Локальная АСКУЭ здания. Оборудование для сбора, связи с УСПД и передачи данных на ПК?
|
Количество просмотров - 9685
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Юлькэ
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
спасибо огромное!! здание мне нужно придумать самой. сделаю 3 этажа, наверное. здание офисное. а я даже на знаю, как лучше его сделать, чтобы проектировать было удобнее)
ребят, подскажите, какие счетчики АЛЬФА прямого включения есть?(мне нужны трехфазные) присмотрела альфа А1700, но он трансформаторного..
Назначение Микропроцессорные многофункциональные счетчики электроэнергии АЛЬФА А1700 предназначены для учета активной и реактивной энергии в трехфазных цепях переменного тока трансформаторного включения
а что значит двух-трехэлементный счетчик??
|
|
|
|
Гастарбайтер
|
ребят, подскажите, какие счетчики АЛЬФА прямого включения есть? присмотрела альфа А1700, но он трансформаторного.. Назначение Микропроцессорные многофункциональные счетчики электроэнергии АЛЬФА А1700 предназначены для учета активной и реактивной энергии в трехфазных цепях переменного тока трансформаторного включения
Не в курсе как в РФ, но в нашем рекомендуемом перечне указан такой тип: - Альфа А 1140 (3*220/380 В, 5-100А, кл.т. 1)
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Юлькэ
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
к примеру мне нужно поменять индукционные на электронные счетчики, мне не нужно будет менять ТТ или ТН? то есть, они же уже стоят в цепи?? я просто не совсем представляю, как это выглядит. простите мне тупые вопросы
|
|
|
|
Юра 123
|
Счётчики "АЛЬФА" имеют возможность включатся по схемам ТТ и ТН (смотри инструкцию по эксплуатации) , а трансформаторы имеют срок поверки 2-4 года в зависимости от типа.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Юлькэ
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ребята,есть еще вопросик! сколько точек может "контролировать" счетчик?? ну сколько розеток и ..люстр не знаю, как это правильно сказать((
|
|
|
|
Юра 123
|
Счётчиик для учёта потребляемой электроэнергии (актвной, реактивной,суммарной, тарифы ит.д.) на ток до 100А ( прямого включения) и более с ТТ в зависимости от применённых схем включения и типа прибора учёта . "Контролировать" лампы, люстры, розетки - этого ещё не было.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Юлькэ
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
;Dахаха, ну я же женсчина!! :
|
|
|
|
Максимус
|
Прибор учета контролирует не "точки", а нагрузки. Суммируете токи нагрузок и смотрите - до 100А ставите счетчик прямого включения, свыше - через трансформаторы тока.
|
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
|
|
|
Юлькэ
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
как комп будет поддерживать связть с электросчетчиками?? нужно ли отдельно их программировать, или через успд все пойдет??
|
|
|
|
Алексс
|
Зачем компу поддерживать связь со счетчиками? УСПД будет все показания передавать по запросу от компа (головного), а счетчик каждый программируется по тарифам (по времени суток).
|
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
|
|
|
Юлькэ
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ок, все ясно)) ребят,помогите! у кого-нибудь есть скрины из программы АльфаЦЕНТР? нигде не могу найти ничего, кроме пиксельных квадратов качество ужасное! а мне надо в диплом скрины вставить! хотяя бы главное окно и как подобрать кабели на RS-485 и ethernet?((( не могу понять. подскажите пофаааалуста)) ethernet - 1Гбитс - сетевой адаптер на материнке , а в успд - 10100 Base-T. оно подходит др к другу?? иль мне адаптер другой?
|
|
|
|
Алексс
|
сетевой адаптер на материнке поддерживает все 10/100/1000 Мбит/с
|
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
|
|
|
Юлькэ
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ваааии спасибо))
|
|
|
|
Д м и т р и й
|
как подобрать кабели на RS-485 Можно заложить провод КИПЭВ 2х2х0,65 и разветвители ПР3/11
|
Главный специалист (Минск, Беларусь)
|
|
|
Юлькэ
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
а этот кабель не подойдет? Кабель витая пара FTP, категория 5e, 4 пары, solid
|
|
|
|
|