Трансформаторная подстанция 2x1000 кВА. Номинальные токи секционного и вводных автоматов?

Количество просмотров - 7924
(ссылка на эту тему)
Карасан
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Января 2012 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Подскажите где можно найти типовый проект 2x1000 кВА.
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Января 2012 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Вообще в интернете очень много готовых заводских решений по КТП, например вот такое:

* OP 004-77229894-2006.rar
(689.61 Кб)  [скачать]  [загрузок: 814]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Карасан
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Января 2012 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за шаблон, но мне именно надо какой то готовый проект 2x1000 кВА, с номиналами автоматических выключателей... и т.д
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Января 2012 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)


Спасибо за шаблон, но мне именно надо какой то готовый проект 2x1000 кВА, с номиналами автоматических выключателей... и т.д


Ну это тогда вряд ли будет типовой проект, так как, например, в низковольтных щитах КТП 2х1000 кВА одинаковым будет только номинал секционного и вводных автоматов, а вот номиналы коммутационной аппаратуры на отходящие линии в каждом конкретном случае будут различны в зависимости от распределения нагрузок по РУ НН.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Карасан
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Января 2012 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

номиналы коммутационной аппаратуры на отходящие линии в каждом конкретном случае будут различны в зависимости от распределения нагрузок по РУ НН.
Ну это понятно линейные автоматические выключатели будут выбирать уже в настоящем проекте.
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Января 2012 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Подскажите где можно найти типовый проект 2x1000 кВА.

Посмотрите  типовой 407-3-660.03 Распределительная трансформаторная подстанция  10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА с ячейками КСО-6(10)-Э1 производства ОАО "ПО "Элтехника" у них вроде в автокаде

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Карасан
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Января 2012 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Как я понял в типовом проекте ошиновка РУ-0,4 для 2x1000 выполнена 1 шиной 100x10 АД31Т,
но наверное этой шины будет мало?[непонятно]??
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Января 2012 года, 04:44
(ссылка на это сообщение)


Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Карасан
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Января 2012 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

Согласен,  что длительный ток зборных шин необходимо выбирать по таб 1.3.31 1820А,
но его необходимо уменьшать на коофициент зависящий от температуры окружающей среды таб.1.3.3 ПУЭ.
Согласно ПТЭ в подстанции температура должна быть не выше 40, если брать даже 40 то ток из таблицы 1,3,31 необходимо умножать на 0,81.
И данная шина не проходит,,,,,
Vladimirvv
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Апреля 2012 года, 21:14
(ссылка на это сообщение)

обычно ставлю шину 120х10 по люминию, или 100х10 по меди. То и то проходит.

Инженер (Новосибирск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 207, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines