Уважаемые проектировщики, очень нужна помощь в таком вопросе:
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15л/с, есть артскажина 56м3/ч. Необходимо ли в данном случае ставить пожарные резервуары и насосную?

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
М@рина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Января 2012 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

А расскажите, что за объект, и на что работает скважина?

Проектировщик (Брест, Беларусь)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Января 2012 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Промышленный объект по розливу масла. Скважина для хоз-быт и производственных целей только для данного производства

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
М@рина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Января 2012 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

А расход какой на эти нужды?

Проектировщик (Брест, Беларусь)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Января 2012 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Расход на эти нужды маленький 1,7 м3/ч. Но меня интересует, возможно ли в принципе делать наружное пожаротушение из скважины?

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
М@рина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Января 2012 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Можно. Главное, чтобы ее хватило  [улыбка] Поэтому я  и задавала все эти вопросы  [улыбка]

Проектировщик (Брест, Беларусь)
Юляна
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Января 2012 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

Ясно. Спасибо.

Инженер-проектировщик ВК (Минск, Беларусь)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Января 2012 года, 22:25
(ссылка на это сообщение)

Но на случай отключения электроэнергии у сважины должен быть резервный источник электроснабжения. (например генератор, обеспечивающий мощность скважинных насосов.)
И второй вариант резервуары с необходимым запасом воды ( 3 часа тушения) устройством забора воды пожарными машинами

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Леди
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Января 2012 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Категория электроснабжения скважины должна соответствовать категории надежности при пожаротушении

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 334, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Mav, РоманC, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines