Сливо-наливные железнодорожные эстакады ЛВЖ. Нормативные документы по проектированию?
|
Количество просмотров - 15930
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Дос
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
По каким нормативам ведётся проектирование железнодорожных сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся жидкостей и сжиженых газов? Есть такие целенаправленные нормативы или надо искать нормы по проектированию химическх и нефтезаводов? Интересуют советские, российские и белорусские нормативы. Белоруских новых я так понимаю нет, поэтому ищу советские, а российские интересуют для информации. Заранее спасибо.
|
|
|
|
КиЗ
|
А что именно интересует? Например знаю из нормативов по проектированию эстакад: 1. РД БТ 39-0147171-003-88 - "Требования к установке датчиков стационарных газосигнализаторов в производственных помещениях и на наружных площадках предприятий нефтяной и газовой промышленности" - 1987 год. 2. ВУП СНЭ-87 - "Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад легковоспламенюящихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов" - 1987 год.
|
Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
|
|
|
Жадина
|
Есть ещё седующие документы:
СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы ВНТП 5-95 Нормы технологического проектирования предприятий по обеспе-чению нефтепродуктами (нефтебаз) Пособие ВНИИПО МВД, 1996 г. Тушение нефти и нефтепродуктов ПБ 09-170-97 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств
Это российские нормативы. Белоруские новые есть, смотря что считать новыми. Например Склады нефти и нефтепродуктов СНБ 3.02.01
|
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
|
|
|
Алексеич
|
У нас пользуются: ВУП СНЭ-87 - "Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад легковоспламенюящихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов" - 1987 год; СНБ 3.02.01 - "Склады нефти и нефтепродуктов".
Ещё она российская есть ТОИ Р-112-13-95 "Типовая инструкция по охране труда при сливоналивных операциях в резервуарных парках, на железнодорожных и автоналивных эстакадах" (несколько страниц, это больше для эксплуатации).
|
Инженер-технолог (Мозырь, Беларусь)
|
|
|
Динамо
|
Не совсем белорусский (пока еще ) РД 153-39.4-113-01 "Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов" (РФ).
|
Инженер-проектировщик, марки проектов ЭМ, ЭН, ЭО (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Муха
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Всем привет! Искала указанные документы, обнаружила в Стройконсультанте, что ПБ 09-170-97 заменен на ПБ 09-540-03. Наткнулась в Интернете на документик с рекомендациями по РФ: "СЛИВОНАЛИВНЫЕ ЭСТАКАДЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ, ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.Рекомендации", МОСКВА 2007. Выкладываю рекомендации по эстакаде:
|
|
|
|
Tirena
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте! В нормах ВУП-СНЭ-97 говорится, что если из ЖД цистерн ведется верхний слив, то для него необходимо предусматривать вакуумную систему слива. Данная система включает в себя вакуум-сборник, объем которого определяется расчетом. Есть ли у кого расчет объема вакуум-сборника?
|
|
|
|
Dinosaur
|
Наверное, его объем должен быть достаточен, чтобы зарядить вакуумом сифонные трубы фронта слива
|
? (Уфа, Россия)
|
|
|
Tirena
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Наверное, его объем должен быть достаточен, чтобы зарядить вакуумом сифонные трубы фронта слива
То есть, бурак , по хорошему, должен вместить в себя объём сифонного коллектора? Находила в интернете ещё такую информацию «у каждого резервуара устанавливают один бурак объемом не менее 10-кратного объема сифонной трубы». Интересно, насколько требуется выполнение еще этого условия? Опять-таки в НД про такое не написано нигде
|
|
|
|
Dinosaur
|
Бурак? Это технический термин?
|
? (Уфа, Россия)
|
|
|
|
Tirena
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Видимо, да. С таким названием столкнулась в документации 60-х годов. При проектировании СНЭ его так назвали в перечне оборудования. Бурак, он же вакуум сборник, он же вакуум бачок ) А вот как его корректно рассчитать - нигде нет
|
|
|
|
|