Люминесцентные светильники с ЭПРА и светильники с ЭмПРА. Как отличать светильники?

Количество просмотров - 3185
(ссылка на эту тему)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Июня 2011 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

Предлагаю в этой теме делиться практическими методиками, позволяющими быстро и без затей различать где установлены светильники с ЭПРА, а где - с ЭмПРА. И по возможности объяснять откуда эти методики вытекают, почему так, а не иначе.

1. Зажигание
Включение (зажигание) светильника с ЭмПРА происходит "неровно" с заметным пульсированием освещенности, лампа может зажечься вполсилы, затем пригаснуть, затем зажечься полностью. Это признак ЭмПРА.
Зажигание светильника с ЭПРА происходит с небольшой выдержкой времени после включения выключателя, светильник включается "ровно", никаких "пульсаций" и "биений" освещенности не наблюдается.

2. Вид на экране цифрового фотоаппарата
Для этой проверки требуется цифровой фотоаппарат - достаточно встроенного в мобильный телефон или "айфон".
При наведении объектива непосредственно на зажженный светильник (словно вы хотите сфотографировать светильник) на экране телефона (фотоаппарата) видим следующее:
для ЭмПРА - вокруг светильника есть "мерцающая/пульсирующая аура" освещенности,
для ЭПРА - пульсаций освещенности либо нет вообще, либо они незначительны.

Вот и всё, что на сегодняшний день известно мне. Естественно варианты типа "посмотреть название/артикул/код" и "разобрать" очевидны, предлагаю в этой теме их не рассматривать.
Добро пожаловать с новыми методами, дополнением и уточнением уже описанных, ну и если кому по силам - объясните на чём эти методы основаны, пообсуждаем.
[улыбка]

Главный инженер (Москва, Россия)
НикМ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Июня 2011 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Писал уже в параллельной ветке - китайцы для подтверждения прикладывали волчок с окружностями, раскрашенными в черно-белые секторы. Строб-эффект от 50Гц виден замечательно.
Ну и как в том старом анекдоте - как работает дроссель и трансформатор все электрики давно знают:)

? (Мурманск, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Июня 2011 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Писал уже в параллельной ветке - китайцы для подтверждения прикладывали волчок с окружностями, раскрашенными в черно-белые секторы. Строб-эффект от 50Гц виден замечательно.

Вы наверно об этом:
изначально в коробке с лампой лежал волчок, на котором были нарисованы окружности с черно-белыми секторами - как раз для рекламы отсутствия  пульсаций и стробоскопического эффекта
Хорошо, но хотелось бы подробнее - что с волчком-то делать? И какой эффект будет при освещении светильниками с ЭПРА и с ЭмПРА?

как работает дроссель и трансформатор все электрики давно знают:)
Так расскажите, не жадничайте, вдруг не все.

Главный инженер (Москва, Россия)
НикМ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Июня 2011 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Хорошо, но хотелось бы подробнее - что с волчком-то делать? И какой эффект будет при освещении светильниками с ЭПРА и с ЭмПРА?

Ну с волчком как раз все просто - раскрутить и смотреть, пока не остановится. При дневном свете, свете лампочек Ильича или килогерцовом мерцании - черно-белых секторов не видно, сливаются в серое кольцо. А вот при мерцающем - как в том изобретении братьев Люмьер - полоски могут остановиться или медленно поворачиваться в ту или иную сторону- зависит от скорости волчка. Вообще, даже где-то в нормативке были ограничения на применение ДРЛ и люминисцентных ламп в промышленных цехах - при пульсирующем световом потоке можно вращающиеся части принять за остановленные.
Цитата
Цитата
как работает дроссель и трансформатор все электрики давно знают:)

Так расскажите, не жадничайте, вдруг не все.

Дроссель - Ж-ж-ж-ж, а трансформатор У-у-у-у. А ЭПРА - бесшумно. Или, если плохая - со свистом [улыбка] Самый простой признак [улыбка]

Ну и еще добавлю - часто стартеры у ЭмПРА вынесены в зону видимости. Наличие оного позволяет однозначно определить - магнитная.


? (Мурманск, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Июня 2011 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

где-то в нормативке были ограничения на применение ДРЛ и люминисцентных ламп в промышленных цехах - при пульсирующем световом потоке можно вращающиеся части принять за остановленные
Есть такое дело, для цехов закладываем ЭПРА, только что за норматив не знаю.

Дроссель - Ж-ж-ж-ж, а трансформатор У-у-у-у. А ЭПРА - бесшумно
Да, это метод. За исключением того, что если сердечники дросселя и трансформатора стянуты хорошо, т.е. хорошего качества, то и ЭмПРА будет бесшумно.

Главный инженер (Москва, Россия)
НикМ
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Июня 2011 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)


Есть такое дело, для цехов закладываем ЭПРА, только что за норматив не знаю.

Покопался, нашел там где и ожидал найти:
СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение
Цитата
7.14 Коэффициент пульсации освещенности на рабочих поверхностях при питании источников света током частотой менее 300 Гц не должен превышать значений, указанных в табл. 1.

Коэффициент пульсации не ограничивается:

при частоте питания 300 Гц и более;
для помещений с периодическим пребыванием людей при отсутствии в них условий для возникновения стробоскопического эффекта.
В помещениях, где возможно возникновение стробоскопического эффекта, необходимо включение соседних ламп в 3 фазы питающего напряжения или включение их в сеть с электронными пускорегулирующими аппаратами.


? (Мурманск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Вчера в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 525, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Дмитрий ЕКБ, Electrik 1998, Чистильщик, Beroes Group, Alex2214, Сomings, Pastor, Алексей Юрьевич, AnPo
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines