Освещение котельной. Как правильно освещать верхние площадки и лестницы котельной?

Количество просмотров - 3752
(ссылка на эту тему)
Джон Бонэм
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Ноября 2011 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

  1). Имеется котельная ДхШхВ = 66х18х12.5 м. В котельном зале находятся 3 котла. Высота расположения верхней площадки котла 9м. Имеет ли смысл вешать светильники общего освещения на балки над котлами? А если нельзя, то как осветить верхние площадки и лестницы? Я у наших белорусских коллег спрашивал, мне дали пару дельных советов, сейчас штудирую Кнорринга, но хотелось бы советов от бывалых проектировщиков, которые связывались именно с котельными [улыбка] В инете нашел снимки котельной, но она, вроде бы, поменьше в размерах, чем "моя":
Котельная.jpg
 
* Котельная.jpg
(183.79 Кб, 900x675)  [скачать]  [загрузок: 825]

Свою я замутил в DIALUX'е в 3ДЭ, посмотрите, пожалуйста. Может быть, даже прям в него сунуть светильник нужный [улыбка]
* Котельная.dlx
(9721.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 133]

 2). Какие светильники лучше выбрать для местного освещения (у пультов управления, у измерительных приборов и т.п.)
Пролазил по инетам целый день. Набрел на светильник от фирмы ВАТРА

но глянув на его габариты 200х400мм я засомневался. Сорокасантиметровый светильник на проходах, мне кажется, будет пугать персонал котельной [растерян]. Хотелось бы аналогичный, но покомпактнее.

Инженер (Фрязино, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Ноября 2011 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

Освещение площадок, лестниц, переходов, показывающих приборов в котельных, как правило. выполняется светильниками установленными на металлический стойках, кронштейнах и т.д.(изделия ГЭМ) с креплением последних на площадках и ограждениях. Естественно проводка выполняется , как правило) в металлических трубах

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Джон Бонэм
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Ноября 2011 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Освещение площадок, лестниц, переходов, показывающих приборов в котельных, как правило. выполняется светильниками установленными на металлический стойках, кронштейнах и т.д.(изделия ГЭМ) с креплением последних на площадках и ограждениях. Естественно проводка выполняется , как правило) в металлических трубах

да, но в то же время:
"Учитывая недостатки эксплуатации освещения, устанавливаемого на площадках котлов и экономайзеров (высокая температура, неравномерность освещения, возможность механических воздействий на светильники и электропроводку) следует стремиться по возможности к размещению светильников и штесельных розеток не на площадках котлов, а на строительных конструкциях здания (перекрытиях, стенах, колоннах и т.д.)."  (c) "Электрическое освещение характерных помещений предприятий различных отраслей промышленности. Рекомендации по проектированию." ПО-хорошему надо к какому-нибудь главному инженеру в друзья напросится, чтоб в котельную сводил, посмотреть что там и как. Где только взять его? =)

Инженер (Фрязино, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Ноября 2011 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

Учитывая недостатки эксплуатации освещения, устанавливаемого на площадках котлов и экономайзеров (высокая температура, неравномерность освещения, возможность механических воздействий на светильники и электропроводку) следует стремиться по возможности к размещению светильников и штесельных розеток не на площадках котлов, а на строительных конструкциях здания (перекрытиях, стенах, колоннах и т.д.).


Такое  впечатление, что эта фраза принадлежит чистому теоретику который не провёл одну-две ночные смены в котельной. Равномерность освещения для котельной - это нонсенс. Зачем освещать тёмные закутки и прочие "шхеры", где обслуживающий персонал появляется раз в году. Достаточно и переносок и отражённого света. А механическое воздействие на светильники проводку можно организовать в любом месте её расположения. Для этого и предусматривается соответствующее исполнение
проводок. На предмет температуры, то чем выше, тем жарче [улыбка]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 15:59

автор: Mav
Вчера в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Alex-favp, Чистильщик, doctorRaz, Ne-rylut, Pum
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines