Сообщение #1 : 27 Января 2012 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, подскажите есть ли какие-нибудь нормативные документы, регламентирующие состав монтажных работ при вводе в эксплуатацию нового силового оборудования. Интересует информация по силовым трансформаторам. В ПУЭ есть только нормы приемосдаточных испытаний

Инженер (Вологда, Россия)
КТП
*
Участник форумов

89003289900
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Февраля 2013 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

ВСН может поможет старый! 79 года?

Директор (Казань, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Февраля 2013 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Посмотри замену ВСН 123-90. Инструкция .... чего-то там называется. Там все есть.

? (Челябинск, Россия)
Andrey Tsaregorodtsev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Февраля 2013 года, 05:54
(ссылка на это сообщение)

если интересует только силовые трансформаторы, то перечень работ по монтажу и объем испытаний указывается производителем.

Ведущий конструктор (Воронеж, Россиия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Февраля 2013 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

Добрался до работы - техэксперт вот что пишет:
Взамен ВСН 123-90/ММСС СССР разработана "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам". Инструкция утверждена 12.04.2007 Ассоциацией "Росэлектромонтаж" и введена в действие с 01.08.2007, зарегистрирована с номером И 1.13-07, рекомендована к применению Минрегионразвития (письмо от 05.07.2007 N 12677-ЮТ/02). Инструкция охватывает виды работ, на которые распространены требования СНиП 3.05.06-85, в части электроустановок и электрических сетей напряжением до 220 кВ включительно, выполняемых предприятиями ассоциации "Росэлектромонтаж". Данная инструкция выпущена в качестве стандарта предприятия.

В ПУЭ есть только нормы приемосдаточных испытаний

А что еще надо? В ВСН 123-90 и его замене есть только один акт, касающийся только трансформатора.
Вообще, для любого оборудования до ввода обязательны акты индивидуального испытания и комплексного опробывания. Помимо актов по ПУЭ и по ВСН.

? (Челябинск, Россия)
КТП
*
Участник форумов

89003289900
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Февраля 2013 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

Так то

Добрался до работы - техэксперт вот что пишет:
Взамен ВСН 123-90/ММСС СССР разработана "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам". Инструкция утверждена 12.04.2007 Ассоциацией "Росэлектромонтаж" и введена в действие с 01.08.2007, зарегистрирована с номером И 1.13-07, рекомендована к применению Минрегионразвития (письмо от 05.07.2007 N 12677-ЮТ/02). Инструкция охватывает виды работ, на которые распространены требования СНиП 3.05.06-85, в части электроустановок и электрических сетей напряжением до 220 кВ включительно, выполняемых предприятиями ассоциации "Росэлектромонтаж". Данная инструкция выпущена в качестве стандарта предприятия.

В ПУЭ есть только нормы приемосдаточных испытаний

А что еще надо? В ВСН 123-90 и его замене есть только один акт, касающийся только трансформатора.
Вообще, для любого оборудования до ввода обязательны акты индивидуального испытания и комплексного опробывания. Помимо актов по ПУЭ и по ВСН.

так точно берем от туда акт и все остальное делаем по И 1.13-07 мы так делаем

Директор (Казань, Россия)
Nocibur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Февраля 2013 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

Может это подойдет:
РД 16 363-87 Трансформаторы силовые. Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию.
Хотя в нем же указанно:
Цитата
Срок действия с 01.01.1988 г. до 01.01.1993 г.

Инженер-проектировщик (Харьков, Украина)
КТП
*
Участник форумов

89003289900
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Февраля 2013 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)


Может это подойдет:
РД 16 363-87 Трансформаторы силовые. Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию.
Хотя в нем же указанно:
Цитата
Срок действия с 01.01.1988 г. до 01.01.1993 г.

А вы для кого документы готовите?

Директор (Казань, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Августа 2013 года, 02:56
(ссылка на это сообщение)

А по поводу установки - на катки, или без, подскажите пожалуйста!

Инженер (Барнаул, Россия)
Andrey Tsaregorodtsev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Августа 2013 года, 19:03
(ссылка на это сообщение)

Что именно Вас интересует? Ставить или не ставить? Или при каких условиях ставится?

Ведущий конструктор (Воронеж, Россиия)
Energo 086
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Августа 2013 года, 07:02
(ссылка на это сообщение)

Вопрос немного не по теме. Есть тр-р 6/0,4кВ Y/Y0 250кВА, как переделать под 10кВ? ОЧЕНЬ НУЖНО

Мастер (Нижневартовск, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Августа 2013 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)


Вопрос немного не по теме. Есть тр-р 6/0,4кВ Y/Y0 250кВА, как переделать под 10кВ? ОЧЕНЬ НУЖНО

Поставить дополнительный трансформатор 10/6

Инженер (Кстово, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Августа 2013 года, 04:02
(ссылка на это сообщение)

Вопрос немного не по теме. Есть тр-р 6/0,4кВ Y/Y0 250кВА, как переделать под 10кВ? ОЧЕНЬ НУЖНО


смотри отв здесь нет!

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 238, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Александр 156
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines