beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Установка счётчиков электроэнергии в жилых домах. Допустима ли установка в квартирах?

Количество просмотров - 5820
(ссылка на эту тему)
Ekaterina P.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 17 Декабря 2011 года, 19:25
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые форумчане.  Существуют какие либо нормы или правила именно по установке эл. счётчиков для жилых помещений?! При реконструкции электрических сетей жилого дома возник вопрос, в данный момент счетчики и автоматы установлены в квартирах. В квартирах нет проводника РЕ (защитного нуля). Я считаю, что необходимо счетчики и автоматические выключатели устанавливать в распределительных щитках, которые будут находиться на каждом этаже жилого дома. Верно ли это?

Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Декабря 2011 года, 23:15
(ссылка на это сообщение)

Есть такой пункт в ПУЭ 7-е издание:

Цитата
7.1.63  Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями).

При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках.


То есть по ПУЭ если есть квартирный щиток, то счетчик должен стоять именно там

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Декабря 2011 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

Цитата

Издание ПУЭ-2009
ГЛАВА 1.7
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ PEN -ПРОВОДНИКИ
1.7.145. В системе TN для трехфазных воздушных и кабельных линий, жилы которых имеют сечение не менее 10 мм2 для медных и 16 мм2 для алюминиевых проводников, функции защитного (PE-) и нейтрального (N-) проводников можно совмещать в одном PEN -проводнике при условии, что рассматриваемая часть  электроустановки не защищена У30.
1.7.146. Специально предусмотренные PEN -проводники должны  соответствовать требованиям 1.7.137 к сечению PE-проводников, а также главы 2.1 или других действующих нормативных документов к сечению нейтрального проводника.
PEN-проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.
Изолировать PEN -шины в комплектных распределительных устройствах не требуется. Не допускается использовать сторонние проводящие части в качестве  единственного PEN -проводника.
1.7.147. Если начиная с какой-либо точки N- и PE-проводники разделены, не разрешается объединять эти проводники за этой точкой по ходу распределения энергии. Если в распределительном устройстве предусмотрены отдельные шины для деления N- и PE-проводников, PEN -проводник необходимо присоединять к шине для подключения PE-проводников.

2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ
2.3.8. Для питания однофазных потребителей от многофазной распределительной ……
Объединение N- и PE-проводников (четырехпроводная сеть с PEN-проводником) не допускается.
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Декабря 2011 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

В квартирах нет проводника РЕ (защитного нуля)


Хочу добавить к комментарию Alexa UA, что это здание реконструируемое, поэтому изначально следует разобраться с системой заземления, если в квартирах останется четырехпроводная сеть, то и весь дом должен быть выполнен также (разделения быть не должно), а если вы на ВРУ разделили на "PE" и "N", то тогда в квартирах, тоже необходимо выполнить реконструкцию сетей в соответствии с новой системой заземления

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Alex ua
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Декабря 2011 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Цитата
2.7.3. Квартирные расчетные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных щитков в квартирах счетчики должны устанавливаться на этих щитках. Допускается установка счетчиков на этажных щитках.
2.7.4. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включенного в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, подключенных к счетчику. Аппараты выключения для снятия напряжения с расчетных счетчиков,  размещенных в квартирах, должны устанавливаться за их пределами.
2.7.5. За счетчиком, включенным непосредственно в сеть, должен быть  установлен аппарат защиты в соответствии с главой 3.1 ПУЭ. Если от счетчика отходят несколько линий, оборудованных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Ekaterina P.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Декабря 2011 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое за помощь! С наступающим праздником днём энергетика!!! ))))

Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Ursul
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Декабря 2011 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

То есть по ПУЭ если есть квартирный щиток, то счетчик должен стоять именно там

Это с чего бы? ДОПУСКАЕТСЯ установка счетчиков на этажных щитках!!! Тут все и проще и сложнее: Если приборы учета и управления стоят в квартире, то бремя эксплуатации лежит на хозяине квартиры. А вот если на этаже то... тут начинается свистопляска с комунальщиками.

Ведущий инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Декабря 2011 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

Это с чего бы? ДОПУСКАЕТСЯ установка счетчиков на этажных щитках!!!


В Росстехнадзоре, Энергосбыте и т.п. согласовывающих организациях фраза в ПУЭ "как правило" означает, что так и должно быть, а чтобы сделать наоборот надо обосновать причину

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Ekaterina P.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Декабря 2011 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)

Ребята теперь я вообще запуталась, как правильно!!! В своём проекте счётчики устанавливаю вместе с аппаратами защиты в распределительных щитках на каждом этаже.
И еще попутный вопрос: В проекте необходимо выполнить освещение подвального помещения и бомбоубежища ГО... Необходимо ли устанавливать автоматы УЗО на освещение?

Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Декабря 2011 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

И еще попутный вопрос: В проекте необходимо выполнить освещение подвального помещения и бомбоубежища ГО... Необходимо ли устанавливать автоматы УЗО на освещение?

Согласно п 6.1.14. ПУЭ
В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

Другими словами,если пол бетонный и высота установки светильников менее 2,5 метров+светильник класса защиты 1 , то УЗО ставить нужно.

Инженер (Тюмень, Россия)
Ekaterina P.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Декабря 2011 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

конкретный вопрос, конкретный ответ!  Спасибо! Будет сделано! )))

Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Декабря 2011 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

ебята теперь я вообще запуталась, как правильно!!! В своём проекте счётчики устанавливаю вместе с аппаратами защиты в распределительных щитках на каждом этаже.


Так вы ничего не нарушаете, можете так ставить

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 492, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Electrik 1998, Игорь Григорьев, Чистильщик, РоманC, Top4ok, Mav, Cyber-mhn, Sasha 4312, Seleron, Екатерина2011, Земский, mastaq
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines