Автоматическое аэрозольное пожаротушение. Опыт проектирования, пример проекта?

Количество просмотров - 4183
(ссылка на эту тему)
Максим Шевчук
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Июня 2011 года, 07:15
(ссылка на это сообщение)

    Здравствуйте все! Я новичок в проектировании систем пожаротушения. Приходилось проектировать только порошковые и пенные установки. Недавно поступил заказ на проект автоматического аэрозольного пожаротушения. Прошу ветеранов этого дела помочь новичку освоиться [улыбка]  Может у кого есть не сильно секретные старенькие проекты, схемки, хорошо бы было пример пояснительной записки  [доволен]
    В помещении стоит генератор, ему нужна вентиляция(по 3 вентиляционных отверстия размером 1000х1000), причем их нельзя перекрывать не в коем случае. Возможно ли установить аэрозольную установку пожаротушения в помещение со степенью негерметичности 0,03 ? Если да, то при объеме помещения 164 м3, и модуле пожаротушения АГАТ-2А-180, насколько снизится эффективность пожаротушения, не придется ли ставить 2 таких модуля?
     Заранее спасибо!

Инженер-проектировщик (Соликамск, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Сентября 2018 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Не стал создавать новую тему, поиском пользовался ничего нет. Вопрос: какое количество(%) запасных ГОА закладывать на объект? Защищается два объёма, эти помещения смежные, при сработке в одном в другом тушение не запускается? Я заложил в проекте 100% ЗИП - заказчик спрашивает на каком основании, отвечаю при срабатывании АПС запускается АУПТ и в помещении срабатывают все генераторы,заказчика не устраивает хочет видеть ссылку на нормативный документ, а в СП 5.расписан ЗИП только для порошкового... Спасибо,жду совета и ответа. 

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 28 Сентября 2018 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Нет ЗИП значит не надо

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Сентября 2018 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Нет ЗИП значит не надо
Т.е. если сработало то после тушения необходимо будет ждать пока пройдёт закупка новых ГОА и объекты всё это время будут без защиты?

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 28 Сентября 2018 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

По СП5 получается так. Не нам судить. Кстати с тонкораспыленной водой та же история

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Сентября 2018 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Придётся спецификацию переделывать. Как так можно писать нормы /правила /законы где везде двойное толкование или нераскрытость темы. Спасибо за ответ)

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Alextal
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Октября 2018 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Вы не правы - просто надо читать и приложения....
К.5 Определение запаса генераторов
Установка кроме расчетного количества генераторов должны иметь 100%-ный запас(покаждому
типу ГОА).

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 02 Октября 2018 года, 18:15
(ссылка на это сообщение)

Вот до приложения добраться ума не хватило. Генераторы уже давно не применяли из-за наличия высокотемпературной зоны в нижней части

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Октября 2018 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

Вот до приложения добраться ума не хватило. Генераторы уже давно не применяли из-за наличия высокотемпературной зоны в нижней части
Смею опять не согласится... В современных генераторах температура не очень большая..
Для примера, в ГОА "ОСА-М" !!!!не реклама, просто - недавно использовал!!!!, в зоне распыла на расстоянии пол метра уже температура 75 градусов...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Октября 2018 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

Вот
image003_13.jpg
 
* image003_13.jpg
(20.91 Кб, 501x245)  [скачать]  [загрузок: 46]

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Сегодня в 10:34

автор: Мулик
Вчера в 19:49

автор: Frlc
Вчера в 17:15

автор: ХСВ
15 Февраля 2019 года, 20:50

автор: Frlc
15 Февраля 2019 года, 18:07

15 Февраля 2019 года, 15:38

автор: DC
14 Февраля 2019 года, 14:14

автор: Dmitriy52nnov
14 Февраля 2019 года, 09:54

автор: Dmitriy52nnov
12 Февраля 2019 года, 11:57

автор: Пожарник
09 Февраля 2019 года, 11:15

автор: Пожарник
09 Февраля 2019 года, 11:10

автор: Oksana B
07 Февраля 2019 года, 10:55

автор: Земский
06 Февраля 2019 года, 18:33

автор: Shiva
04 Февраля 2019 года, 13:18

автор: DC
03 Февраля 2019 года, 13:46

Последние 10 cообщений чата:
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )
22 Января 2019 года, 12:32
Доброго морозного, солнечного дня!!
21 Января 2019 года, 12:23
Добрый день, коллеги.
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.
06 Января 2019 года, 17:06
всех с Рождеством!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines