Сообщение #1 : 25 Мая 2011 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, знающий народ.
Нужно спроектировать смотровую яму в слесарной мастерской.
Мастерская по обслуживанию сельскохозяйственной техники.
Уважаемые, какими документами нужно руководствоваться.
С уважением, Артур
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Мая 2011 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

Нашел следующие требования
ГЛАВА 93. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ
СНиП II-93-74
5.11. Подача приточного воздуха в помещения для постов технического обслуживания и ремонта автомобилей должна предусматриваться рассредоточенной непосредственно в рабочую зону, а также в канавы, приямки и тоннели.
Примечание. Температура подаваемого воздуха в канавы, приямки и тоннели в холодный период года должна быть не ниже 16 °C и не выше 25 °C. Количество подаваемого воздуха должно приниматься на 1 м3 объема канавы - 125 м3/ч, приямка - 100 м3/ч и тоннеля - 5 м3/ч.
5.12. Удаление воздуха из помещений для постов технического обслуживания и ремонта автомобилей должно предусматриваться из верхней зоны помещений.
5.13. В помещениях для технического обслуживания и ремонта автомобилей с работающим двигателем должны проектироваться местные отсосы с механическим побуждением для удаления отработавших газов в атмосферу.
Примечание. При размещении в помещении не более двух постов для технического обслуживания и ремонта автомобилей допускается проектировать местные отсосы с естественным побуждением.

У нас мастерская по обслуживанию сельскохозяйственной техники.
Мне кажется слишком сложно все это.
Что скажете, господа проектанты?
Ребята мне это нужно знать срочно, по каким дакументам проектировать.
С уважением, Артур.
Принц
***
Активный участник форумов

Мир технологий
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Мая 2011 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

Проектировать смотровые ямы не приходилось, но если у вас есть норматив - что смущает то?

Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Мая 2011 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

    В том все и дело что нет номативов.
я ищу нормативы

С уважением, Артур.
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Мая 2011 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Мне нужно устройство для технического осмотра и ремонта сельскохозяйственной техники.
Это устройство называется смотровой ямой.
С уважением, Артур.
Принц
***
Активный участник форумов

Мир технологий
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Мая 2011 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)


Мне нужно устройство для технического осмотра и ремонта сельскохозяйственной техники.
Это устройство называется смотровой ямой.
С уважением, Артур.

Не знаю чем вам помочь, Артур. А подъемники вам не подойдут какие-либо, только смотровая яма?

Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Принц
***
Активный участник форумов

Мир технологий
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Мая 2011 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

Нашел "ВСН 01-89 - ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ"
Так тут также четко указано:
Цитата
Температура приточного воздуха в смотровые канавы, приямки и тоннели в холодный период года должна быть не ниже +16 С и не выше +25 С. Количество приточного и вытяжного воздуха на один кубический метр объема смотровых канав, приямков и тоннелей следует принимать из расчета их десятикратного воздухообмена.

Если надо норматив, сброшу.  [улыбка]

Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Мая 2011 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое
Нашел ВСН 01-89 - ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ"
идентично СНиП II-93-74
Мне нужно устройство для технического осмотра и ремонта сельскохозяйственной техники.
Тут должно быть проще.
С уважением, Артур
.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Данил_1993
Вчера в 17:33

автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23

автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13

автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05

автор: Shvet
04 Декабря 2024 года, 07:20

автор: Shvet
03 Декабря 2024 года, 07:00

автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41

автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29

автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23

автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40

автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37

автор: Shvet
12 Ноября 2024 года, 07:19

автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49

автор: Юрий_K
08 Ноября 2024 года, 15:08

автор: Tangerine
30 Октября 2024 года, 09:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 817, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Dizel 2012, Земский, MelamanEU, Mclaud 72, Horizont, Андрей 37, Сергей 999, AnPo, Imp, ИК
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines