Надзор за резервуарами. Проверка дыхательной аппаратуры и огнепреградителей?

Количество просмотров - 12692
(ссылка на эту тему)
Zartlich
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 01 Марта 2012 года, 03:02
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Не так давно вступил в должность по надзору за резервуарами. Еще не разобрался. Подскажите как привести вентиляционное оборудование в соответствие с правилами.
1. Если я правильно понимаю, то на резервуарах работающих под избыточным давлением устанавливаются дыхательные и предохранительные  клапана.  (п. 2.6.11 ПБ 09-560-03).  На РВС без понтона должна быть газоуровнительная система или азотная подушка (п. 2.6.17 ПБ 09-560-03). Это как понимать? ГУС прям должна стоять? В обязательном порядке? А как быть с предохранительными клапанами? У нас на фабрике на всех резервуарах объемом менее 2000 м3 стоит по одному КДС без  каких либо предохранительных клапанов. Это нарушение?
2. На резервуарах работающих под атмосферным давлением вентиляционные патрубки должны располагаться по периметру на расстоянии не менее 10 м друг от друга. Общая открытая площадь патрубков должна быть не менее 0,3 м2 (п. 13.3.2 СТО-СА-03-002-2009). Нужно ли приводить действующие резервуара к требованиям стандарта?
3. На резервуарах с понтонами должны быть предусмотрены вентиляционные окна (венты) через каждые 10 метров по периметру (п. 3.9.16 ПБ 09-560-03). У нас сейчас на резервуарах с понтонами стоит, то что было на складах. На резервуарах с понтоном 20 000 м3 для нефти, к примеру, на одном стоит 2 вент. патрубка ПВ-500, а на другом 7 дых. клапанов НДКМ. Нужно ли их приводить в соответствие с действующими правилами ПБ 09-560-03, п 1.1.3 этих правил говорит, что правила распространяются на вновь проектируемые резервуары, а наши резервуары работают годов с 80-ых.
4. Нужно ли проверять рабочее давление в резервуарах 2 раза в год, как того требует руководство по эксплуатации клапана КДС? Кто нибудь вообще проверяет? В каких нибудь правилах есть это требование?
5. Как быть с огнепреградителями? п. 13.3.3 СТО-СА-03-002-2009 не допускает установку огнепреградителей на вентиляционных патрубках. А п. 2.6.5 ПБ 09-560-03 требует установку вент. патрубков с огнепреградителями. И еще. Мы на зиму снимаем огнепреградители с клапанов и вент. патрубков, как того требует руководство по эксплуатации. А пожнадзор и ростехнадзор говорят что это не допустимо. Как быть?
Сорри за много букв, просто не у кого спросить больше)

Инженер ( ? , Россия)
Exciting
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Июля 2012 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня.
1. Это нарушение. На каждом РВС без понтона должны быть установлены дыхательный и предохранительный клапан равной пропускной способности. Клапаны должны быть установлены на самостоятельных патрубках, предохранительный настроен на давление, превышающее давление срабатывания дыхательного на 5-10%. Требования к установке дыхательных клапанов и расчету их пропускной способности устаналиваются в п. 8.2 ПБ 03-605-03
2. Стандарт СТО не является обязательным к применению. Требования к установке вент патрубков см в п. 3.9.16 ПБ 605, требования к пропускной способности п. 8.2 ПБ 605
3. Привести в соответствие с нормами резервуары в Ваших интересах. Известны случаи обрушения кровли РВС при неправильной установке дыхательной и вентиляционной арматуры. Установка клапанов типа НДКМ на резервуары с понтонами недопустима.
4. Можете не проверять, но это опять же Ваши риски и Ваша ответственность. Клапан может выйти из строя из-за загрязнения огнепреградителя, примерзания тарелок и много чего еще. Если не будете проверять, можете узнать об этом слишком поздно.
5. СТО по-прежнему не является обязательным к применению. ПБ 560 в вопросе установки огнепреградителей не разделяет резервуары на РВС и РВСП, поэтому тоже не может являться прямым руководством к действию. Единственный НД, который однозначен в данном вопросе - ГОСТ 31385-2008 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов, Приложение В, п. В.3 «Установка огнепреградителей на вентиляционных отверстиях не допускается»

Инженер (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Shvet
Вчера в 15:07

автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:15

автор: Shvet
22 Апреля 2024 года, 15:11

19 Апреля 2024 года, 13:01

автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23

17 Апреля 2024 года, 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 309, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Рустэм
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines