Сообщение #121 : 15 Сентября 2017 года, 06:45
(ссылка на это сообщение)

Мое мнение, что так делать нельзя т.к. при отключении (аварии) все клапаны данной групповой линии будут обесточены. Помогите!!!

Ваше мнение абсолютно правильное, все исполнительные устройства систем СПЗ должны быть контролируемыми в конечной точке, также должен быть контроль положения (откр. закр. закл.). п.14.4 СП5.13130.2009

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #122 : 15 Сентября 2017 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

Ваше мнение абсолютно правильное, все исполнительные устройства систем СПЗ должны быть контролируемыми в конечной точке, также должен быть контроль положения (откр. закр. закл.). п.14.4 СП5.13130.2009

А есть прямая связь между контролем положения (выполняемого, при необходимости) и шлейфом питания? Ведь, если будет шлейф, то, очевидно, контроль будет выполнятся отдельным кабелем
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #123 : 15 Сентября 2017 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

Клапаны бывают разные.Предположительно, обсуждаются  нормально открытые, закрывающиеся при пожаре клапаны, конструкция  которых позволяет закрывать их при потере питания (с пружинным возвратом и пр.), подобные клапаны за рубежом вообще можно не запитывать даже огнестойким кабелем. Свою функцию они выполнят при потере питания (закроются). Это у нас на огнестойкий кабель и ОКЛ молятся...
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #124 : 15 Сентября 2017 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Насколько я понимаю, контролируется не только положение, но и цепь питания клапана.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #125 : 15 Сентября 2017 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Ну, необходимость этого- отдельный дискуссионный вопрос. Опять же контроль питания не обязывает питание делать индивидуальным (даже схемно). А в целом-несомненно, что самая беспроблемная схема-индивидульными линиями на каждый клапан, тут я даже спорить не буду. Просто в курсе, что многие делают шлейфом и явных общепризнанных запретов на сие пока не найдено (за исключением отдельных мнений отдельных товарищей), что и пытался донести
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 518, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Вадик, Walkmax, Чистильщик, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines