Емкостная проводимость кабельной линии удельное значение. Нужна информация

Количество просмотров - 17878
(ссылка на эту тему)
Клувен
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Мая 2008 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Заметил вопрос в Чате. Переношу на форум, так больше шансов на ответ [подмигиваю]

Цитата: Дева
у вас есть что-нибудь о емкостной проводимости - не могу найти


Вопрос не очень полный, но может Дева уточнит в этой теме сама что именно и для решения какой задачи ей необходимо.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Гном
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Мая 2008 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

  Что за "емкостная проводимость"? Я знаком только с понятиями: проводимость в диэлектрике; проводимость магнитная, проводимость полупроводников; проводимость удельная; проводимость электрическая.
  Дева, уточните в каком контексте встретилось это понятие.

Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Дева
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Мая 2008 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Я имела в виду емкостную проводимость кабельной линии удельное значение
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Мая 2008 года, 18:28
(ссылка на это сообщение)


Я имела в виду емкостную проводимость кабельной линии удельное значение


Ёмкость фазного проводника на заземленный экран? Или что-то иное?
Поясните, пожалуйста, Вашу задачу - может тогда нам легче станет сориентироваться.

Главный инженер (Москва, Россия)
Анкер
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Мая 2008 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

  Дева, постараюсь ответить на Ваш вопрос. Но Вы в будущем, пожалуйста, задавайте вопрос более подробно и пишите к какой области он имеет значение. Потому что "емкостная проводимость" может быть в микроэлектронике, а может быть в сетях 110 кВ и выше.
  Вы же понимаете, что чем меньше описана ситуация, тем труднее догадаться что Вам нужно.

  Термин "реактивная (емкостная) проводимость вводится при расчёте воздушных и кабельных линий. Она появляется при составлении схем замещения (П-образной).
  Реактивная (емкостная) проводимость:
  Вл = bo * L,
  где bo - удельная реактивная (емкостная) проводимость, Ом/км;
       L - длина линии, км.

   Реактивная проводимость линий вызывается действием электростатического поля в диэлектрике, окружающем проводники, и для 1 км воздушной линии определяется формулой:
             7,58 * 10-6
   bo = -------------------,
             lg (Dcp / r)
   где r - радиус провода, мм;
        Dcp - среднегеометрическое расстояние между проводами фаз, мм.

   Значение bo для воздушных линий даётся в справочниках в зависимости от Dcp или напряжения линии и марки провода.
   На реактивную проводимость кабельных линий влияют их конструктивные особенности, поэтому на практике при определении bo пользуются заводскими данными, а для ориентировочных расчётов приведёнными выше формулами.

   Надеюсь не зря всё это набирал и это именно то, что Вы Дева желали узнать.
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Апреля 2009 года, 17:09
(ссылка на это сообщение)

Вот емкостные параметры для одножильного кабеля фирмы BFK
1.BMP
 
* 1.BMP
(1441.08 Кб, 607x809)  [скачать]  [загрузок: 6040]


Главный специалист (Минск, Беларусь)
Спирит
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Октября 2009 года, 05:01
(ссылка на это сообщение)

Формула
     7,58 * 10-6
   bo = -------------------,
             lg (Dcp / r)

Вызывает сомнение для кабелей, ибо не учитывает материал изоляции, а в кабеле это далеко не воздух.
Отсюда вопрос а как рассчитать, или где посмотреть значения "емкостной проводимости" для проводов на 220 В. например ПВ, ПР, ПГВ и т.д.

? (Омск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Октября 2009 года, 05:43
(ссылка на это сообщение)

Отсюда вопрос а как рассчитать, или где посмотреть значения "емкостной проводимости" для проводов на 220 В. например ПВ, ПР, ПГВ и т.д.

Интересно, а для чего это Вам нужно?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Спирит
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Октября 2009 года, 06:54
(ссылка на это сообщение)


Отсюда вопрос а как рассчитать, или где посмотреть значения "емкостной проводимости" для проводов на 220 В. например ПВ, ПР, ПГВ и т.д.

Интересно, а для чего это Вам нужно?


Для расчета схемы замещения.

? (Омск, Россия)
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Октября 2009 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

А схема замещения на 220 для чего? Может и мне нужно :-))

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Спирит
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Октября 2009 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Господи.... здесь советы дают, или вопросами встречными закидывают?)
Нужна схема замещения провода ПВ-2,5 для имитационной модели проводов низковольтного спуска с ВЛ СЦБ для сети электроснабжения нетяговых потребителей перегона электрифицированных железных дорог при электротяге постоянного тока. Так достаточно подробно?[улыбка] Но это к теме вопроса не относится...провода - они везде одинаковые.

? (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 15:59

автор: Mav
Вчера в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 409, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, ЭдВик, RomanGV, Pyromaniac 92, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines