Прокладка кабеля через противопожарную стену I типа. Допускается ли прокладка?

Количество просмотров - 3631
(ссылка на эту тему)
Леонид Ильич
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Октября 2011 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

И если можно, то каков максимально допустимый диаметр отверстий и их количество?
И что это за стена такая? в СП 4, СП 5 и СП 12 не нашёл. точнее в СП4 только про каналы для транспортирования жидкостей и материалов, а про кабель нет такого.

Проектировщик СС (Москва, Россия)
dim_
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Ноября 2011 года, 18:24
(ссылка на это сообщение)

не знаю как в России, но в РБ можно (не знаю какой макс. деаметр), но в специальных противопожарных гильзах, с сертификатом на них

Инженер систем безопасности (Минск, Беларусь)
Mazai
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Ноября 2011 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Стена I типа, это стена не разоружающаяся при воздействии огня в течении 180 минут, обычно они используются, либо как несущие, либо как стена разделяющая противопожарные секции.
Пробивать там отверстия наверно сложно будет

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Курлык
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Апреля 2012 года, 02:07
(ссылка на это сообщение)

ППБ 01-2003
37. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

Статья 82, ТР
... В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

Статья 85, ТР
...Объемно-планировочные решения зданий, сооружений и строений должны исключать возможность распространения продуктов горения за пределы помещения пожара, пожарного отсека и (или) пожарной секции.

ТР (терминология)
Пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара;

СП4
4.2 Ограничение распространения пожара достигается мероприятиями, архитектурными и инженерными решениями по ограничению площади, интенсивности и продолжительности горения. К ним относятся: конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара ... между пожарными отсеками.

Инженер охраны труда (Москва, Россия)
Ddd 1978
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Апреля 2012 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Стена I типа, это стена не разоружающаяся при воздействии огня в течении 180 минут


Противопожарная стена первого типа - требуемый предел огнестойкости в РБ - не менее 150 минут (таблица 1 ТКП 45-2.02-142).

обычно они используются, либо как несущие


Не во всех случаях как несущие, не будет обеспечен требуемый предел огнестойкости при одностороннем обрушении примыкающих конструкций согласно п.5.1.15 ТКП 45-2.02-92.

Пробивать там отверстия наверно сложно будет


Согласно ТКП 45-2.02-142, примечание к таблице 1,
"Допускается пересечение противопожарных стен и перекрытий 1-го типа трубопроводами систем водо- и теплоснабжения, канализации и электрическими сетями."

Это требования, действующие в Республике Беларусь.

? (Могилёв, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 337, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines