Помогите разобраться.
В СНБ 4.03.01-98 сказано,что устройство топочных не допускается в зданиях с массовым пребыванием людей.

  • Допускается ли пристраивать к таким зданиям топочную?



Просто у меня очень многое зависти от этого.

Инженер ТГСВ (Солигорск, Беларусь)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Апреля 2011 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

Просмотрел СНБ 4.03.01-98 и не нашел пункта о запрете на устройство топочной. В каком это пункте?

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
White Label
***
Куратор подраздела "Тепловые станции"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Апреля 2011 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

Пункт 9.42 изм. №3
Цитата
В общественных, административных и бытовых зданиях объемом не более 4500 м3 при газоснабжении природным газом допускается устройство одной топочной, размещаемой на первом или цокольном этаже. Допускается устройство пристроенной топочной...


Но там же сказано
Цитата
Не допускается устройство топочных:
—    в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, больницах и поликлиниках, в зданиях с массовым пребыванием людей, домах престарелых и инвалидов...

Явного запрета на пристройку нет. Хотя вопрос интересный...

Главный специалист (Минск, Беларусь)
МKS
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Апреля 2011 года, 18:34
(ссылка на это сообщение)

У меня тоже возник такой вопрос, можно ли пристраивать топочные к зданиям с массовым пребыванием людей?
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Апреля 2011 года, 19:17
(ссылка на это сообщение)

Мы относили топочную и делали её в модульном исполнении...

Инженер (Минск, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Апреля 2011 года, 19:37
(ссылка на это сообщение)

-- признаюсь , я не в курсе вопроса темы. Но , как насчет размещения топочной в модульном исполнении на кровле, в плане над лесничной клеткой...

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Апреля 2011 года, 22:02
(ссылка на это сообщение)

Надо всё таки различать котельную (крышную, пристроенную, встроенную, отдельно стоящую) от помещения для размещения теплогенератора мощностью 35 кВт или суммарной мощностью до 360 кВт, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения квартиры  (поквартирное отопление) или индивидуального дома. Модульное исполнение (очевидно достаточно большой мощности) -это котельная, а расположенная на крыше-крышная котельная. Для неё нормы-это СП 4. 13130.2009 (в России).Под лестничной клеткой? Сомневаюсь, т.к. к помещениям с теплогенераторами предъявляются определённые требования (объём не менее 15 куб., высота не менее 2,2м ,вентиляция, воздух для горения.)

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Derec Sagan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Апреля 2011 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

Дело в том, что объект- молитвенный дом. На отопление по площади хватает котла в 42 КВт. Крышную котельную там никак не разместить.

Инженер ТГСВ (Солигорск, Беларусь)
White Label
***
Куратор подраздела "Тепловые станции"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Апреля 2011 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Был у  меня проект топочной спортивно-оздоровительной базы. Там вопрос встроенной/пристроенной сразу разрешился. Делал отдельно стоящую.
Есть у меня проект молитвенного дома в г. Чернигов (не мой, конечно) на украинском языке. Из проекта не совсем понятно отдельно стоящая она или нет, но похоже, что не встроенная.

А вообще, может проконсультируйтесь с экспертизой.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Derec Sagan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Апреля 2011 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Обговорили вопрос с заказчиком. Решили топочную делать в соседней хоз. постройке. Правда, столько лишнего всего выплывает сразу (теплосеть тянуть Т1 и Т2 по 30 м каждая). Другого выхода не вижу.

Инженер ТГСВ (Солигорск, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Апреля 2011 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

А по пожарному разрыву расстояния хватит..?
У нас были проблемы...

Инженер (Минск, Беларусь)
Rattlin
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Декабря 2015 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Коллеги здравствуйте! "Присоседюсь" в эту тему...
Ситуация (на новом месте работы) следующая:
К торговому центру пристраивается блочная котельная 300 кВт (120 и 180). Сертификата на блочку - нет. Индивидуальный проект.
Не обращаю внимание на поблажки в СНИП-II-35-76 про 360 кВт - делаю котельную "по-взрослому"))))
Проект готов, я выпустил его, вопросов нет.
Как обычно готовлюсь к экспертизе и тут мне ОКС (они у нас ведут все дела с экспертизами) выкатывает шар: экспертизу проекту делать - не надо!
Но говорят они это как-то неуверенно, типа я должен со своей колокольни это подтвердить.
Объясняю про 116-й ФЗ, про ГК.... Начинаю уж сам сомневаться, звоню в РТН инспекторам.... Парни говорят - сделай как обычно все ты делал! Чтобы потом все сдать без проблем.
Но ОКС пока все думает...
............
Да и еще термин к котельной теперь все прилепили "теплогенераторная"....
Вообще каша какая-то... Негодую!!!!

ГИП (Энгельс, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 211, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines