beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Заземление железобетонных опор ВЛЗ 10 кВ. Необходимое количество спусков?

Количество просмотров - 68008
(ссылка на эту тему)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 01 Ноября 2013 года, 21:23
(ссылка на это сообщение)

А зачем?
Только внизу на выпуске всё равно у Вас должно  быть нормируемое сопротивление.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 19 Декабря 2013 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, все же не подскажите пункт ПУЭ в котором говорится про отдельный спуск?
Нашел только это:
4.2.153 Защита от грозовых перенапряжений ПУЭ
Распредустройства 3-20 кВ, к которым присоединены ВЛ, должны быть защищены РВ или ОПН, установленными на шинах или у трансформаторов. В обоснованных случаях могут быть дополнительно установлены защитные емкости. Вентильный разрядник или ОПН в одной ячейке с трансформатором напряжения должен быть присоединен до его предохранителя. При применении воздушной связи трансформаторов с шинами РУ 3-20 кВ расстояния от РВ и ОПН до защищаемого оборудования не должны превышать 60 м при ВЛ на деревянных опорах и 90 м при ВЛ на металлических опорах. При присоединении трансформаторов к шинам кабелями расстояния от установленных на шинах РВ или ОПН до трансформаторов не ограничиваются. Защита подходов ВЛ 3-20 кВ к ПС молниеотводами по условиям грозозащиты не требуется. На подходах ВЛ 3-20 кВ с деревянными опорами к ПС на расстоянии 200-300 м от ПС должен быть установлен комплект защитных аппаратов (РТ1). На ВЛ 3-20 кВ, которые в грозовой сезон могут быть длительно отключены с одной стороны, следует устанавливать защитные аппараты (РТ2) на конструкции ПС или на концевой опоре того конца ВЛ, который может быть длительно отключен. Расстояние от РТ2 до отключенного выключателя по ошиновке должно быть не более 10 м. При мощности трансформатора до 0,63 МВ·А допускается не устанавливать трубчатые разрядники на подходах ВЛ 3-20 кВ с деревянными опорами. При невозможности выдержать указанные расстояния, а также при наличии на отключенном конце ВЛ трансформаторов напряжения вместо РТ2 должны быть установлены РВ или ОПН. Расстояние от РВ до защищаемого оборудования должно быть при этом не более 10 м, для ОПН - увеличенное пропорционально разности испытательного напряжения ТН и остающегося напряжения ОПН. При установке РВ или ОПН на всех вводах ВЛ в ПС и их удалении от подстанционного оборудования в пределах допустимых значений по условиям грозозащиты защитные аппараты на шинах ПС могут не устанавливаться. Сопротивление заземления разрядников РТ1 и РТ2 не должны превышать 10 Ом при удельном сопротивлении земли до 1000 Ом·м и 15 Ом при более высоком удельном напряжении. На подходах к подстанциям ВЛ 3-20 кВ с металлическими и железобетонными опорами установка защитных аппаратов не требуется. Однако при применении на ВЛ 3-20 кВ изоляции, усиленной более чем на 30% (например, из-за загрязнения атмосферы), на расстоянии 200-300 м от ПС и на ее вводе должны быть установлены ИП. Металлические и железобетонные опоры на протяжении 200-300 м подхода к ПС должны быть заземлены с сопротивлением не более приведенных в табл. 2.5.35 . Защита ПС 3-20 кВ с низшим напряжением до 1 кВ, присоединенных к ВЛ 3-20 кВ, должна выполняться РВ или ОПН, устанавливаемыми со стороны высокого и низкого напряжения ПС. В случае присоединения ВЛ 3-20 кВ к ПС с помощью кабельной вставки в месте присоединения кабеля к ВЛ должен быть установлен комплект РВ или ОПН. В этом случае заземляющий зажим разрядника, металлические оболочки кабеля, а также корпус кабельной муфты должны быть соединены между собой по кратчайшему пути. Заземляющий зажим разрядника должен быть соединен с заземлителем отдельным спуском. Если ВЛ выполнена на деревянных опорах, на расстоянии 200-300 м от конца кабеля следует устанавливать комплект защитных аппаратов. При длине кабельной вставки более 50 м установка РВ или ОПН на ПС не требуется. Сопротивление заземлителя аппарата должно быть не более значений, приведенных в табл. 2.5.35 . Молниезащита токопроводов 3-20 кВ осуществляется как молниезащита ВЛ соответствующего класса напряжения.
Но здесь говориться про кабельную вставку...

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 24 Апреля 2014 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)


А зачем?
Только внизу на выпуске всё равно у Вас должно  быть нормируемое сопротивление.


вот я тоже не пойму зачем два спуска из круглой 10 притом оцинкованной мутить, но только ПУЭ 2.5.133 четко прописывает - не менее двух спусков! Как бороться?

Проектировщик (Вологда, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 24 Апреля 2014 года, 18:13
(ссылка на это сообщение)

Почитайте сообщение №5 с вложениями.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 24 Апреля 2014 года, 18:41
(ссылка на это сообщение)

Понял, извиняюсь
Другой вопрос
ГОСТР50571.5.54  от2011г регламентирует оцинкованную сталь для заземления электроустановок, вопрос: для ВЛИ-0.4/ВЛЗ-10 кВ это тоже справедливо?

Проектировщик (Вологда, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 24 Апреля 2014 года, 18:47
(ссылка на это сообщение)

У меня нет такого, не читал. Яндекс тоже его не находит...
protect.gost.ru тоже не знает его...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 24 Апреля 2014 года, 19:03
(ссылка на это сообщение)

Исправил - с телефона захожу

Проектировщик (Вологда, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 24 Апреля 2014 года, 19:33
(ссылка на это сообщение)

Видимо так, вопрос: как защищать сварные швы в земле при оцинковке?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 24 Апреля 2014 года, 19:36
(ссылка на это сообщение)

в принципе да, если конечно теперь нельзя обойтись без горячего цинкования, скажем покрыть цинком на холодную

Проектировщик (Вологда, Россия)
Ernaton
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 25 Апреля 2014 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

Цитата из того же п.2.5.133: "на металлических и железобетонных опорах соединение заземляющих спусков может быть выполнено как болтовым, так и сварным."
В типовом проекте 3.407.1-143 выпуск 7 только один заземляющий спуск имеет сварное соединение, а следовательно стойка имеет только один заземляющий спуск и второй по опоре нужен.
Ответ на письмо приведённое в ответе №5 считаю безграмотным, так как оно допускает разные толкования.
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 25 Апреля 2014 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Я все правильно понял  [подмигиваю]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
N Dmitrenko
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 28 Апреля 2014 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)


в принципе да, если конечно теперь нельзя обойтись без горячего цинкования, скажем покрыть цинком на холодную
Можно выбрать другой вид защиты от коррозии - например омеднение, не обязательно оцинковку.

Технический консультант (Москва, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 29 Апреля 2014 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)


Можно выбрать другой вид защиты от коррозии - например омеднение, не обязательно оцинковку.

и каким способом?

Проектировщик (Вологда, Россия)
N Dmitrenko
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 30 Апреля 2014 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)



Можно выбрать другой вид защиты от коррозии - например омеднение, не обязательно оцинковку.

и каким способом?

Купить омедненные проводники, вместо оцинкованых. Омеднение выполняется электролитическим осаждением меди на сталь, самостоятельно его выполнить не удастся. Но такое покрытие имеет ряд достоинств, по сравнению с оцинковкой. Основное - в присутствии большого количества других металлоконструкций в грунте (инженерные коммуникации, фундамент здания) оцинкование практически бесполезно, поскольку цинк в гальванопаре цинк-железо является анодом.

Технический консультант (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 30 Апреля 2014 года, 21:08
(ссылка на это сообщение)

Цитата
в присутствии большого количества других металлоконструкций в грунте (инженерные коммуникации, фундамент здания) оцинкование практически бесполезно, поскольку цинк в гальванопаре цинк-железо является анодом

Тем не менее, данный способ является одним из наиболее распространенных за рубежом и постепенно привносится и в РФ. Наверное, все таки и не так уж категорично
Цитата
практически бесполезно
. Считается (к сожалению, источник не вспомню точно), что при толщине покрытия свыше 80 мкм весьма эффективное покрытие горячим цинкованием, а свыше 100-совсем весьма надежно... Хотя, разумеется, вопрос коррозии актуален
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 515, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
mastaq, Холоденин Алексей, Вадик, Чистильщик, Walkmax
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines