Дополнение привода вентилятора синхронным двигателем. Как улучшится общешахтный cosφ?

Количество просмотров - 1779
(ссылка на эту тему)
Санекк
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Февраля 2012 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Активная мощность, потребляемая шахтой, Р1=1500 кВт. Средневзвешенный cosφ1=0,705. Дополнительно для привода вентилятора центрального проветривания устанавливается синхронный двигатель мощностью S=780 кВА, с опережающим cosφ=0,8. Активная мощность двигателя Ра.дв.=624 кВт.
Определить до какой величины улучшится общешахтный cosφ при установке указанного синхронного двигателя.

Люди добрые, помогите решить, пожалуйста!

? (Кемерово, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Февраля 2012 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
если принять приближенно то получим nэ>10 kи=1
cosφ=0,705           tg(acosφ)=1,006
Pр=1500                  Qр=1508,95

необходимо поддерживать tgφ=0,4 если это 10 кВ
Цитата: ПРИКАЗ №49 от 22.02.07
Положение точки присоединения потребителя к электрической сети tgφ
напряжением 110 кВ (154 кВ)                              0,5
напряжением 35 кВ (60 кВ)                                   0,4
напряжением 6 - 20 кВ                                           0,4
напряжением 0,4 кВ                                                 0,35

то получим реактивную мощность которую допускается потреблять чтобы поддерживать заданный коэффициент мощности. получим 600 квар.
а потребляем 1508,95 что должно быть компенсированно Qр-Qн=  908,95 квар
теперь учтем СД Sн=780 кВА cosφ=0,8 примем Kи=0,8
Pр=1500+780/0,8*0,8                  Qр=1508,95-780*0,75
2280                                                 923,95
проверяем реактивную мощность которую допускается потреблять 2280*0,4= 912
Qр-Qн= -11,95 квар ч.т.д. cosφ~0,93
поздравляю компенсации от СД, при заданном cosφ=0,8, будет достаточно !
конечно это приближенно нужно поднимать РД пособия и проверять коэффициенты. и рассчитать более точно!
[улыбка]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Санекк
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Февраля 2012 года, 07:20
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо!

? (Кемерово, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 246, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omir
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines