Склад лакокрасочной продукции. Как рассчитать категорию склада лакокраски?

Количество просмотров - 34607
(ссылка на эту тему)
Вечный ученик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 06 Февраля 2012 года, 18:23
(ссылка на это сообщение)

Очень хочется рассчитать категорию склада лакокраски. Имеем в небольших количествах (10-100кг) эмаль масляная,битумная грунтовка, эмаль грунтовая и др. ГЖ и твердые вещества. Но кроме этого 10 кг растворителя 646. (Состав: Бутилацетат 10%: этилцеллоэольв 8%: ацетон 7%; бутиловый спирт 15%; этиловый спирт 10%; - а еще 50%?  думаю вода?). Не хватает справочных данных. Ни молярной массы, ни констант Антуана. Даже хим. формулу не знаю где взять. Можно выкинуть из перечня и натянуть на В1, и заказчик не обидится, все равно решили делать пожаротушение,  но это не спортивно. Кто сталкивался, help!

Директор, инженер (Оренбург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Февраля 2012 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

Можно выкинуть из перечня и натянуть на В1, и заказчик не обидится,
Что значит натянуть? Здесь пахнет категорий А, а не В1.

Растворитель 646:
бутилацетат-5,8%
ацетон -11,7%
этанол-17,5%
изобутанол-15%
толуол 50%   
C6H12O2
C3H6O
C2H6O
C4H10O
C7H8
Если дадите названия красок, лаков и растворителей, я помогу с их свойствами.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Февраля 2012 года, 19:24
(ссылка на это сообщение)

Для растворителя 646 моя программа показывает низшую теплоту сгорания 30,81 МДж/кг

Проектировщик (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Февраля 2012 года, 19:57
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Met, у смесевых композиций две теплоты сгорания: одна для конденсированной фазы, другая для паровой. Для растворителя состава, приведённого мною, теплота сгорания жидкости 37,43 МДж/кг, пара 34,4 МДж/кг (при температуре испарения 30 град.С )

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Вечный ученик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Февраля 2012 года, 20:00
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Недостоверные сведения по растворителю взял на сайте http://www.gipsoplita.ru . Названия красок и лаков уточню завтра.

Директор, инженер (Оренбург, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Февраля 2012 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, я поправлю данные в программе на Ваши

Проектировщик (Москва, Россия)
Вечный ученик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Февраля 2012 года, 20:10
(ссылка на это сообщение)

Позвольте вернуться к теме растворителя 646. Я полагаю, что из всего хранящегося на складе это самый пожароопасный состав, поэтому до расчета других ГЖ можно и не дотянуть (если получится А, например). Констант Антуана на состав (растворитель) я, естественно не нашел. Полагаю, что это не линейные величины и рассчитать средне-арифметическое на основе составных частей не получится. Также и с температурой вспышки. Может взять за основу толуол его ведь 50% в составе. Или есть другие способы. Может сделать расчет для каждого вещества в процентном отношении, а потом вычислить среднюю DP?

Директор, инженер (Оренбург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Февраля 2012 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Констант Антуана на состав (растворитель) я, естественно не нашел. Полагаю, что это не линейные величины и рассчитать средне-арифметическое на основе составных частей не получится.
Уважаемый Вечный ученик, я  вам привёл значения теплот сгорания жидкости и пара, рассчитанные с учётом давления насыщенного пара компонентов, константы Антуана можно найти в справочнике Корольченко. Для температуры 30 грд. давление пара бутилацетата 2,04;
ацетона 37,73; этанола 10,26;.изобутанола 2,3;. толуола 4,89 кПа.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Александр Lee
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Октября 2012 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Что-то я не могу сообразить, где мы можем применить значения давление насыщенного пара компонентов, в каких формулах и для чего?
А еще при расчетах на категорию В1-В4 какую теплоту сгорания брать - жидкости или пара?
Александр Lee
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Октября 2012 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Если дадите названия красок, лаков и растворителей, я помогу с их свойствами.
Ув. г-н Земский помогите пожалуйста по эмали ПФ-115, ПФ-132, ПФ-218, ПФ-266, МЛ-12.
Ms. Belka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Октября 2012 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Тоже столкнулась с расчетом склада красок. Подскажите, как быть, когда краски иностранные, по составу ни на упаковке, ни на сайте производителя ничего нет, кроме того, что это полиуретановый материал. AGG 100% (что это?), полиуретан-дикопласт.
Как понять - проверять ли на взрыв? И какие свойства? На банке значок пожароопасности - костер в треугольнике.
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Октября 2012 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

помогите пожалуйста по эмали ПФ-115, ПФ-132, ПФ-218, ПФ-266, МЛ-12.
Тоже столкнулась с расчетом склада красок.
Если известен состав краски, действуйте как указано в статье Г.Т Земский.,вед. науч. сотр.,канд. хим. наук,,с.н.с., В.А Зуйков, нач. сектора, канд.техн. наук, с.н.с.
 (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
"Особенности категорирования помещений с наличием жидких смесевых композиций". Если состав не известен, берите теплоту сгорания заведомо большую действительной (44 МДж/кг)


Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Firecraft
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Октября 2012 года, 19:52
(ссылка на это сообщение)

Если дадите названия красок, лаков и растворителей, я помогу с их свойствами.
Ув. г-н Земский помогите пожалуйста по эмали ПФ-115, ПФ-132, ПФ-218, ПФ-266, МЛ-12.

Меламиновая эмаль (краска МЛ) - однородная ЛВЖ, суспензия в растворе меламино-формальдегидных и алкидных смол. Температура вспышки 27°С, температура воспламенения 28°С, температура самовоспламенения 408°С, температурный пределы распространения пламени 25-58°С.
Основным компонентами является: диоксид титана 25,02 (негорючий материал), полиэфирная смола - 48,9, меламиноформальдегидная смола - 21,56, ксилол 4,52, полиметилсилоксановая жидкость 0,2.

? (Красная Горбатка, Россия)
Александр Lee
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Октября 2012 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Цитата
в статье Г.Т Земский.,вед. науч. сотр.,канд. хим. наук,,с.н.с., В.А Зуйков, нач. сектора, канд.техн. наук, с.н.с.
 (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) "Особенности категорирования помещений с наличием жидких смесевых композиций"
Ув.г-н Земский, Вы можете ознакомить нас с этой статьей, на журнал ПБ не имею подписки.
Firecraft
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 30 Октября 2012 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)

Есть рекомендации ВНИИПО 2007 год. «Работы окрасочные. Требования пожарной безопасности. Рекомендации», может что-нибудь полезное вычитаете.


? (Красная Горбатка, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Tiguan
Сегодня в 16:13

Вчера в 06:13

автор: Dizel 2012
12 Сентября 2019 года, 15:42

автор: Сергей 999
11 Сентября 2019 года, 07:14

автор: Vоlk
09 Сентября 2019 года, 23:42

автор: Земский
09 Сентября 2019 года, 17:17

06 Сентября 2019 года, 10:48

автор: Dizel 2012
05 Сентября 2019 года, 17:47

04 Сентября 2019 года, 06:44

02 Сентября 2019 года, 05:00

автор: Сергей 999
29 Августа 2019 года, 08:33

автор: Сергей 999
29 Августа 2019 года, 07:41

автор: Dinosaur
28 Августа 2019 года, 17:48

автор: Легко
28 Августа 2019 года, 09:24

автор: ХСВ
28 Августа 2019 года, 08:24

Последние 10 cообщений чата:
16 Сентября 2019 года, 09:26
Доброе утро!
Всем хорошего дня и плодотворной рабочей недели!
04 Сентября 2019 года, 16:39
Всероссийский день проектировщика отмечается ежегодно 16 ноября
04 Сентября 2019 года, 15:22
Какого числа?
04 Сентября 2019 года, 10:17
не за горами ДЕНЬ проектировщика
03 Сентября 2019 года, 17:09
Будем надеяться на Бабье лето)
01 Сентября 2019 года, 08:01
Вот и осень пришла. Новый год все ближе [улыбка]
30 Августа 2019 года, 14:32
"бабье" лето ещё впереди
29 Августа 2019 года, 13:21
Эх, вот и лето пролетело...
Провожаем последние деньки)
24 Августа 2019 года, 07:48
Доброе утро
22 Августа 2019 года, 09:03
Доброе утро.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 899, пользователей - 25
Имена присутствующих пользователей:
Ната 1204, ПТЗ, Юра 123, Ogurcofff, Bygermina, doctorRaz, ТОЭ, AgentLucky, Проектолог, Денис Б, РоманC, L1TP, Artchem, Витя Tsoy, Asret, Imp, Старинфо, Светлый, Госсть, Bulavka 9912, Tiguan, 703707, Ingener 523, Антониони, Кустарь
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines