Почему освещение релейного отсека КРУ/КСО выполняют на переменном напряжении 36 В? Есть какой-то норматив на этот счет?
Д м и т р и й
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Декабря 2011 года, 17:13
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего это требования безопасности, когда возможно соприкосновение персонала с токопроводящими частями светильника. Если мне не изменяет память по ПУЭв таких случаях используется напряжение не более 50 В, а для щитов МТП(КТП, СТП и т.п.) напряжение освещения и розеток внутри щитов не должно превышать 26 В

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Соболева К.А.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Марта 2012 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

гост 14693-90 "УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НЕГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ"
П. 3.23.2. "При установке ламп освещения внутри шкафов КРУ (или снаружи при установке ниже 2,5 м от пола), как правило, должно быть применено напряжение не выше 42 В. Допускается применение ламп на напряжение 127 и 220 В, доступ к которым возможен только обслуживающему персоналу при соблюдении мер безопасности в соответствии с разд. 7".

Инженер (Москва, Россия)
Серж 08
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Марта 2012 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Почему освещение релейного отсека КРУ/КСО выполняют на переменном напряжении 36 В? Есть какой-то норматив на этот счет?

В наших КСО напряжение цепей освещения 220В. пока никто не жаловался.

Инженер (Саранск, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Марта 2012 года, 23:45
(ссылка на это сообщение)

В наших КСО напряжение цепей освещения 220В. пока никто не жаловался.
те кто "оценил" 220В в условиях КРУ, уже и не пожалуются  [рыдаю]
Наверное требования нормативов первичнее субъективной оценки. Если есть ограничение по ПУЭ или ГОСТ 14693-90 (выбирается наиболее жесткий вариант), то ограничение должно выполняться.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Серж 08
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Марта 2012 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

(выбирается наиболее жесткий вариант)

[непонятно]
П. 3.23.2. "При установке ламп освещения внутри шкафов КРУ (или снаружи при установке ниже 2,5 м от пола), как правило, должно быть применено напряжение не выше 42 В. Допускается применение ламп на напряжение 127 и 220 В, доступ к которым возможен только обслуживающему персоналу при соблюдении мер безопасности в соответствии с разд. 7".

для ксо пойдет 220

Инженер (Саранск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 292, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omir
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines