Зона между зданием и пожарным проездом. Можно ли что-нибудь размещать в этой зоне?

Количество просмотров - 6854
(ссылка на эту тему)
Василинa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Июня 2011 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, коллеги. Помогите разобраться [улыбка] Согласно ФЗ 123 ст. 98 п. 7 Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий высотой не более 12 метров должно быть не более 25 метров, при высоте зданий более 12, но не более 28 метров - не более 8 метров, а при высоте зданий более 28 метров - не более 10 метров.
Вопрос: Можно ли что-то разместить в этой зоне, между зданием и проездом??  
Заранее спасибо [улыбка]

Инженер ГП (Иркутск, Россия)
Александра Викторовна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Июня 2011 года, 21:14
(ссылка на это сообщение)

конечно можно, очень красивые клумбы, разработать ландшафтный дизайн, параллельные велодорожки, малые архитектурные формы. Почему нет? Или вы что-то другое имели ввиду?

Генпланист (Москва, Россия)
Василинa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Июня 2011 года, 02:51
(ссылка на это сообщение)

Другое)) парочку реакторов с эстакадами))

Инженер ГП (Иркутск, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Июня 2011 года, 03:41
(ссылка на это сообщение)

Привет, Василина)
Нужно смотреть по СНИПу на ГП пром. предприятий и технологическим нормам размещения оборудования для твоего производства войдут ли в этом месте реакторы с эстакадами по противопожарным нормам.
Еще нужно глянуть на границы установки по ГП - не выйдет ли за них твое оборудование.

Проектировщик ( ? , Россия)
Василинa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Июня 2011 года, 03:55
(ссылка на это сообщение)

схема
* зру 10.dwg
(272.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 124]

Инженер ГП (Иркутск, Россия)
Александра Викторовна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Июня 2011 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Если вы сможете при согласование этого проекта доказать, что реакторы с эстакадами являются малыми архитектурными формами и не помешают при пожаротушении, то дерзайте. А разве подземные коммуникации, что размещаются на этой зоне имеют право застраиваться? Думайте.

Генпланист (Москва, Россия)
Магиря
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Июля 2011 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

пожарники требуют  доступ пож.лестниц в каждое помещение.если  ваши сооружения не мешают этому.(глухая стена.нет окон на этом участке,видимо  можно доказать ,что они не мешают) Магиря,Волжский,Волгг.обл

Генпланист (Волжский, Россия)
Vyt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Июля 2011 года, 17:50
(ссылка на это сообщение)

считаю, что можно. Данное требование, по моему мнению, говорит лишь о том, что если знание расположено дальше нормативного расстояния, то к нему требуется отдельный подъезд. Т.е. если здание у Вас до 12м, то ближайший проезд может находится в радиусе 25м. 

Начальник отдела ГПиД (Краснодар, Россия)
Rin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Августа 2011 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

Странно. Пожарные в Сочи так не считают.

Инженер генплана (Екатеринбург, Россия)
Vyt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Августа 2011 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

а эксперт, как врач - у каждого свое мнение. Они такие же люди, как и мы и могут знать больше либо меньше нас. Поэтому обосновать можно только нормативной литературой.
А как по другому, по логике пожарных необходимо вдоль каждого сооружения делать отдельный проезд под линеечку. Т.е. если здания микрорайона расположены в виде матрицы, то проезды должны быть с каждой стороны здания?

Начальник отдела ГПиД (Краснодар, Россия)
Rin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Августа 2011 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Глава 16. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями. Статья 67. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.

В большинстве случаев должен быть обеспечен круговой проезд и беспрепятственный доступ к каждому окну здания, начиная с 3-го этажа. Но в качестве пожарного проезда может выступать широкий тротуар либо усиленный газон. (В жизни они ездят везде)
С другой стороны, если архитектурой исключена возможность эвакуации почти со всего фасада здания, нужно обеспечить подъезд машины только к накопительной площадке.
На все допуски (или мелкие отступления от правил) необходимо получать спец.тех.условия в пожарном надзоре, и проектировать в соответствии с ними.

Инженер генплана (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Генплан и сооружения транспорта»
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38

автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50

11 Марта 2024 года, 14:25

11 Марта 2024 года, 14:11

11 Марта 2024 года, 13:58

автор: SvetlanaKSP
08 Февраля 2024 года, 22:07

автор: Lakatalina
31 Января 2024 года, 14:41

30 Января 2024 года, 15:34

19 Января 2024 года, 20:35

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:26

автор: Пыльносиб
19 Ноября 2023 года, 21:57

автор: GipGip
01 Ноября 2023 года, 13:14

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 14:45

автор: mariaks
21 Сентября 2023 года, 09:35

01 Августа 2023 года, 13:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 234, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Дмитрий_29, Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines