Газораспределительный пункт высокого давления. Величина освещенности для помещения?
|
Количество просмотров - 5419
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Нович_ОК
|
Есть ли у кого величина освещенности для газораспределительного пункта высокого давления. Постоянного пребывания персонала там нет. Спасибо.
|
Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
|
|
|
АндроИД
|
Самое простое что придумалось, это определить освещенность исходя из категории зрительной работы при обслуживании, ремонте оборудования ГРП. Ну и естесственно решить вопросы по подбору электрооборудования под имеющуюся там категорию взрыво-пожароопасности. Может все в ведомственных нормативах расписано?
|
Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
|
|
|
Нович_ОК
|
СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Вот что про освещение
6.5.8 Электрооборудование и электроосвещение ГРП и ГРПБ должны соответствовать требованиям правил устройства электроустановок [2]. По надежности электроснабжения ГРП и ГРПБ поселений следует относить к 3-й категории, а ГРП и ГРПБ промышленных предприятий — по основному производству. Молниезащита ГРП и ГРПБ должна отвечать требованиям, предъявляемым к объектам II категории молниезащиты.
|
Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
|
|
|
АндроИД
|
Но выходит что нормы освещенности придется брать по СанПиН исходя из категории зрительной работы.
|
Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
|
|
|
Нович_ОК
|
А в ПУЭ это Глава 7.3 "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ" там про величину и слова нет.
|
Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
|
|
|
Нович_ОК
|
Нашел в СНиП 23-05-95* табл. №1 Общее наблюдение за ходом производственного процесса: периодическое при периодическом пребывании людей в помещении - 50 Лк
|
Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
|
|
|
АндроИД
|
Общее наблюдение за ходом производственного процесса:периодическое при периодическом пребывании людей в помещении - 50 Лк А обслуживание? Там ни чего мелкого разбирать-собирать не придется при проведении регламентных работ?
|
Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
|
|
|
Нович_ОК
|
а какой именно СанПиН ?
|
Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
|
|
|
Нович_ОК
|
есть еще 75 - это при постоянном пребывании персонала и 200 при общем наблюдении. у меня просто компрессорная станция без персонала.
|
Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
|
|
|
Нович_ОК
|
ну 75 сделаю, не 200 же ? Вот и спрашиваю - может кто знает, а форум пока молчит.
|
Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
|
|
|
АндроИД
|
Форум молчит, а я лихорадошно ищу норматив
|
Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
|
|
|
Нович_ОК
|
благодорю
|
Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
|
|
|
АндроИД
|
Вобщем, беру свои слова обратно, не СанПиН (он по жилым и общественным зданиям), а Нашел в СНиП 23-05-95* табл. №1 Общее наблюдение за ходом производственного процесса:периодическое при периодическом пребывании людей в помещении - 50 Лк все верно. Только вот действительно вопрос, там при обслуживании не понадобится что-то разбирать-собирать? Ведь тогда надо будет предусмотреть возможность освещения до 200лк.
|
Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
|
|
|
Нович_ОК
|
Спасибо за помощь. При работе там категория В-Iа, а когда будут разбирать - пусть вешают что хотят.
|
Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
|
|
|
|