Давайте начнем с начала
и расставим точки над i
Проектируется СТО с пристроенной котельной на дровах.
По схеме обвязки котельного оборудования экспертиза написала: установить регулятор подпитки системы теплоснабжения и указать расход воды на подпитку.
Вот и я о том же, причем тут ИТП до моей пристроенной котельной.
У вас от котельной идут сети или котельная сразу стенкой стоит? Она по сути работает только на это здание, потому нормы для теплосетей скорее всего не совсем корректно применять (это мое мнение). Если хотите действовать исключительно по букве закона то давайте смотреть нормы по котельным, что там написано?
СНиП II-35-76 Часть II Глава 35 Котельные установки 9.21. Выбор сетевых и подпиточных насосов для открытых и закрытых систем теплоснабжения, а также насосов для установок сбора и перекачки конденсата следует производить в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей.
Хорошо, идем дальше... Есть ещё нормы на автономные котельные, что в принципе вам ближе по сути, считаю именно этими нормами и надо было пользоваться при проектировании, где собственно и есть ответ на ваш вопрос.
П1-03 к СНиП II-35-76 Проектирование автономных и крышных котельных4.20 Расчетную часовую производительность подпиточных установок закрытых водяных систем теплоснабжения следует принимать численно равной 0,75 % от фактического объема воды в трубопроводах и оборудовании систем теплоснабжения, рассчитанных в одних единицах измерения объема.
Средний расход подпиточной воды в отопительный и неотопительный периоды следует принимать численно равным 0,25 % от объема воды в системе теплоснабжения.
Дополнительно следует предусматривать аварийную подпитку необработанной и недеаэрированной водой в количестве равном 2 % объема воды в системах теплоснабжения котельной.
Расчет объема теплоносителя в системе теплоснабжения от автономной котельной приведен
в приложении А.
6.16 Производительность подпиточных насосов принимается по расчетному расходу подпиточной воды. Напор насосов должен обеспечивать заполнение наиболее высокой системы отопления или теплоснабжения подключенных к котельной зданий, включая верхний уровень воды в открытом атмосферном расширительном сосуде.
Ну и вот что написано в сетях:
ТКП 45-4.02-182-2009 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ7.2.6 Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки
и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
— в закрытых системах теплоснабжения — 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
— в открытых системах теплоснабжения — равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепло-вых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
— для тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов — равным рас-четному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии
баков — по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 %
фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
7.2.7 Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных
к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора тепло-источника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
7.2.8 Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным: 50 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки — при закрытой системе теплоснабжения и наличии транзитных магистралей; 66 м3 на 1 МВт — при их отсутствии, в соответствии с [2]; 70 м3 на 1 МВт — при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки — при отдельных сетях горячего водоснабжения.
И уже совсем - просто к сведению...
ТКП 45-4.02-183-2009 ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ3.20 Подпитка системы: Восполнение утечек воды в контуре системы отопления или теплоснаб-жения установок систем вентиляции при независимой схеме присоединения к тепловой сети.
6.7 Заполнение и подпитку систем теплопотребления и тепловых сетей на участках от ЦТП до потребителей при независимой схеме присоединения следует предусматривать водой из обратного трубопровода тепловой сети подпиточным насосом или без него, если давление в обратном трубопроводе тепловой сети достаточно для заполнения местной системы.
Допускается подпитка указанных систем из подающего трубопровода тепловой сети с обеспечением защиты этих систем от превышения в них давления и температуры воды, а в открытых системах теплоснабжения — и из системы горячего водоснабжения.
Подпитка водой из водопровода закрытых систем теплоснабжения допускается в том случае, когда качество воды тепловой сети не соответствует требуемым стандартам.
7.2.3 При выборе подпиточных насосов, устанавливаемых в соответствии с требованиями 6.7, следует принимать:
— подачу насоса — в размере 20 % объема воды, находящейся в трубопроводах тепловой сети
и системах теплопотребления, подключенных к водоподогревателю;
— напор — из условия поддержания статического давления в системах теплопотребления, с проверкой работы систем в отопительный период, исходя из пьезометрических графиков, но не ниже 0,05 МПа.
Думаю вопрос исчерпан?