Жилой микрорайон. Определение расчётной мощности?

Количество просмотров - 3674
(ссылка на эту тему)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Мая 2011 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Имеется 2 дома:
Односекционный 17эт с кол-ом квартир 83
Четырехсекционный 16эт с кол-ом квартир по секциям: 64, 64, 64, 79
По сп31-110-2003  табл. 6.1 (без интерполяции) выходит так:
Односекционный: 83*1,7= 141,1
Четырехсекционный: 64*1,7=108,8, 64*1,7=108,8, 64*1,7=108,8, 79*1,7=134,3
На каждую секцию жилых дома свой ввод по двум КЛ, с последующим делением квартир и силового оборудования на разные секции ВРУ секции (прошу прощения за тафталогию)

Можно ли считать что нагрузка на четырехсекционный дом будет
271*1,36+нагрузка лифтов, встроенных помещений и пр.=368,56+нагрузка лифтов, встроенных помещений и пр.;
А нагрузка на ТП для этих 2х домов
354*1,36+нагрузка лифтов, встроенных помещений, наружного освещения и пр.=481,44+нагрузка лифтов, встроенных помещений, наружного освещения и пр.
Будет ли это так называемая в ТУ "потребная" мощность объекта?

Инженер (Волгоград, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Мая 2011 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Будет, соответственно не забудьте коэффициенты на лифты и на встроенные помещения несовпадение максимумов нагрузок

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Мая 2011 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

А коэффициенты на лифты брать на общее число лифтов во всех секциях или на каждую секцию в отдельности?

Инженер (Волгоград, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Мая 2011 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

А коэффициенты на лифты брать на общее число лифтов во всех секциях или на каждую секцию в отдельности?


Если Вы считатете нагрузку на трансформаторе (суммарную), то и коэффициент должен быть на общее число лифтовых установок, а если на линию, то соответственно на кол-во лифтов на секции.


Можно ли считать что нагрузка на четырехсекционный дом будет
271*1,36+нагрузка лифтов, встроенных помещений и пр.=368,56+нагрузка лифтов, встроенных помещений и пр.;
А нагрузка на ТП для этих 2х домов
354*1,36+нагрузка лифтов, встроенных помещений, наружного освещения и пр.=481,44+нагрузка лифтов, встроенных помещений, наружного освещения и пр.
Будет ли это так называемая в ТУ "потребная" мощность объекта?
Можно ли считать что нагрузка на четырехсекционный дом будет
271*1,36+нагрузка лифтов, встроенных помещений и пр.=368,56+нагрузка лифтов, встроенных помещений и пр.;
А нагрузка на ТП для этих 2х домов
354*1,36+нагрузка лифтов, встроенных помещений, наружного освещения и пр.=481,44+нагрузка лифтов, встроенных помещений, наружного освещения и пр.
Будет ли это так называемая в ТУ "потребная" мощность объекта?


Самое главное в таком случае, чтобы дома были "однородны" или оба с электроплитами или оба с газовыми плитами иначе надо считать нагрузку через коэффициент несовпадения максимумов kуд = 0,9


Главный специалист (Минск, Беларусь)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Мая 2011 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Выходит на однолинейных схемах расчетные мощности фидера, питающего квартиры, щита, питающего фидеры квартир, вру секции и общей ТП будут мощности, которые простым сложением не посчитать?
Думаю придется долго заказчику объяснять что да как)))

Инженер (Волгоград, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Мая 2011 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

А что ему объяснять пусть СП 31-110-2003 сам читает, заказчику по моему чем мешьше будет расчетная мощность нем лучше...

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Мая 2011 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Да и еще вот с ВРУ у вас не перебор? И кто сказал что должно быть деление квартир и силы на разные секции?
На каждую секцию жилых дома свой ввод по двум КЛ, с последующим делением квартир и силового оборудования на разные секции ВРУ секции (прошу прощения за тафталогию)


Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Мая 2011 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Я по проектной стадии рабочку потихоньку делаю, использую ту схему, которая была в проекте. Там примерно так: на вру секции приходит 2 кабельных ввода на вводные панели. Потом от первой питается половина квартир секции, а также с верхних клемм ввода идет ответвление для потребителей 1ой категории (лифты, аварийка, противопожарка). От второй вводной панели питается оставшаяся половина квартир секции и встроенные помещения, и также имеется ответвление для потребителей 1ой категории. Между вводными панелями перекидной рубильник, т.е. квартиры и встроенные помещения (до кучи) питаются по 2ой категории надежности, а остальное по 1ой.

Инженер (Волгоград, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Мая 2011 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Что-то типа такого
Безымянный.jpg
 
* Безымянный.jpg
(107.87 Кб, 1024x556)  [скачать]  [загрузок: 248]

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Мая 2011 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

Да, очень похоже на это))
А можно вопрос? У Вас на кабельных вводах уставка защитных аппаратов какая?

Инженер (Волгоград, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Мая 2011 года, 07:43
(ссылка на это сообщение)

Не понял вопрос

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Мая 2011 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

На РУ0,4кВ в ТП, откуда идут линии на ВРУ дома, какая уставка срабатывания защитных аппаратов по перегрузке?

Инженер (Волгоград, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Мая 2011 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Разве данные КЛ должны защищаться от перегрузки?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 10 Мая 2011 года, 07:11
(ссылка на это сообщение)

По аварийному режиму с учетом дымоудаления

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Мая 2011 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Расчётные электрические нагрузки. Рекомендации п.2.4.4 РД 34.20.185-94.

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 240, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Александр 156, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines