Пожаротушение компрессорной природного газа. Какими средствами (чем и как) тушить?

Количество просмотров - 10052
(ссылка на эту тему)
Artem
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Июня 2008 года, 03:48
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, столкнулся недавно с вопросом тушения компрессорной. Обо всем по порядку:
Имеется Компрессорная природного газа для закачки оного обратно в скважину (далее модуль) на Установке Подготовки Газа.
8 компрессоров находятся в отапливаемом помещении.

  • Вопрос в том какими средствами тушить этот модуль?



То что для модуля нужно обеспечить средства пожаротушения это прописано в Правилах безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 08-624-03, но чем и как его тушить это непонятно и в каких нормах смотреть тоже неясно.
Есть у кого-нибудь светлые мысли?
Серж
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Июня 2008 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)

но чем и как его тушить это непонятно и в каких нормах смотреть тоже неясно.

Похожий вопрос был в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,1799.msg11038/topicseen.html#new в частности высказывания Дос
Цитата
Ведь нигде конкретно по видам помещений не расписаны типы установок автоматического пожаротушения

Из опыта: Я обследовал компрессорную станцию в г.Слоним "Белтрансгаз", в газоперекачивающем агрегате ГПА-Ц-16С (модульного типа, тоже отаплеваемый) были смонтированы изв.пламени (взрывобезопасного исполнения) и применялось газовое пожаротушение. ГПА-Ц-16С поставлялись российской фирмой уже в сборе.

Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
Artem
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Июня 2008 года, 18:29
(ссылка на это сообщение)

В НПБ 110-03 прочитал что для моей компрессорной АУПТ (авт. установка пожаротушения) не нужна, так как площадь меньше 300м2, а вот сигнализационные противопожарные установки нужны.
Серж
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Июня 2008 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

Artem честно говоря не совсем представляю компрессорную в Вашем случае, но в моём один ГПА-Ц-16С по защищаемой площади меньше чем 300м2.

Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
Ротный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Июля 2008 года, 07:48
(ссылка на это сообщение)

Вопрос в том какими средствами тушить этот модуль?

Газ природный
Состав, % об.: метан 93,05; азот 1,97; диоксид углерода 0,75; этан 2,73; пропан 1,04; бутан 0,22; изобутан 0,15; пентан 0,04; изопентан 0,05.
Средства тушения: азот, диоксид углерода.

Это по справочнику Корольченко.
Хома
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Июля 2008 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Тут вопрос ещё... ПБ 08-624-03 - это отраслевые нормы, а их следует считать более значимыми в сравнении с общими нормами НПБ 101-03. Во-вторых, какой пункт ПБ 08-624-03 относится к вашей ситуации (а то там много упоминаний про пожаротушение)? 3.5.4.32? Там не конкретизируется какое пожаротушение необходимо. В НПБ 101-03 в табл. 3, где упоминается площадь в 300 м2, речь идёт о защите помещений, но не об оборудовании. А что если рассматривать локальные уустановки пожаротушения, а не объёмные? Т.е. для каждого компрессорного модуля своя зона тушения? Получится что такой случай не подпадает под требования НПБ 101-03, но зато вполне соответствует ПБ 08-624-03

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Artem
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Июля 2008 года, 03:39
(ссылка на это сообщение)


Artem честно говоря не совсем представляю компрессорную в Вашем случае, но в моём один ГПА-Ц-16С по защищаемой площади меньше чем 300м2.

Помещение ширина 9 м длина 27 метров. Расположено 8 компрессоров в ряд фирмы CompAir, помещение отапливаемое, из негорючих материалов, я определился в следующем: по НПБ предусматриваю пожарную сигнализацию, плюс сигнализацию на загазованность и по ПБ - 08 - 624 - 03 блокиратор компрессоров при отключении вентиляции.
Хома
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Июля 2008 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Противоречий нормативам нет конечно.
Но тут хочется поставить под сомнение сами нормы: 300 м2 - это довольно большое помещение. Почему такую планку установили? неужели пожар в помещении 250 м2 будет менее опасным пожара в помещении 500 м2. А в случае газа это будет ещё и взрыв! Конечно датчики загазованности должны предотвратить такую ситуацию, но ведь они и в больших компрессорных устанавливаются. Так почему 250 м2 тушить не надо, а 500 м2 надо?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Чистильщик, Коты, Beroes Group, VadGKorn, Evdbor, Shvet, Seleron, Вадик, Малевич
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines