Наружний блок кондиционера. Методика расчёта шума?

Количество просмотров - 17952
(ссылка на эту тему)
Aik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 10 Июня 2008 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Цитата
По СНиП II-12-77 для территорий жилых домов эквивалентный уровень шума допускается 45...55 дБ(А). Так что уровень шума от приведённого кондиционера вряд ли будет превышать допускаемый. Особенно с учётом расстояний и затухания звукового давления.

Зачем годать.
Т. к. расстояние до жилого дома значительно больше размеров источника шума, то его можно принять как точечный. 1-я выложенная програмка как раз  расчитывает снижение октавных уровней звукового давления в расчетной точке, если источник шума и расчетная точка расположены на территории жилой застройки или на площадке предприятия. Вот расчет:
* NOISE_from_PARKING_PLACE(2).XLS
(140 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 515]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Ren 2002
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 12 Июня 2008 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

допустимые нормы шума надо применять в расчетах не со СНиПа, а с "Санитарных норм и правил  9-131 РБ2000 (Таблица №4)» а также «Санитарные нормы и правила 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 (приложение №3)». Я сделал расчет который удовлетворил Центр гигиены и эпидемиологии
г. Минска  на основании п. 4.5 СНиП II-12-77 «Защита от шума» Москва 1978 и изменения № 1 СНиП II-12-77 Минск 2004. и формулы:

L=LP-15 lg r + 10 lg Φ -   – 10 lg Ω.
Aik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 12 Июня 2008 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Я сделал расчет который удовлетворил Центр гигиены и эпидемиологии
г. Минска  на основании п. 4.5 СНиП II-12-77 «Защита от шума» Москва 1978 и изменения № 1 СНиП II-12-77 Минск 2004. и формулы:

L=LP-15 lg r + 10 lg Φ -   – 10 lg Ω.

Если  правильно расчитали Lp, то расчет верен.
Если Вы обратили внимание, то в формуле по которой считает програмка есть еще 2 слагаемых. Для вашего случая слагаемое 10*lnn равно 0 (ln1=0). Второе слагаемое Вr/1000 не должно учитывается т.к. r<50 м. (правда на счет неучета второго слагаемого не уверен). Поделитесь результатом для проверки.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Ren 2002
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 12 Июня 2008 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Lp – октавный уровень звуковой мощности в дБ источника шума брал из паспортных данных, Φ – фактор направленности источника шума, безразмерный, определяемый по опытным данным. Для источников шума с равномерным излучением звука  принял Φ=1; Второе слагаемое не учитывал.   

Таблица №1
   Октавная полоса,  Гц   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
1.      Паспортные данные
шума от теплообменника
(дБ)   33   51   58   55   53   47   38   28
2.      Допустимый уровень шума (дБ) (жилые комнаты)
«Санитарные нормы и правила 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 (приложение №3)»
(с 23ч до 7ч /с7ч до 23ч) (дБ)   50/58   39/47   30/40   24/25   20/30   17/27   15/25   13/23
3.      Допустимый уровень шума в офисных помещениях   "Санитарные нормы и правила  9-131 РБ2000 (Таблица №4)»   66   56   49   44   40   37   35   33
4.      Расчетный уровень шума в офисных помещениях   (дБ)   20   37   43   39   36   29   19   8
5.      Расчетный уровень шума от кондиционера до стены жилого дома    0,00   17,86   24,86   21,86   19,86   13,86   4,86   0,00




В результате расчетный уровень шума в жилых комнатах дома и офисных помещениях лежит в допустимом диапазоне согласно Санитарным нормам и правилам 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 и Санитарным нормам и правилам 29-131-РБ2000.
Ren 2002
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 12 Июня 2008 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

   Для расчета уровня шума в офисах  и в жилых комнатах прилегающих домов используем данные таблицы 12.8.  Снижение шума, обеспечиваемое типовыми наружными ограждениями зданий («Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 3.   Москва Стройиздат 1992год»). В расчет применим условие открытых форточек, общая площадь которых составляет 1% площади наружной стены; все окна закрыты и расстояние от  окон банка  до кондиционера не более 3 метров.

   Конструкция   Снижение шума дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц
      63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
1.      С открытыми небольшими форточками, общая площадь которых составляет 1% площади наружной стены; все окна закрыты.   13   14   15   16   17   18   19   20

Aik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 12 Июня 2008 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Φ – фактор направленности источника шума, безразмерный, определяемый по опытным данным. Для источников шума с равномерным излучением звука  принял Φ=1;

Фактор направленности равный 1 для источника шума с равномерным излучением т.е. когда звук распространяется во всех направлениях. Вы же пишите
Цитата
Наружный блок установлен на стене офисного здания. На расстоянии 40 метров находится жилой дом и жильцы жалуются на шум.


Источник шума находится на стене (плоскости ) следовательно фактор направленности равен 2.
Цитата
Я сделал расчет который удовлетворил Центр гигиены и эпидемиологии г. Минска 

Интересно как они проверяли Вас. [улыбка]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: Mirden
Вчера в 22:39

автор: Mirden
Вчера в 22:37

автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32

автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

автор: Shvet
23 Марта 2024 года, 11:34

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49

27 Февраля 2024 года, 09:52

автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10

автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49

автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, AlexeyVL, Electrik 1998, Сурен
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines