Защита вводного кабеля РУ 0,4 кВ подстанции от однофазных к.з. Участок между ТСН и вводом?

Количество просмотров - 2870
(ссылка на эту тему)
Гульнаро4ка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Декабря 2011 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! И снова вопрос:) Вот ситуация, стандартная для многих небольших подстанций. Схема питания собственных нужд: с выводов НН трансформатора через предохранитель получает питание ТСНчик (всего 160 кВА), далее от ТСН на стороне 0,4 кВ идет кабель и вводной автомат на секцию 0,4. у автомата предусмотрена защита от замыканий на землю (автомат типа ВА 55-41). а че делать, если однофазное КЗ случится на самом кабеле между ТСН и автоматом, даже если автомат отключится, КЗ то не прекратится((((был бы "наверху"(ВН ТСН) выключатель, можно было бы конечно установить защиту в "нуле" ТСН, которая бы действовала на отключение всего ТСН, но тут то предохранитель....и ставить дорогостоящий выключатель на какой-то паршивенький ТСНчик у нас не станут((( у кого какие предложения?

Инженер по расчету уставок СЭРЗА (Сургут, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Декабря 2011 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

Я так полагаю, что надо рассчитать связку система-предохранитель-ТСН-кабель-ОКЗ на предмет значения тока замыкания. и делать выводы по подбору сечения кабеля и выбору предохранителей на высокой стороне ТСН.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Января 2012 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

В идеале можно подобрать плавкие вставки предохранителей на стороне ВН трансформатора так, чтобы они были чувствительны к однофазному КЗ на учатске трансформатор - автомат НН.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 456, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Дмитрий ЕКБ, Mav, Radist, Imp, Walkmax, ВПК, Петр71, Вадик, Олег Зрайченко, AnPo
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines