Сообщение #1 : 29 Марта 2011 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Интересная ситуация.
Работаю с проектом стадии Р, новое строительство, дохожу до раздела ЭО.
В спецификации к чертежам ЭО то здесь, то там проскакивают двухжильные ВВГнг 2х1.5. В схемах и планировках этих кабелей нигде нет (?), связаться с проектировщиками возможности нет.
Вопрос следующий: двухжильный кабель в принципе может использоваться для питания светильников? насколько это корректно с учетом того, что нужен L+N+PE?

Главный инженер (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 29 Марта 2011 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего это для отводов на выключатели.
А если светильники целиком пластиковые, тогда зачем нужен РЕ?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Марта 2011 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Светильники не пластиковые, занулять надо.
Для отводов на выключатели - это мысль.
Спасибо, теперь понятно.

Главный инженер (Москва, Россия)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Марта 2011 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

Это на выключатели скорее всего. А на светильники.... А если они в пластиковом корпусе? Или в помещении с токонепроводящим полом.

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Марта 2011 года, 21:19
(ссылка на это сообщение)

Как вариант мы например закладывали 2х1,5 на цепи контроля и управления эвакуационным освещением, там постоянка 12В (или 24В точно не помню)

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Ren Gen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Марта 2011 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

двухжильный кабель в принципе может использоваться для питания светильников?

ПУЭ 7.1.70 В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
Или для РБ ТКП45-4.04-149-2009 п.19.6 звучит так же!

Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
Япон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Марта 2011 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

Да однозначно для спуска к выключателям от коробки ответвительной, выключатель фазу замыкает/размыкает, приходит жила и уходит жила, вот и двухжильный кабель.

Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
E. Artist
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Сентября 2011 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Вопрос следующий: групповая сеть двухпроводная, светильники встраиваемые с классом защиты от поражения электрическим током 2; могу я применить двухжильный кабель и нужно ли заземлять металлические каркас подвесного потолка? [растерян]

Инженер-проектировщик (Барановичи, Беларусь)
Ren Gen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Сентября 2011 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Цитата
могу я применить двухжильный кабель
только на спуски к выключателям.
Цитата
нужно ли заземлять металлические каркас подвесного потолка

ТКП 4.04.149 п.19.8 К защитным РЕ-проводникам должны присоединяться металлические каркасы подвесных потолков, перегородок, дверей, рам и других металлических конструкций здания, если они используются для прокладки ка¬белей.
Металлические конструкции потолков рекомендуется заземлять путем присоединения их к защитным РЕ-проводникам линии освещения возле первого и последнего светильников, а при значительной протяженности линии (более 50 м) — и в промежуточных точках.

Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
Ren Gen
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Сентября 2011 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Я так понимаю, что раз вы ходите кабелями за потолком, то заземлять каркас  нужно, независимо от класса защиты светильника!

Проектировщик-электрик (Москва, Россия)
E. Artist
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Сентября 2011 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, Ren Gen.

Инженер-проектировщик (Барановичи, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Вчера в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 469, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Чистильщик, Вячислав, Dmitrii_ID, Alex2214, Mav, AnPo
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines