beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Вводы кабелей в здание двухстенными гофрированными трубами. Допустимо или нет?

Количество просмотров - 12961
(ссылка на эту тему)
Lady
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Мая 2011 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, можно ли входить в здание двухстенными гофрированными трубами фирмы ДКС?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Мая 2011 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

У ДКС по-моему есть типовики, где эта ситуация показана.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Мая 2011 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Как вводить трубы? Через фундамент? Или как-то по другому.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Lady
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Мая 2011 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)


У ДКС по-моему есть типовики, где эта ситуация показана.

буду очень признательна, если подскажите где

Трубы вводятся через фундамент

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Мая 2011 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Вводы труб через фундамент предназначены для создания канала для свободной протяжки кабелей. Канал это отверстие в фундаменте, естественно, с гладкими внутренними стенками. Т.е. главное это гладкие стенки отверстия в фундаменте.
Прокладка же двустенных труб в земле для прокладки кабелей это другая тема.

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Мая 2011 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Посмотрел инструкцию ИС 0001-2009 от DKC,
Цитата
7.15 Ввод труб ЗАО «ДКС» в здания осуществляется через проёмы в фундаменте на
глубине от 0,4 до 0,5 м от поверхности уличного покрытия с уклоном трубы от здания в
сторону колодца. Размеры проёма зависят от размеров вводимой трубы (блока труб).
7.16 Для соблюдения требований пожарной безопасности при проектировании
кабельной канализации из труб ЗАО «ДКС» необходимо соблюдать следующие правила5:
а) допускаются только скрытые виды электропроводок. Вид прокладки – в грунте
или замоноличенно внутри бетонных (ж/бетонных) изделий;
б) выход из строительных конструкций и примыкающий участок кабельной
канализации до ввода в строительную конструкцию осуществляется двустенной трубой
(ТУ 2248-015-47022248-2006 и ТУ 2248-019-47022248-2008), на которую должна надеваться
стальная труба6 (гофрированная или гладкая), толщиной стенки не менее 1,0 мм (без
разреза) с минимальным (от 2 до 3 мм) зазором, с перекрытием по длине соединения не
менее 0,5 м;


Цитата
6 В качестве стальных труб (гофрированных или гладких) с толщиной стенки не менее 1,0 мм
рекомендуется использовать стальные «воздуховоды» с соответствующим внутренним диаметром.


Вообще данный документ небезынтересно поглядеть. У меня вроде есть. На сайте внимательно не смотрел, а посему и не заметил.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Lady
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Мая 2011 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

спасибо. Ещё вопрос-а во взрывоопасной зоне эти трубы можно применять (кабель в трубе проложен в земле и выходит во взрывоопасную зону)? они из ПНД (полиэтилен низкого давления). По ПУЭ провода с полиэтиленовой изоляцией нельзя-это можно отнести и к трубам?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Мая 2011 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

Занятно... хм..
По ПУЭ провода с полиэтиленовой изоляцией нельзя-это можно отнести и к трубам?

выходит что нельзя?
Кто, что скажет из специалистов по взрывоопасным зонам?

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Zlobin S
*
Участник форумов

Проектирование электроснабжения
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Мая 2011 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

требуется выполнить переход из взрывообасной зоны во невзрывоопасную зону. Цитирую:
Проход кабеля через стену во взрывоопасную зону выполняется в отрезках водогазопроводных труб, заделанных цементным раствором. Кабель должен быть уплотнен путем заполнения трубы с обеих сторон составом УС-65 на расстоянии 100-120мм от конца трубы с набивкой кабельного джута или асбестового шнура.

Художник ( ? , Россия)
Lady
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Мая 2011 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

выходит, мы подходим кабелем в трубе ДКС, затем переходим в стальную и вводим кабель во взрывоопасную зону в ст. трубе? или всю трассу прокладываем в ст. трубе?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Zlobin S
*
Участник форумов

Проектирование электроснабжения
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Мая 2011 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

только переход

Художник ( ? , Россия)
Lady
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Мая 2011 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

СПАСИБО, КОЛЛЕГИ!!! [доволен]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Мая 2011 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Хочу тоже добавить по теме:

п.3.67 СНип 3.05.06-85 "Электротехнические устройства."

Цитата
Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть
выполнены в асбестоцементных безнапорных трубах в отфактурованных отверстиях железобетонных
конструкций. Концы труб должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки - за
линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 774, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
ИК, Земский, Чистильщик, Наталья1698, Alltta, Mav, Перельман, Холоденин Алексей, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines