Кабель с металлической броней или металлической оболочкой. Отличие, примеры

Количество просмотров - 6672
(ссылка на эту тему)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Июня 2011 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Чем отличается кабель с металлической броней от кабеля с металлической оболочкой?

PS кабель ВБбШнг с металлической оболочкой?

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Июня 2011 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

ВБбШнг
Броня из стальных оцинкованных лент-это металлическая броня;
Шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести-вот это и есть оболочка.

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
AndreaS
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Июня 2011 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Данный кабель (ВБбШнг) бронированный.
Есть кабели с металлической оболочкой. Вот пример: Кабель в металлической оболочке с гидрофобным заполнителем СБПЗА(у)БпШп, СБПЗ(А)Шп, СБПЗАШв, СБП.
Кабели предназначены для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжении 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока.
Кабели выпускаются по ГОСТ Р 51322-99 и ТУ 16-505.873-80. Поставка производится на деревянных барабанах по ГОСТ 5151-79 строительными длинами от 300 м и более.
Жила — медная проволока.
Изоляция — полиэтилен.
Заполнитель сердечника — гидрофобная масса.
Оболочка — выпрессованная алюминиевая или свинцовая оболочка, для кабелей с индексом «у» в усиленной алюминиевой оболочке.
Защитные покровы — подушка из полиэтиленовой оболочки, крепированной бумаги, броня их 2-х стальных лент.
Защитная оболочка — светостабилизированный полиэтилен или ПВХ пластикат.

Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Июня 2011 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести-вот это и есть оболочка

ВББШВ а здесь пишут
Цитата
Компания ООО «ТК ИРБИС» предлагает силовой бронированный кабель марки ВБбШв. Кабель ВБбШв за счет наличия дополнительной металлической оболочки является наиболее удачным решением для прокладки кабельных трасс в условиях агрессивной среды и при опасности механических повреждений.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Июня 2011 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

Компания ООО «ТК ИРБИС»
Эти могут писать что в голову взбредёт, это ж не завод-изготовитель

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Июня 2011 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Алексс, AndreaS[спасибо]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
AndreaS
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Июня 2011 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Если желаете использовать Камский кабель, то вот сайт www.kamkabel.ru скачайте каталог силовых кабелей и там есть описание.
ВБбШнг - медные (хотя в каталоге написаны аллюминиевые [растерян]) жилы, изоляция из ПВХ, ленточная броня, защитный шланг из ПВХ пониженной горючести.

Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
Taigor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Июня 2011 года, 19:01
(ссылка на это сообщение)

И это люди которые делают проекты задают такие вопросы. О каком грамотном проектировании может тогда идти речь. А эксплуатация вместе с строительно монтажной организацией разгребай то, что запроектировали с позволения сказать "профессиональные проектировщики".
Извините наболело. Убивает некомпетентность проектных организаций.
А если честно я не понимаю, что мешает большинству проектировщиков хотя бы проконсультироваться с монтажниками или эксплуатацией на счет того как сделать лучше.

? (Минск, Беларусь)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Июня 2011 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

что мешает большинству проектировщиков хотя бы проконсультироваться с монтажниками или эксплуатацией на счет того как сделать лучше.
Вот и консультируемся у коллег, чтобы ляпов не допустить, разобраться... [улыбка]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Июня 2011 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

 

Инженер (Омск, Россия)
Аллександор
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Декабря 2017 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Хоть вопрос 6 летний давности. Но подниму.
Тоже не могу найти кабель с оболочкой металлической. для выполнения ПУЭ 4.2.141

Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Декабря 2017 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

ну например: алюминиевая оболочка ААБЛ-1, свинцовая оболочка АСБЛ-1

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Декабря 2017 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

ААШв-1 - с алюминиевой оболочкой, достаточно распространен

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Декабря 2017 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Цитата
ПУЭ-7
4.2.141. При использовании прожекторных мачт в качестве молниеотводов электропроводку к ним на участке от точки выхода из кабельного сооружения до мачты и далее по ней следует выполнять кабелями с металлической оболочкой либо кабелями без металлической оболочки в трубах. Около конструкции с молниеотводом эти кабели должны быть проложены непосредственно в земле на протяжении не менее 10 м.
ведь возможна прокладка кабелей без металлической оболочки в трубах, обычно так и делают

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Аллександор
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Декабря 2017 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

район мерзлоты. по глиматическо-грунтовым нельзя в трубе
ААБЛ, АСБЛ это люминий? а медных нет?

Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Сегодня в 21:16

автор: Егор 81
Сегодня в 15:18

автор: Галюнчик
Сегодня в 13:47

автор: Знахарь
Сегодня в 09:59

автор: Gazulez
Вчера в 14:55

автор: Vоlk
Вчера в 11:05

автор: Опти
Вчера в 07:29

автор: Samsony 1
18 Июня 2018 года, 14:42

автор: Foxson
18 Июня 2018 года, 10:40

автор: WestSib
18 Июня 2018 года, 07:27

автор: Олега 777
17 Июня 2018 года, 09:18

автор: Doctorraz
16 Июня 2018 года, 19:45

автор: Юра 123
16 Июня 2018 года, 17:57

автор: Posetitel
16 Июня 2018 года, 00:28

автор: Vlb
15 Июня 2018 года, 15:20

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 08:50
Доброе утро, товарищи. Всем бодрого рабочего дня.
Сегодня в 08:37
Доброе утро всем!!!
Вчера в 09:09
Доброе утро, друзья.
Вчера в 08:46
Доброе утро!
Вчера в 05:58
Доброе утро.
18 Июня 2018 года, 13:59
Добрый день, коллеги.
18 Июня 2018 года, 09:16
Доброе утро
18 Июня 2018 года, 08:25
Всем доброе утро)
18 Июня 2018 года, 08:25
Всем доброе утро)
16 Июня 2018 года, 06:06
https://youtu.be/i63jWjoAWHE - а вот и о футболе ))

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Опти, Mr.W.Larsen, Tatyana N, Barmaley, Андрей 37, ВВ Проект, Alexander 29, GSU
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines