить гидрозатвор на выпуске в здании)

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Rylskaya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Марта 2012 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

У меня отвод только от трапов. Делать для них вентиляционный стояк и на выпуске колодец с гидрозатвором, но трапы какие принимать тоже с гидрозатвором. И в колодце принимать какую глубину отстаиваемой части.

И еще какой материал труб принимать для канализации, какие трапы нужно.

Инженер (Киев, Украина)
Леди
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Марта 2012 года, 08:15
(ссылка на это сообщение)

Трапы без постоянного использования пересыхают. а трубы и трапы чугунные. Высота гидрозатвора 0,25м.

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Rylskaya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Марта 2012 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

Я что-то после отпуск никак не могу включится, туплю. Да еще дали проектировать то что никогда не делал. Леди, извените конечно, я что никак не могу понять, если у меня только отвод стоков от трапов:
1.нужно ли в этом случае делать вент. стояк.
2. трапы принимать чугунные с гидрозатвором или нет.
3. если трапы с гидрозатвором , зачет тогда на выпуске делать колодец с гидрозатвором или в помещении кат."А" нельзя устанавливать трапы с гидрозатвором, тогда в колодце
4.вы писали, что обратить внимание на систему канализации взрывоопасных цехов, где об этом можно почитать, и на что надо обратить внимание

Инженер (Киев, Украина)
Леди
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Марта 2012 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Трапы с гидрозатвором.Стояк обязателен. В Беларуссии действует ТКП 45-4.01-54-2007п.7.1.17 или СНиП 2.04.01-85 пункт не помню.

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 194, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines