Теплоизоляция труб с захоложенной водой. Материал для пароизоляционного слоя?

Количество просмотров - 6451
(ссылка на эту тему)
Uri
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Февраля 2008 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

А у меня вопрос не со всем по этой теме, но всё же он касается изоляции. Мне нужно изолировать трубы с захоложенной водой. Температра воды +7 градусов. так вот в снипе есть указания что для таких температур необходимо пременить пароизоляционный слой. там же даны рекомендации на материалы, которые можно использывать в качестве этого слоя такие как алюминиевая фольга, полиэтиленовая плёнка и т.д. Может кто сталкивался с таким вопросом  и кто что применял в таком случае в качестве пароизоляционного слоя?

Инженер (Минск, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Февраля 2008 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

Uri, укажите про какой СНИП вы говорите, вполне может быть, что необходимо пользоваться другим СНИПом и там более подробно все это расписано.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Хома
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Февраля 2008 года, 17:46
(ссылка на это сообщение)


... Мне нужно изолировать трубы с захоложенной водой. ...

А где проходят эти трубы (помещение, открытая установка, может пожароопасная среда? Применение полиэтилено ограничено. Фольга алюминиевая более универсальный материал. Если Вы из России, то там наверное возможно применеие и более современных паро- и теплоизоляционных материалов.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Uri
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Февраля 2008 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)


Uri, укажите про какой СНИП вы говорите, вполне может быть, что необходимо пользоваться другим СНИПом и там более подробно все это расписано.
Я пользуюсь СНиП 41-03-2003.


А где проходят эти трубы (помещение, открытая установка, может пожароопасная среда? Применение полиэтилено ограничено. Фольга алюминиевая более универсальный материал. Если Вы из России, то там наверное возможно применеие и более современных паро- и теплоизоляционных материалов.

Я из Беларуси. Трубы расположены в производственном корпусе. Применять полиэтилен как-то не хочется, предварительно я использую алюминиевою фольгу в два слоя, но хотелось бы узнать может есть альтернатива алюминию?

Инженер (Минск, Беларусь)
Ф1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Февраля 2008 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)


Я пользуюсь СНиП 41-03-2003.

А что это за СНиП такой?? По номеру так вроде российский, но что-то у меня такого нет.
Uri, напишите как он называется. А то я даже с похожим номером не знаю [грусть]


предварительно я использую алюминиевою фольгу в два слоя, но хотелось бы узнать может есть альтернатива алюминию?

Вы хотите вместо алюминия что-нибудь применить или в дополнение? Боюсь что даже если и есть новые материалы, то у нас большие проблемы в республике с их сертификацией [грусть]
Uri
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Февраля 2008 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)


А что это за СНиП такой?? По номеру так вроде российский, но что-то у меня такого нет.
Uri, напишите как он называется. А то я даже с похожим номером не знаю [грусть]

Документ называется ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ СНиП 41-03-2003
это документ РФ, который введён взамен СНиП 2.04.14-88. Мне рекомендовали использывать его.

Вы хотите вместо алюминия что-нибудь применить или в дополнение? Боюсь что даже если и есть новые материалы, то у нас большие проблемы в республике с их сертификацией [грусть]

Я хочу пременить что-то взамен фольги.

Инженер (Минск, Беларусь)
Антон Уминский
Участник форумов

PAROC - техническая теплоизоляция
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Марта 2008 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемые форумчане. Я представитель компании PAROC в республике Беларусь. Компания занимается производством теплоизоляционных материалов из базальтовой ваты. В том числе и Технической изоляции., маты прошивные, цилиндры, ламельные маты, разнообразные плиты
На вопрос Uri, могу предложить теплоизоляционные цилиндры с покрытием из армированной фольги, которая образует пароизоляционный слой.
Более подробную информацию могу выслать. Или могу предложить для всех желающих провести семинар-презентацию.

Инженер Представительства "Paroc Group" (Минск, Беларусь)
Валерий Калеко
*
Участник форумов

Теплоизоляция K-Flex
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Ноября 2008 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

Применяя теплоизоляцию K-Flex (рабочая температура применения от -200C) нет необходимости применять какую-либо пароизоляцию вообще, т.к. материал сам по себе имеет паропроницаемость сравнимую с полиэтиленовой пленкой.

Cпециалист-консультант представительства К-Flex в Беларуси (Минск, Беларусь)
Lufttechniker
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Ноября 2008 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Обычно применяется специальная полиуретановая или каучуковая изоляция для систем ледяной воды и холодоснабжения,  я рекомендую каучуковую AF/Armaflex, но K-flex тоже отлично подойдет. Изоляцию систем ледяной воды и хододоснабжения на основе минваты или стекловаты не делают уже лет 20 (если не больше). Почитайте техническую информацию.  Никакой дополнительной пароизоляции не требуется, впрочем и защитного слоя (если алюминиевую фольгу тоже считать таковым)

http://arma-flex.ru/
http://www.k-flex.ru/

Uri, у вас система кондиционирования или технологического охлаждения? производственный корпус - по логике напрашивается вывод что технологическое охлаждение.

Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Uri
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Декабря 2008 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за помощь. Всё-таки применил минераловатные маты + полиэтиленовая плёнка, т.к. проект уже монтируется и менять чтолибо уже поздно. Но в дальнейшем учту предложения форумчан, т.к. действительно есть изоляционные материалы, которые не требует специальных мер для предотвращения конденсации влаги из окружающего воздуха.

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 470, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Николай3245, Земский, Mav, Александр ЭОМ, Electrik 1998, Игорь Григорьев
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines