Пересечение существующей ВЛ 110 кВ проектируемой ВЛ 10 кВ. Как выполнить пересечение?

Количество просмотров - 9839
(ссылка на эту тему)
[Дмитрий]
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Мая 2011 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
У меня три вопроса:
1. при проектировании ВЛ 10 кВ необходимо произвести реконструкцию ВЛ 110 кВ в объеме подстановки промежуточной повышенной опоры в сущ. пролет для поднятия стрелы провиса (интересует ответ по конкретно заданному вопросу, др. варианты не предлагайте, пожалуйста, они рассмотрены и не подходят).
2. какую опору принять в проекте для описанной в п.1 ситуации, знаю что она 26 м, но какая именно не могу понять нашел серию 3.407.1-175, но там их много, какую выбрать? (ВЛ 110 кВ пересекает проезжую часть местного значения вне населенного пункта)
3. слышал, вышли какие-то рекомендации по пересечению ВЛ 10 кВ с др. ВЛ больших напряжения, в которых говорится, что при данном пересечении необходимо делать кабельную вставку с установкой разъединителя по обоим концам кабельной вставки, и заземляющие ножи располагать в сторону все той же кабельной вставки. Подскажите что за рекомендации либо в каком ТНПА данные мероприятия прописаны.

С уважением D.mOn

P.S. Прошу, отписаться тех кто в теме, т.к. предположения либо устаревшая информация, например про лицензирование, не нужна.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Мая 2011 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

ВЛ110 кВ одноцепная или двухцепная?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
[Дмитрий]
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Мая 2011 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

и сущ. ВЛ110 и проект. ВЛ10 одноцепные

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Мая 2011 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Если одноцепная и на стойке 26 м, тогда ПСБ110-1.Габарита должно хватить с запасом.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
[Дмитрий]
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Мая 2011 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

а серии типовика или просто чертежа нет на эту опору?, мот прямая ссылка в инете? просто с телефона сижу, тяжко искать.

и мот кто-ть по остальным вопросам подскажет чего?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Мая 2011 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Типовой проект был такой: 3083тм т2 и 9561тм т.1
Сейчас может что-то и поновее выпустили...
Схему опоры - вечером.

А вот и обещанная опора...
* ПСБ110-1.djvu
(35.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 538]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Мая 2011 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Бери типовой 3.407.1-175 здесь:

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
[Дмитрий]
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Мая 2011 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

что по поводу:
1. при проектировании ВЛ 10 кВ необходимо произвести реконструкцию ВЛ 110кВ в объеме подстановки промежуточной повышенной опоры в сущ. пролет для поднятия стрелы провиса (интересует ответ по конкретно заданному вопросу, др. варианты не предлагайте, пожалуйста, они рассмотрены и не подходят).

3.407.1-175, но там их много, какую выбрать? (ВЛ 110 кВ пересекает проезжую часть местного значения вне населенного пункта)
3. слышал, вышли какие-то рекомендации по пересечению ВЛ 10кВ с др. ВЛ больших напряжения, в которых говорится, что при данном пересечении необходимо делать кабельную вставку с установкой разъединителя по обоим концам кабельной вставки, и заземляющие ножи располагать в сторону все той же кабельной вставки. Подскажите что за рекомендации либо в каком ТНПА данные мероприятия прописаны.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
[Дмитрий]
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Мая 2011 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

уточнил, где то на сайте ГПО Белэнерго, а где не могу найти:( помогите, плиз, кто сталкивался

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
[Дмитрий]
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Мая 2011 года, 23:05
(ссылка на это сообщение)

ау, народ, что? все в РБ пересечение ВЛ10 с ВЛ 110 делают воздушкой? никто не встречался с таким документом?
неужели никто не знает про лицензию, нужна ли она на 110 кВ?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Swan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Января 2018 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

При проектировании ВЛ-10 кВ и пересечении с ВЛ 110 кВ возникли вопросы при согласовании пересечения. По выданным техническим условиям  был произведен расчет габаритов проектируемой ВЛ-10 кВ относительно существующей ВЛ-110 кВ. По существующей ВЛ 110 кВ  из информации, по  материалам  изысканий, были только высоты подвески нижних проводов и отметка нижних проводов 110 кВ в месте пересечения.
При согласовании было выдвинуто требование по расчету габарита существующей ВЛ - 110 кВ. Как это выполнить не имея в исходных данных: длины анкерного пролета; марки и сечения подвешенного провода, типов опор установленных на ВЛ-110 кВ?

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Infane
Сегодня в 22:04

автор: Dmitriy52nnov
Сегодня в 21:35

автор: Valter
Сегодня в 20:41

автор: Valter
Сегодня в 16:44

автор: Юра 123
Сегодня в 13:01

автор: ElectroLamp
Сегодня в 11:42

автор: Олега 777
Сегодня в 10:32

автор: doctorRaz
Вчера в 13:59

автор: DC
Вчера в 13:31

автор: Егор 81
Вчера в 13:23

автор: BTF
Вчера в 11:28

автор: Роспроект
18 Января 2019 года, 17:38

автор: Frlc
18 Января 2019 года, 16:48

автор: doctorRaz
18 Января 2019 года, 16:18

автор: ТОЭ
18 Января 2019 года, 10:33

Последние 10 cообщений чата:
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.
06 Января 2019 года, 17:06
всех с Рождеством!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
04 Января 2019 года, 15:21
Всех с наступающим Рождеством!
04 Января 2019 года, 00:35
Работа сайтов восстановлена. Приношу извинения за доставленные неудобства.
03 Января 2019 года, 15:53
эу
03 Января 2019 года, 09:08
Ошибка с отправкой сообщений устранена.
02 Января 2019 года, 23:44
Форумы запустились, если будут не понятные сбои, то прошу уведомить. Сайты RU, KZ, UA чиню.
02 Января 2019 года, 23:00
Доброй ночи. Примерно с 23.30 по Московскому времени ресурс будет недоступен из-за работе на сервере. Планирую управиться за 30 минут

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 415, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
A-moroz, Dmitriy52nnov, Frlc, Valter, eJay, Олега 777, Омон, Васильев Тимофей, Biktej, Beroes Group, Vоlk
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines