Расширительный бак для ГВС. Как рассчитать объём расширительного бака?

Количество просмотров - 17386
(ссылка на эту тему)
Vitaly De Dietrich
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Мая 2011 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

Ребята мне задали вопрос в проектной организации, как рассчитать объем расширительного бака для ГВС? Ответьте кто-нибудь?

Представительство (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Мая 2011 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

У производителей баков есть методики.
А вы уверены что на ГВС?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Мая 2011 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

Расширительный бачек для ГВС? Вы уверены, что над вами не пошутили?

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Vitaly De Dietrich
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Мая 2011 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

а Вы что не закладываете бак в случае расширения объема в водонагревателе?

Представительство (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Мая 2011 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

В замкнутой системе как независимое присоединение системы отопления да, но не в ГВС.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Мая 2011 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

-- уважаемые коллеги, есть инфа..., "Мембранные баки  DE, DT5.pdf", вес 1.27 МБ.
как расчитать объем расширительного бака для ГВС?

-- стр.9. " ’refix ’ в системах подогрева воды. Подбор"
-- а также прога...

1.jpg
 
* 1.jpg
(48.04 Кб, 465x650)  [скачать]  [загрузок: 7812]
2.jpg
 
* 2.jpg
(48.37 Кб, 532x461)  [скачать]  [загрузок: 7962]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Vitaly De Dietrich
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Мая 2011 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Вам, Друзья.

Представительство (Минск, Беларусь)
Спец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Октября 2011 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Действительно не встречал и не устанавливал расширительные баки в системе ГВС??? Что-то новенькое и непонятное. Температура 50-60 град???

ГИП (Киев, Украина)
Ида
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Октября 2011 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

некоторые производители, например Viessmann, рекомендуют установку расширительных баков на ГВС

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Спец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Октября 2011 года, 19:42
(ссылка на это сообщение)

У Виссманна это вместо предохранительного клапана.

ГИП (Киев, Украина)
ИнжУ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Ноября 2011 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Я сам в шоке, ставить надо конечно. Вот маленькая-маленькая прога.
При дельте 50°С я б не рисковал. Refix нормальная вешчь.

Проектант ОВ (Сумы, Украина)
Old
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Июля 2012 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Цитата
некоторые производители, например Viessmann, рекомендуют установку расширительных баков на ГВС

Кстати, сами Виссманн как - хороший производитель, стОит покупать их технику? Откровенно говоря, когда я искал информацию про всевозможные расширительные баки в интернете (в основном на специализированных форумах), у меня сложилось такое впечатление, словно безукоризненной техники данного разряда и не существует вовсе - к тому же практически на всех ресурсах, что я успел посетить, наблюдается абсолютная полярность мнений относительно данной продукции. Ух, последняя надежда, пожалуй, на данный форум, ибо после этого я, пожалуй, на время сдамся. Просто сил уже нет выискивать, если серьезно. Хотя, справедливости ради нужно заметить, что кое-где мне ответили достаточно вменяемо и по существу, например, рассказали про сайт http://bozon.su . Поизучал, цены вроде ничего, но, опять-таки - не могу направиться в нужное русло, ибо не уверен, какая именно техника будет наиболее рациональна для покупки.

Повар (Санкт-Петербург, Россия)
Лунатик
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Августа 2012 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Хотя, справедливости ради нужно заметить, что кое-где мне ответили достаточно вменяемо и по существу, например, рассказали про сайт http://bozon.su

Ну и как там, много интересного?)) Честно говоря, не очень понимаю, про что там можно рассказывать: сайт как сайт, продукция, конечно, специфичная, но про всё это лучше узнавать на соответствующих тематических ресурсах.
С другой стороны - посмотрел на приведенный Вами сайт, ознакомился с ценами - все как надо, по моему мнению. Притом, что мне как раз сейчас потребовалось приобрести котельное оборудование для дома.

Повар (Санкт-Петербург, Россия)
Darmenov-adil
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Сентября 2012 года, 23:42
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. У меня колонка газовая не включается, так как у  насоса MATEUS TGP 125 расширительный бак маленькая и сразу отключается. Хотел чтобы бак было по больше. Если установлю мембранный бак, туда какие принадлежности надо еще покупать?

? (Алмата, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 395, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Дмитрий ЕКБ, Чистильщик, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines