Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20256
Всего тем - 25915
Всего сообщений - 241066
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пересечение существующей ВЛ 110 кВ проектируемой ВЛ 10 кВ. Как выполнить пересечение?

Количество просмотров - 9216
(ссылка на эту тему)
[Дмитрий]
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Мая 2011 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
У меня три вопроса:
1. при проектировании ВЛ 10 кВ необходимо произвести реконструкцию ВЛ 110 кВ в объеме подстановки промежуточной повышенной опоры в сущ. пролет для поднятия стрелы провиса (интересует ответ по конкретно заданному вопросу, др. варианты не предлагайте, пожалуйста, они рассмотрены и не подходят).
2. какую опору принять в проекте для описанной в п.1 ситуации, знаю что она 26 м, но какая именно не могу понять нашел серию 3.407.1-175, но там их много, какую выбрать? (ВЛ 110 кВ пересекает проезжую часть местного значения вне населенного пункта)
3. слышал, вышли какие-то рекомендации по пересечению ВЛ 10 кВ с др. ВЛ больших напряжения, в которых говорится, что при данном пересечении необходимо делать кабельную вставку с установкой разъединителя по обоим концам кабельной вставки, и заземляющие ножи располагать в сторону все той же кабельной вставки. Подскажите что за рекомендации либо в каком ТНПА данные мероприятия прописаны.

С уважением D.mOn

P.S. Прошу, отписаться тех кто в теме, т.к. предположения либо устаревшая информация, например про лицензирование, не нужна.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Мая 2011 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

ВЛ110 кВ одноцепная или двухцепная?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
[Дмитрий]
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Мая 2011 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

и сущ. ВЛ110 и проект. ВЛ10 одноцепные

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Мая 2011 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Если одноцепная и на стойке 26 м, тогда ПСБ110-1.Габарита должно хватить с запасом.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
[Дмитрий]
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Мая 2011 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

а серии типовика или просто чертежа нет на эту опору?, мот прямая ссылка в инете? просто с телефона сижу, тяжко искать.

и мот кто-ть по остальным вопросам подскажет чего?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Мая 2011 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Типовой проект был такой: 3083тм т2 и 9561тм т.1
Сейчас может что-то и поновее выпустили...
Схему опоры - вечером.

А вот и обещанная опора...
* ПСБ110-1.djvu
(35.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 523]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Мая 2011 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Бери типовой 3.407.1-175 здесь:

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
[Дмитрий]
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Мая 2011 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

что по поводу:
1. при проектировании ВЛ 10 кВ необходимо произвести реконструкцию ВЛ 110кВ в объеме подстановки промежуточной повышенной опоры в сущ. пролет для поднятия стрелы провиса (интересует ответ по конкретно заданному вопросу, др. варианты не предлагайте, пожалуйста, они рассмотрены и не подходят).

3.407.1-175, но там их много, какую выбрать? (ВЛ 110 кВ пересекает проезжую часть местного значения вне населенного пункта)
3. слышал, вышли какие-то рекомендации по пересечению ВЛ 10кВ с др. ВЛ больших напряжения, в которых говорится, что при данном пересечении необходимо делать кабельную вставку с установкой разъединителя по обоим концам кабельной вставки, и заземляющие ножи располагать в сторону все той же кабельной вставки. Подскажите что за рекомендации либо в каком ТНПА данные мероприятия прописаны.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
[Дмитрий]
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Мая 2011 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

уточнил, где то на сайте ГПО Белэнерго, а где не могу найти:( помогите, плиз, кто сталкивался

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
[Дмитрий]
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Мая 2011 года, 23:05
(ссылка на это сообщение)

ау, народ, что? все в РБ пересечение ВЛ10 с ВЛ 110 делают воздушкой? никто не встречался с таким документом?
неужели никто не знает про лицензию, нужна ли она на 110 кВ?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Swan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Января 2018 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

При проектировании ВЛ-10 кВ и пересечении с ВЛ 110 кВ возникли вопросы при согласовании пересечения. По выданным техническим условиям  был произведен расчет габаритов проектируемой ВЛ-10 кВ относительно существующей ВЛ-110 кВ. По существующей ВЛ 110 кВ  из информации, по  материалам  изысканий, были только высоты подвески нижних проводов и отметка нижних проводов 110 кВ в месте пересечения.
При согласовании было выдвинуто требование по расчету габарита существующей ВЛ - 110 кВ. Как это выполнить не имея в исходных данных: длины анкерного пролета; марки и сечения подвешенного провода, типов опор установленных на ВЛ-110 кВ?

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Сегодня в 15:51

автор: Олега 777
Сегодня в 15:38

автор: Ina
Сегодня в 15:08

автор: ТОЭ
Сегодня в 14:18

автор: Salliparr
Сегодня в 12:06

автор: Олега 777
Сегодня в 11:13

автор: R 13
Сегодня в 10:31

автор: Solo.pskov
Сегодня в 10:20

автор: Ina
Сегодня в 10:11

автор: Матлайн
Сегодня в 09:59

автор: ТОЭ
Сегодня в 08:12

автор: Старинфо
Сегодня в 08:00

автор: STCH
Сегодня в 06:46

автор: Ina
Вчера в 16:17

автор: Старинфо
Вчера в 12:19

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 13:11
Сергей, рад видеть тебя на форумах! Как дела?
Сегодня в 12:16
Доброго дня!
Сегодня в 08:20
Доброе утро.
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
07 Марта 2018 года, 13:55
Всех Дам с наступающим праздником!!!
03 Марта 2018 года, 11:13
Підскажіть чи необхідно зараз мати ліцензію проектувальника опалення? Або як офіційно проектувати мережі опалення?
23 Февраля 2018 года, 12:10
С 23 февраля!  [привет] [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1134, пользователей - 28